埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2645|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。! \$ j8 y& v, t8 Z- m+ B2 |0 v

; [# R- g$ ]  k8 w2 y2 NHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
) l4 u8 E  p% G/ r) d' u5 e  {7 d- W) V0 i' p  M" p
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
1 t3 R% I0 T+ H& ]) ~如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
$ S% i, k5 O( L! K5 k, N( o. _9 \( F1 D$ B2 q9 g7 F$ a0 Q
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155, F# A( V2 [7 W) d. p1 O9 O1 a
) w6 |; a" Q+ S( E
亚省华人 冷暖水喉+ a7 i9 T$ S6 m5 B2 p
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
* v7 M  k* |6 q+ s; G8 R
  m6 w9 @; m; u; J$ M5 DTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
% v! ]  y8 c' G5 p* GEmail: alcomhvac@hotmail.ca
2 V9 z5 X- f+ K6 r/ q8 m4 O$ F( eContact:  Walker