老贾,感谢回帖。2 \1 P- |. _5 _+ n% _; }
# G' _( D3 J, ~- U6 t+ c确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; N/ b6 @- \- J* p a我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
+ [) v! N* } [$ @
# j. {# g6 M2 S0 F* \* Q9 e此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
1 |3 d6 v+ W- d5 aCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:1 f) d$ h/ E4 X
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
, H0 a* ] s& f$ O3 s7 a" J
! J; q- o" N. n2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 E% @6 j7 c; T {& L
0 f, U+ b4 p I- J9 n# L3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255. \2 E% ?! k" ^- |* L2 Q# O Q& A! P
+ J6 P5 E- U5 u0 H& D7 ]% L, V: q
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260 _0 r& K# W7 T0 O: i1 C
+ g0 S4 X# B% L# S9 \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& T" e. X* J' k* C: y/ ~1 Q) m- i1 }# k
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 t. h. J0 y! p
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。/ X* k( i" T& [ k
7 k& }) T6 |+ t4 o! `$ j各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* r! @+ A3 T% Q# H: z1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数+ p! j# i! s& V Z9 o& F7 Z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?. S8 J+ w, _3 W* d( J
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?6 z2 m, `4 @* X& [; }9 l
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
/ q8 d( S& k7 z+ y3 E8 u: J Z6 f- x( }( H. [
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( p9 k! b& N- u* V
: c; j% V2 {+ u谢谢
2 e D3 `4 A# ^7 T9 a$ A9 _5 k' I, T+ t0 W3 `
richard |
|