求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
, V& C$ E/ F' G6 I7 Q看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:057 s* G1 b. o: u3 q5 K* Z
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 7 D1 k1 Q9 ^* b* j
看看鍋爐外面 ...
7 w+ F/ K; m* l$ I8 }3 }" Q
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27( O# H' |" P* k  ?$ s
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
# [" i' `  \/ Y1 d  k
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 2 L( T; b3 u+ N. s8 N# {0 _( D
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
3 X* y& s; `# U: N" C: P4 }锅炉外面? 您是指墙外面?

/ N& p. m0 m2 ?9 w% J# a+ H3 R+ S9 G8 H. d" W9 C7 w  t5 i
不是。1 ?8 G0 T, x+ O# X/ p7 t7 s2 _
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
0 V* [# |4 F3 ~! zFresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 7 R8 t. |+ T' G$ c1 N6 F) ?( U
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
( Y$ G: C: G$ Y, Z& A6 f3 A看看鍋爐外面 ...
3 T. j0 V& P/ h, l0 i
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27/ _- a, v( D+ p! K# D6 L/ j
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
+ b6 o; K3 t5 z5 F3 ], }) J
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00* h- w  s3 c7 ]$ H! u/ {
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
; ^: x7 |. [3 c0 J- u% v1 y- t$ D
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
% b, H. F0 ~' H6 @不是。- s; Z& S! `7 w; x# F$ f9 k9 M
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。! `: h- V5 S. y  ~
Fresh-air intake vent  ...

; g) S7 X  J3 O- {; L8 y4 f哦哦哦 谢谢啦