发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。2 K$ M1 Y& s U9 W) o+ n+ V0 N4 |
- b, l: w& n9 a) r确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. B; l) s ~- C. ~2 p3 _& F我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。3 @3 U8 n; h1 G* ]4 [/ F0 p# x
0 ~# m# A6 ?, o
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
! e, |4 z% o/ I8 @CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:% O6 l* n0 R( P2 v
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. H' F9 C6 _/ ]# q2 h
3 C2 i5 f( L% ^$ Q, o3 j2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
3 @+ _0 e5 ^% Q* |# M: @( D! M. X* W7 u0 h) s* _7 _0 i
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255! Z* }+ R" z$ @4 G
* V- Z Y8 F" M: Z2 {: W
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
& V( T. L; g4 `
, @! z* K( Y V. L5 Y可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。" ~2 \" X+ u% S+ P/ P
( t+ _0 e4 [) {4 ~3 m
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。5 H9 D J5 ^/ S9 V# ~; {0 X6 U$ E
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。8 R1 B9 Y x5 g) I- [" p3 n
6 d3 u7 a2 ]3 S% e; u
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方: L' a/ ]0 @, I. u
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
+ q& Q$ q6 d- l* Q, i; k) L& u( C2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?6 G A2 O& w' D1 q a% [
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
+ F2 k3 e4 ?4 Z! j2 A4 P4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
! `9 U/ U" r7 i) {2 l1 z" G+ E1 v% a8 d3 w4 l! i( q2 R. K; j- P" W
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ K" M$ d% w8 A5 C e- F' Y$ `" a
谢谢/ A& J1 o6 x6 k, K% g. e! }
( w8 z! n$ g$ n; O# E' u
richard |
|