老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
  N% r3 _! k, d+ M(1)日检
  R3 P- F! k& o$ L1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;$ Z; B! V' R9 f7 Q& f% }: a) v1 b/ K
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;. E7 G# ^# R9 T( n' v: `7 w
3)有无异常噪声;
! Y, N* }5 R1 g8 t: d) [4)确认通风栅格无阻塞;
7 G- [  C' X. |& Q4 p' C2 Y5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
' L) o: x8 M9 e9 M# S9 q(2)周检% m) Z6 y4 |0 {$ P2 v
1)测量并记录电池充电电压;
$ @+ E/ ?3 s0 x" h6 f2)测量并记录电池充电电流;
% j) _0 T! b: k7 [6 ]: J( t3)测量并记录UPS 三相输出电压;
1 X; z. y! |. P! O- L4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
1 D# T/ V4 n& v3 x  Q如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
# M; H. L: Z4 i  s. Z% i(3)年检
/ g7 }" R& `5 q( o每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:% Y# D2 c6 b/ {( i/ F- _$ E% k
1)首先按周检的内容进行检查;! p! d) n) C0 N
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;3 w1 g2 q  L8 \8 a
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;/ d7 N5 N5 @3 {: [- R4 F
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
' e9 I, |3 n6 [" b5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
: _; \# }/ j$ Y# U$ B* Q. e6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:7 O  d: }, `- \
电容----检查漏液、变形等. v0 _" S1 C2 S
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕$ F1 B! y+ c* C) [9 ]0 b! N
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
- F; N; M3 J) K, g4 X9 o( l! j印刷电路板----检查清洁度和完整性
) q& y* U, l' U$ d- f7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
3 {* V* o2 _$ B: G" H8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
: B% z2 q- h" k. I) D% u9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
% Q3 m# d/ z* v. [* T( z(4)其他检查4 F. F. e) ^$ p* A
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;- M/ l, j  g, H0 ?, ], i
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
+ r( N* b- w) B: x% Q3.1.2        电池维护- A3 I' |: g2 g' b5 z  J2 \
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。  z  Z# f; Q, B) @) k
(1)蓄电池保养
/ b/ `& ^$ m# C0 `9 p, b0 ^/ E为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
. ~* ?* A# N- a' [, ]% {1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;* A/ ^9 s( A) ~- T8 d. m8 l5 g
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
0 e* U$ o! @+ [% F8 l3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;  {2 u& K  F% _5 D6 ^
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;$ i0 |, _, T6 N( R
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;6 F" h2 ~2 m: X! A9 }1 Z( L
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。) L# F( _9 D" J% Z
(2)手动电池自检
% t- Q4 n( |% }- M4 n8 Y3 S* C允许手动电池自检条件为:0 n# A7 I& n& \, T. L
1)电池接触器闭合;1 [" C6 u7 u! k" L* H
2)电池处于浮充状态;& M1 g* A& O0 f$ U" ?
3)整流、逆变通讯正常;
4 Z% H* ~' x& Q6 B/ n9 }: E4)电池状态正常;
' V. |/ R& v  ?5)整流器工作正常;* f( L# @8 e5 t8 m6 D
6)市电电压正常;
- o  e# s: |( g( i7)逆变器正供电;
: L" p" W7 |( ^6 j1 C2 A7 M8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
0 r. a+ I. E+ @9 w9)UPS 不处于联合供电状态。
  ^. w4 b: _0 r( g以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。7 s4 n; T' Q7 z# _
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。  K' ?4 p' J# S' s5 @  T, d
电池自检结束转均充。/ M) L* N7 i4 |" K
(3)自动电池自检; @/ X, d# l2 d3 `% e; E1 M) s
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
9 N& ^. M, U7 l如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。" {# Z& ?! X8 m; W8 Z
3.1.3        故障检修
8 s! b4 ?. j, n, k. g; e由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。1 Z/ @, p4 Q8 ~4 J8 j6 L( `- t# i
3.1.3.1        故障诊断基础# \# ^' |$ ]0 D0 {
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
$ G" A( d9 w& v& x  D) O& Q3 J! }UPS 输出电压一般偏差不大于2%;6 V- R" S4 ~4 L. J) c& w# [0 I( k
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;4 H5 ^1 H8 J- r. F% {- L: \0 b
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。, V/ s8 e- V# j
3.1.3.2        故障诊断步骤$ W3 D7 ?% d6 ~3 S) Z% [
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
' U8 w9 |, u! {9 m【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
3 ^5 t* {7 Q9 x0 H  ?【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。( v! b2 d8 h9 Y, O- K& n5 @* Q) L( u
3.1.3.3        异常处理$ W* W3 Q* P, _
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。5 q0 f" O7 i, o3 l2 o
表1  无告警指示的故障处理, Y# [; r3 W% a& O0 E
序号        现象描述        原因分析        处理办法; {. J. N; t4 H+ ]- M
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
, M* W3 f$ H" l' z6 v+ lB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求' R/ s9 R3 c  i/ f6 a7 p
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当' n* i) n* f$ X
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
) u9 L% R; c9 N当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
. G$ h7 j8 {4 x$ I+ }UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。; S1 y, d8 |5 o- v# w

( I  C8 Z, [' ?4 b* `iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件% f6 Q( b" U6 B9 k6 H
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
! s6 {, _2 F! t. s& I+ w4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z3 p" d6 p2 p2 }; m
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP: f% m1 O/ q, A% q  r5 l
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 + D  C" J5 |& E9 I' n5 x
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
. p! }, D& ?; T0 F3 x15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
0 J4 w, E$ U6 J" `18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
8 E" X! o( M+ s; `% M7 N21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
) V- V8 q. t- K% e) R- ]( C2 J4.2        显示控制面板$ B  o+ n7 q' n' K. W
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。