埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3742|回复: 13

请人修房!二楼卫生间排风扇管道冬天经常滴水

[复制链接]
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
  [. _- u. B6 d2 l5 Z/ x4 g, B- g! l( {
洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。
: |( J+ q6 R$ j# [) S- ?5 @
: Q4 F! F" E4 _5 q! z7 E' G; @, ]联系电话:780-800-4772
& K9 F5 w3 ]5 }+ W5 d0 x
- N0 ?; E) i# L$ I: k% x: d0 d( c$ Q西南
! u* Y. ]+ C" W) K+ T
5 S+ f% l5 r2 {# @6 p1 p6 [补充内容 (2014-3-4 09:45):
4 w7 u# Y8 z( I  l5 N爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?
& S% h! Q' Y/ Q" N6 y/ w, |: \; _/ Q5 x4 M# W/ M
补充内容 (2014-3-5 11:55):
" \: D3 g: E/ C6 b# b" H  W+ r/ ]有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。, C' M6 J* ]: A$ w/ |$ J1 @/ C

# E7 Y1 l  ]6 n$ G) M9 A$ P, R一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59
& ]4 L, v1 M3 S6 t6 t1 a, K0 _6 t估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
3 Y& g& W: A4 w9 K; c3 g; w' v# D% j; b
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...

5 G( l2 n- _7 U* a; B8 ]不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21
0 w# E1 f2 A! z, i' k4 k7 y不是新房。是二十年的老房子

, N# C6 A$ C' ^+ q6 M2 g那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29
' E9 Q; B+ j4 J我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
; Q* r2 N; C% S) U6 c. Z
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54
; W1 a- d! p8 E- Y6 B4 Z) g风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
7 j- B5 V- h, z! ?* J

+ y6 S# ]' o# L+ U, n. L& j如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 , O4 X$ x  J5 u& j0 w1 Q& j
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

$ |* K" O$ ?6 ]- y* N( l我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,
- U6 }, ?( J( B, N$ E5 ]6 R1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了
$ F4 J/ ^$ f6 y! o6 p2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
6 i) L) _7 p  r1 b" q2 T
, j; d" ?' c  T不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
; \: w- Q7 l# ?6 _! `/ S& p如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

5 m1 R2 e. a1 l$ v) ^  R+ _风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////