老贾,感谢回帖。6 ~8 F& [/ O2 V, ] X( F% K
6 A( S6 p7 E; }$ q9 }! m+ @! ~: ]确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
% R$ i1 ~8 y# A& F1 B( Q. b我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
2 i" Y8 d! ~% w, h0 W4 E+ r, R
$ s1 q: g2 R6 v6 I1 r7 D- m% A; S此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
% A$ {# K% |: ?; q8 t7 Z ?6 BCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
) u- m2 G Y; [ I g1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
- L5 v* s: K$ R& q
4 P% Y! g, H7 |! D8 N+ K T, |2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# M, b( B" ~- K4 d& t
1 \( t/ a8 y+ s/ T& l
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2559 _' C: t* M' C
6 C- o5 i/ n& ?$ l! k: P {4 f
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
2 G; I. A- I. P9 u. h. P J: L+ W' Q; G/ D1 C
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
! Z' F2 ^3 Z9 F' G! B
& v1 v! [- [" Q9 p6 e. g因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
" C& N* F9 w$ b; e' A以上这个测试反面印证了rms表没有问题。1 Y- ]1 w: |+ [ }9 Y
) V/ x% V$ O' w2 c4 {5 F各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:6 A+ Z% X6 r: W+ y* n' Y+ v
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
) ^1 h. v4 N6 T) x8 D8 p5 A- R2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
2 M T. h" ?* _3 C5 t3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
: p5 p) G0 Z" Y! F D4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 a5 M* y6 Y: W1 a
: H- D1 s) ?: D/ x$ M& V% V以上疑问,还望老贾何众高手指点。1 D. {" b! i3 J6 q+ g
0 }% Q* d( z9 i. S; z8 V
谢谢9 i# B5 ~' m4 d# s/ M6 x1 s, r# G
+ Y1 n8 X2 W3 l6 L) V6 `& V% {5 j
richard |
|