 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
/ `1 |4 U T8 m0 I6 l; L水验收测压表 a( g# l+ C# ? b- Y- L
一、水电验收准备工作
# D! v( V3 h7 p l 1、工具
# R$ ?9 Q* f4 G! c- o 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
& ?+ \$ o( @# n+ w- \* }0 F B) p 2、预备
. f! f) h L8 P) M& y5 @ Y7 c (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
( V; C0 e, _, ?$ f4 T& f& V (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。$ I; o) i) o+ Q& L* y! Y" T# I L
水电装修验收流程及注意事项
- v8 D6 U' J7 g" _; K6 l水电装修验收流程
9 X( g F& M$ G' ^: G( Z7 K
o9 T, X) Z' { \! k& _2 C二、水验收流程
* S) t* S4 E3 Z9 G1、试压
5 E/ D0 v- l6 O7 i (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。$ L% \9 z9 j- y
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。4 R, I3 S4 Y) L2 k+ H" S. f
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
( ?: g& f* e6 }# P) u. J* w$ ]* M7 J, Y2、水卸压
' f: D" y! x) C" g; d2 o7 o 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。/ K- v6 p7 k# G) W# \8 F; n
水电装修验收流程及注意事项 & Y& B" w6 S8 j% Y9 v5 ^* @- w
水电装修验收注意事项
' v0 I; R6 ?$ |" t0 ^; L r - |# K$ F" ]" O ^6 `- \( C9 m! \% `# o
三、电验收流程
1 }; ^$ D) S! t g. t9 ~. D 1、检查0 t5 N0 A5 q9 X* @1 n6 n. D
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
E5 r6 Q6 t1 m5 }7 g" n 2、电气线路开关箱的安全! ]' d! r0 u0 k. f9 m* w) \
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。( o% Z3 {! x! p4 @0 Q1 t
3、电笔测试插座面板
9 o1 J. v7 L- Y, l& N 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
* q* Y- l3 s/ N4 {, V+ h 4、拉阀断电测试3 p% o6 D M0 P! f" ], m
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
; l3 A+ n: |5 g" s0 _: l# p 5、看电表是否通电$ o# i& L( i2 Y# @
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。* K O" _2 C+ v% a! f: L
8 ?! o: `! O$ @4 B. w: K# Z6 H 推荐阅读:智能电表怎么看度数( q* e; B2 C$ z! ]
" A& U2 u, T, i4 ?/ a' m
水电装修验收流程及注意事项( v$ a+ e) W$ z+ N1 o
电验收工具9 y X% U [/ [ s6 y* F
四、水电装修验收注意事项
f1 k# I7 e- ` s, |! ~4 j 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
& K: x9 `/ h6 J' i- R9 q( O5 } 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
- |8 T* g. C ]9 w8 x 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
`$ ^* a( h; x- j6 u1 i 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。# Y; U! r; i4 ]: f: `
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|