Single house二楼卧室ceiling有一块渗水

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
房子是一年多的新房 发现二楼卧室屋顶有一块水渗漏的痕迹 石膏还是湿的 有点酥
+ ?) Q0 ~% V2 i; j7 Z& r请问这有可能是因为屋顶雪化了 然后有漏的地方所以渗到屋内的天花板吗?这个严重吗?请有经验的人帮忙分析一下 谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not insulated properly.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-28 00:03 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-27 23:55
& b" E5 a. I1 c* Z/ y  u4 a) S  c8 YCheck the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not ins ...

$ D; x3 B" {* C; i请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Is the entrance of attic insulated?
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:36 | 显示全部楼层
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。7 `8 X8 t( k# h8 Q" f
你得爬上attic看看发霉的天花板顶上的房顶是否有漏水的水痕。如果房顶很干净清爽没水痕,说明房顶没漏水,问题就简单多了。* E4 B( t/ H4 i# Z. D' Z! w! W
扒开天花板上面的insulation,应该在insulation跟dry wall之间有一层透明塑料布。本来塑料布起防潮作用,但是由于insulation隔热不好,冷热交界处凝结成水珠反而挥发不出去,久而久之就积水了。我的办法是用刀割开塑料布,用抹布或吸水纸吸干水份,然后上面铺上很厚的insulation,过一段时间发现发霉部分渐渐变干。过个月把儿等完全干了用湿抹布清理干净霉菌,用砂布磨干净,然后刷油漆。如果你不放心,可以割掉发霉的部分dry wall,换块新的。反正我的清理干净以后再没发霉过。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 13:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:10 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03
1 C, l/ x  h1 L  j# }+ w* E请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
& n7 U+ E" J3 C' V, k
从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03
" [1 `! M3 v1 y请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
/ U4 p1 F  t  c- A- m3 O
估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明年天热冰化掉的那两天,你能听到滴水声。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10
7 ^! Z! ^( a& a- s1 ~( j3 K8 [Is the entrance of attic insulated?

2 j2 \  h/ w6 G/ n1 F, z我不太了解。。attic太高 爬不上去。。我的入口SB有一个很厚的木板扣在那里 周围高出一块 % J6 }0 g+ ~4 K1 V( ?
还有如果爬上去的话 是可以承受一个人的重量的吧?我还担心站在上面会吃不住重量 不要喷我哈
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2015-12-28 09:364 E1 B5 B1 Q# I8 q' c# B% N
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。9 i' [7 @" ?# ?/ G+ C8 d
你得爬上attic看 ...

& K3 T8 B" h- ~6 C' R是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需要爬上去了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laoxi 发表于 2015-12-28 11:10  R. r" a. g; Q% d3 y2 b: z
从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。

& N; p) O8 g8 _6 j, f' T8 n顶上承受重量是吧 我老感觉很薄 会被我踩塌。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
laoxi 发表于 2015-12-28 11:14
+ K% b$ Q  x) A$ ]/ z估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明 ...

9 r) c$ Z1 t6 u+ k* A; i这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-30 18:22 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47) k- r  m5 f6 A6 H- k: b. J1 T
是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
  F9 c0 p. \1 k& L7 f  M
: x! q* @/ }8 V
是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或者你放块木板在两个横梁之间,踩在木板上,一点一点的挪。别着急,不要踏空了。最好戴上安全帽,因为屋顶有很多钉子,不小心会扎到头上,会出血的。另外准备好手电筒,最好是绑在头上的那种手电筒。检查完以后多买些insulation,顺便检查一下是否有松鼠之类的小动物在上面安家。ceiling发霉多数是因为屋里湿度太大引起的。加厚insulation以后最好测量一下屋里的湿度,过高的话窗户玻璃,地下室墙角会积水滴,经常通风可以降低室内湿度。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(77) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-31 07:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:56" d4 s( ?7 H6 p  [
这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
: D* p6 I0 p- |, m& c; a
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't risk your life for the sake of saving money. If you fall, it will cost you more.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸露在冷空气下,室内的湿热空气在此大量condense! 我每年冬天都会去查一下Attic, make sure all area is covered by insulation especially the corners and edges
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10
1 R5 b0 n$ I/ `$ @" v) TIs the entrance of attic insulated?

* }" m' S3 G/ `' k( P. gYes. Got to be insulated. Otherwise we will experience moisture condensation problem in the entrance besides heat lost problem.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47
; J) |0 c! v; |  `是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
* f# t& Y8 h% I/ Z
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全!带上手电筒、utility knife、paper towel、tuck tape。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
人在小镇 发表于 2015-12-30 18:22! h# H" i% C( \, H# k2 x
是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或 ...
+ o! o$ n# `! u, c5 x3 G" |4 n
感觉不是我自己可以干的工作。。太谢谢你这么详细的介绍了 感谢感谢!!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
Edmontonian18 发表于 2015-12-31 07:57
5 U$ M! {: W, ~! B7 c2 H7 iThis is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't ...

6 h* r. P! R& k3 w, a9 x是的 我还是请人来看看问题吧 别弄巧成拙了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
大车司机 发表于 2016-1-2 23:08
2 T, C$ s5 [$ T  ?我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸 ...
+ r0 v6 ~/ T7 e+ [
第一次没太有经验 通过大家讲解 学到了好多东西 谢谢!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
大车司机 发表于 2016-1-2 23:312 |# [+ U# d' i1 Q+ r  ?; W
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全 ...

1 z- j& E2 J5 ]4 s. ~9 s还是请人靠谱一点 自己实在经验太少。。