给你看看《暖通名词解释英文缩写》,希望你能自学成才。
% o3 a4 C% K' ]; ^+ F5 h2 V$ c F; L" ~" W" R6 _
Absolute Filter,绝对过滤器
/ e$ S+ \ C! h' Z* a% b 早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。 / W" ~# |! \4 a$ z
AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰
7 h2 ~8 [8 X: u+ t5 E1 J# Q 美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。# ]/ X; y, O, R3 g+ }- Z* A
在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。! V9 h/ ]- t- s( W( @
国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。
8 `. g, u$ ~3 `& p, B! E% T1 Y
/ k+ n: b5 x) ^/ g# i4 MAerosol,气溶胶
, B; h- I0 G. U/ z& }# y 固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。
7 G4 e) }$ ~% L! c& @; z 国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
' j/ p' @6 E6 `3 p- a. a
: r% j. Y x2 b) m, UVOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物
( Y/ r L6 ~- g 空调行业流行语,指空气中的分子污染物。
3 T$ Y' m) A' G 搞集成电路的人们管分子污染物叫AMC。 , ^! U5 a3 f* l
2 G3 [/ ~; k+ p) nVentilation Filter
4 {4 O$ K6 m0 N% E 泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。
+ a' @, z$ _. g g! C7 C# j) i
Van de Waals Force,范德瓦尔斯力
& _; | u2 ]: M/ ` ~ 分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。5 v* ~, p; v! Y7 f' C8 O
范德瓦尔斯有时被译为“范德华”。& I- |/ o% |* [: B- ]+ `
" f$ H. K! @( |( u6 gULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter
& i2 B( n* e6 \( g) k% x+ F$ H/ a 对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。
3 d1 b" M! F" \/ Y 对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。& h7 Z" C+ z# X) S0 }) H" H
对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。
W8 M% q/ `8 r; P3 } ULPA的汉语译名为“超高效过滤器”、“甚高效过滤器”。3 u8 X" R# H6 J
$ x: E" I, R& ]Synthetic Media 0 f1 Y' J* g- A# b9 t* d9 U
化学纤维滤材,有些地区和行业称其为合成纤维。
" ?% Q" H6 d, p* l9 b . @ o0 e/ ], i7 P& u
Sick Building Syndrome,建筑致病症状 # S4 D; N. c, D' Z, l; v' n4 l
十多年前暖通界热门题目。室内空气差劲经常被认为是致病元凶。
9 F: _! y- C5 v' O- f# `
9 k( M* \4 m6 x9 Q: u! B$ sResistance
& A. @6 L7 s0 H; U/ b8 }& A3 ^2 \ 过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。
# ?! ~* G _4 P2 T$ _# i# T& }, m+ w8 J) N
Pulse-jet Filter,自洁式过滤器 9 X/ Y# E% V" K4 h5 {
带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。: ?$ ]7 N4 N& `& x( x: D
& I( W+ k( U! J: X F/ z
PTFE 聚四氟乙烯
% ]# C4 v8 a! H 在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。0 \* f% N, k. s! ?2 @
7 b+ i, p% h3 I+ R. [2 E! m
Pre-filter,预过滤器 # T# P3 W2 q1 F
对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。
7 G( `6 [/ M- z6 x$ x$ I6 k, X由于中央空调系统中的初级过滤器往往效率较低,“预过滤器”常与粗过滤器混淆。
4 j9 M! T' d8 M 9 g8 x" N& g# b) y2 z7 [
PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶 3 `: _- b, Q. ^& h' j/ @, I
在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。 j9 n: O' E8 E4 F
5 b1 J5 @+ Y! v( j/ IPE(Polyester),聚酯
4 \) A* O2 k' \) r: c 在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。 t5 E% y, k! e6 V# p
- O$ R" s) U) k) v# R5 Y. EParticle Efficiency,计数效率
+ g. S; _, D8 h" P l' N8 b4 g$ q" k 用粒子计数器测量的过滤器效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。5 P8 q# R% D8 p0 W( M. m6 w7 N+ Z" ^
# K' U! x1 [$ ?4 v; _* U; m nAFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所 ; h, C0 }0 J# A A; W2 e
过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。
' _7 r6 C% l' Z& C
# u& f$ u O6 t9 a9 v5 Y2 ]* ZAHU (Air Handling Unit),中央空调器
6 ]# w t& f( W5 Q* b' a 中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
' R0 n6 e* u1 n6 A S
" A& b' Q/ @8 N9 RAir Filter,空气过滤器
/ @% ~! h/ p9 k2 l9 R- X- J 用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。
( _& @* y5 E; d1 y6 g
9 _5 t( I- e' a. {# I# \AMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物
8 u+ p; X0 t2 q/ S! q 半导体制造业对分子污染物的称呼。
" a' U& |' R; g3 K" a 9 h0 S+ ?6 X" I* O. S
Arrestance,计重效率
8 P1 w5 M. d3 ?7 `6 C" I 对低效率过滤器采用计重法得出的效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。
! {! ?$ A" M. M+ z2 m7 s% W
( y* x' D% e8 G {7 |! IASHRAE Efficiency 6 K$ v( A- y, c" q- |. i# A6 ^
用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。3 @# Z# ]5 Q8 U: c3 F$ v
& }; c5 J" t. C9 k4 m; n' c" aβ值 * ]! _9 R% G; d; h9 M/ I
描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。β值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率 = 1 – 1/β1 e3 H, p/ F7 A! ~
β5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。& h6 G& |; X) S% a+ l. `
( o8 V" q8 e; q% J* h1 g6 ~+ L3 }
Cellulose Media,木浆滤纸 5 ~/ d) @8 I! O5 v
以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。“木浆滤纸”让人觉得太普通,因此经常有些令人莫名其妙的替代词。
# \% }, v: L+ {& |9 o/ w9 n+ s) q) B S; k
Chemical Filter,化学过滤器
]1 U" u' b1 D) m) s+ L+ L 在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。
! U+ h2 \+ j$ o 6 }' [/ n% T% w$ }
CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝结核计数器 7 F9 N" b; U1 _" n4 d6 I( U; Q
以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。' |7 c" N: \; ?
8 m3 S1 N. D6 q$ {
Deep-Pleat * }: v: }- H" a& K
对传统有隔板过滤器的习惯称呼。! Y. b8 W% {% p- x
: B5 [( m9 h3 g$ o8 R7 Y
DOP 邻苯二甲酸二辛酯
- J) R8 H* K4 ? q/ l' f DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。' Q9 U- b3 r* z9 N5 ]
用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。见“高效过滤器试验方法”。* H, Q3 t; @( [ a( n
5 m2 k6 Z8 G# z. M# \; L8 j
Dust-Spot,比色法
v) U8 \" l# m5 F/ a* [& K2 f 多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。见“一般通风用过滤器试验方法”。3 ]: [1 r. A$ _% E% i
" b0 N, w/ K; z+ b
FFU (Fan Filter Unit)
/ i% U! N9 K7 k 自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。( T' w' |" z7 j
尚未见到大家都满意的译名。“有源过滤单元”,“风机过滤单元”,你觉得这些词儿如何?
1 J7 j/ L- O+ A3 @) t. O " o( N& n, p( K" R4 ]9 @' |
Fiberglass,玻璃纤维 . j) |: [. P Y$ ~6 }
常见过滤材料。 7 s( o$ b6 K0 Z
# ]/ s/ f' {: P" E/ L( F
G,F,H,U
" ?# |+ H2 @9 z! z, l/ T9 w- g/ l7 \3 S 欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。
7 A, i! u# N9 j. J$ e
3 r1 P: ?/ _2 g( pGMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范
) x( b" g/ d9 F- h4 `/ ^" m GMP是制药厂必须执行的强制性标准。
3 v. O) Z/ `5 G3 u) P. Q. z3 g
& Q2 g$ f% l3 D4 d2 o' hHEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器 5 P/ R- Y _. i, X4 d' K5 u( i7 U
对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。9 e+ R) j9 |+ s* x
家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。
1 _- Q8 Y% o s
" R4 o) i1 n5 p, H+ U: [7 ^HEPA Diffuser,高效过滤风口
) I! p( K, f+ S% k6 ]5 K4 \$ P( g+ S 装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
) T& F% o, }, ~, e k0 p; ] 8 e" k3 u+ ] w3 s; ~
HEPA Panel / f( O g3 }3 u! U; Y1 E
洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。
1 Y p% p, _0 R% S9 O
@ L0 |* ?& v9 y M+ K! _9 d1 hIAQ (Indoor Air Quality),室内空气品质 2 ~' ~2 R6 K+ e$ B8 n
暖通业当今时髦话题,过滤器商家炒作热点。7 I ]) R$ X- g, V& a
- }% S3 \7 L# W6 G6 V$ i7 u
MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径 e8 Y6 m5 G8 J3 g" \% N
测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。暂译“最易穿透粒径法”。对于洁净室末端HEPA与ULPA过滤器,该方法已经成为主要测试方法。见“高效过滤器试验方法”。: e1 @* [) ^0 E9 P& R+ Z! v) B
- u7 d: @6 Y" M% R
Mini-Pleat
+ v, V3 k8 _$ F$ b7 \ ], O- c) W 无隔板过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。
4 J0 s5 l9 a }/ ^
4 v0 f% O. ?. L- N2 Y* [& D& ?NBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局
. K# }9 |: Z$ Q% \ 早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。所以,对应这两种方法的过滤效率也称NBS效率。 |
|