老贾,感谢回帖。
9 N3 S% o) e+ Y; L2 u* L" d- }) B- c
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
' `6 D. r/ p3 O/ B$ i8 X( A我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
7 R% u1 L1 g) x d3 t
5 C) a( T- n' q0 Q: s此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
1 C. ~* \" |' b# cCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:, T3 j- [5 k7 m7 u5 ^) |
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245) T; d7 R7 A/ {1 V( q6 Q7 S L4 }
6 D C! [* p; G$ t; z2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
7 X5 T `! k5 ?; n) b: \+ W5 p
- j" o! C' @4 T2 S, b t+ i3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
6 b, c$ |; G/ j) x0 B
; e' x6 N3 }2 v! q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
+ l& Y5 _: b5 @, Q1 t4 R3 u6 w- X0 C5 ~0 `3 h
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。8 q# j" ^( c0 G) Z6 ]3 f4 o, K- \
1 H) w. j7 G& e0 p0 ]8 K因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
! ` K0 X( i" n$ i3 P以上这个测试反面印证了rms表没有问题。# m$ H4 ^8 D; l( Z
+ \8 p* _3 q. Z& P
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, `) @, ~, t% G5 f
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
, D4 v; h. e0 W: e( h9 a Y% p: W2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?0 v: p; u+ f, w
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ j1 w: F8 T0 s4 o- r7 o
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?7 F: ~* W0 w2 X; [
- C4 q8 q {! N [ u
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
D. p2 t [$ e* S+ e0 T, Y
2 Y. G+ ~' z" h& g& T. o谢谢
) y: {) W/ F: f0 v4 h+ D* J+ U7 x8 v a
richard |
|