上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。% q4 \2 L/ g3 s
       0 U/ ]! j0 N6 S9 j0 g! Y
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好. p9 ~1 v' p2 w( K" o5 m# ^5 O# ?, i5 G
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。% M9 }7 t. v8 G9 C, S# V; A
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。8 }' f( d% N  Z9 s
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
* F' N9 J4 O0 [( r) N, E6 V1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 w+ I+ d  ^5 L. M; m+ X9 ?3 y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。  r4 a( Y8 s9 L+ C  _! C9 X# J
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 n# P- w- q0 L
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ p) |- o: r) A; x- b5 x$ c8 o2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,+ a6 m; ?* ]( L$ t7 c; ~% ~( v' L
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable, {4 K6 I2 Q( r5 G( W+ Y
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable# R) E1 L( a+ r, L" Q
5、会用radio
/ P. q* q, f/ ~: B( ]7 k5 V$ T2 a. @6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- N* T  }0 w- X' j! Y! s# o
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
  f6 F& d7 i3 [+ L1 b2 S7 A干过几次多注意就都知道了。1 d6 D8 j8 Z& I6 ]# x5 d  Q' \

8 N7 t- h& o1 {) \# `& p[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]