老贾,感谢回帖。
' U/ M1 Z. `/ \$ x* t9 W! ?( ]: d1 n# I0 k) L& y0 e
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
! U5 g! }1 f- X, m: j' W我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。; {# j5 Y! l" {9 r! T2 X
' y( Z& K9 D& r- p8 e" }此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, K* ?% Q1 y/ S7 L% c' o
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
: W, V- n- E# j, N1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. u u! e& b! h/ Y0 H3 S$ @. ?* P' l+ C O; d# X: k
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
* e7 p2 D4 V9 m9 G Q4 p# ]8 K$ X( @8 a1 O4 E% S1 S* v* p; H
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2555 D* q$ V5 o+ `& N
9 e& [) y: j4 T/ M8 Z( U4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2608 `/ I7 x; E% D. j* P7 ^8 K, C1 K
1 Z7 S* w! P& t可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
! D: B4 P' E9 U! G h7 S
/ a& F3 m3 ~* Z( h- _! J& ~因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。* i0 G c* l$ m8 Q$ _; K
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
: z( R/ l' D4 l: q. R2 a
% o+ ?- p( [( l- h0 c4 T% u各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:9 W ^. ~7 ]& {, e/ R
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 v6 u+ y4 o+ F
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?- g& E: \# `, p! _5 }* g+ B
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?$ r" T& [0 `- |" D: B# O
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
. k2 G3 l! s3 E' Z/ X9 X6 b% K0 @; i8 j2 w5 ~
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
4 _5 I. n9 u! e% l+ {& ^( c# L3 Y) s% Y2 A# B* _7 k
谢谢
# R2 G* ]* }/ }% V6 t4 o# [; t. z5 c, \
richard |
|