UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
2 K9 g4 Y6 L- Q# S9 R(1)日检( P1 F& r1 g2 Y; d) E
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! w. s. s$ T2 a2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;% ?. u0 r- r5 C3 s% @, r
3)有无异常噪声;7 [; ]- E% R! s2 d( t
4)确认通风栅格无阻塞;. S- i" }) E n
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
3 ]/ J, Z/ U. T" H3 g; G e* S(2)周检
9 f- ~+ \# _6 }# G, o0 ^1 O; u1)测量并记录电池充电电压;1 D! |. v5 |9 j" h1 X+ A1 I
2)测量并记录电池充电电流;
5 N1 D2 m h- Q J) `; H3)测量并记录UPS 三相输出电压;) w: {( M. @- _/ P' K3 Q: S9 b
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。7 O' |* G- Q! ~! R% o+ M
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。/ `/ W; a5 ]# X$ Q7 ?
(3)年检4 \6 [) {6 z, V0 x) l
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:( f3 @" S2 l" q+ H/ b$ @ A
1)首先按周检的内容进行检查;5 L0 v! D& d& b! H$ \; |4 \4 {
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
) g* \. `- |* P1 {" `# C0 b3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;/ `7 k0 Y! K9 k% z( V. g
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
j1 }5 a: a7 I f) l5)打开UPS门板和内部的保护盖板;8 Y/ i# U6 r, l! n$ s
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:7 j9 D: x3 z- S+ P3 }
电容----检查漏液、变形等
0 I2 Y) c3 f& b& j磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕. P9 ?- z( `# E* `6 ~3 p
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固7 ^: Q& z3 ^& v( |/ b. N8 j3 }
印刷电路板----检查清洁度和完整性
2 g, |5 e$ o. y# K9 Z+ S7 J& K9 R7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
3 @3 P. o: H! [7 v5 H/ E8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
$ _6 n( i1 C( g% e+ D/ {, p7 a9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。+ v3 s% P: p" g: U0 ?
(4)其他检查
- E7 J8 @1 M% v& ^1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 h+ l) V# d) {& z! _
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。( Y$ W0 u& f2 o8 Z% Z ]
3.1.2 电池维护$ d9 q S8 u# c9 s( w
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
2 l: @* Z) t, ?4 f(1)蓄电池保养
# p" R: K! i9 q1 N2 e' d" Y为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
) K$ x4 I1 }$ |# M5 m* T1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;) |/ Z) H# H7 O$ a. S# C1 d/ H' P+ u
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;& E4 g2 g4 l: s, D. R: }
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
3 m6 m# D$ H" s2 J/ x4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;) J6 W& k! |, l" {3 C
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
; c' M1 a: l1 @# G6 L# C* x6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
; O! @" Z8 d& ~5 c9 u(2)手动电池自检
, ?6 L7 _6 c' ~2 r3 }7 b允许手动电池自检条件为:
6 w6 C6 k# E* t+ s( G1)电池接触器闭合;4 o K2 q2 K& v1 p" h, D; D
2)电池处于浮充状态;( N0 A/ _6 h- D4 j' i x# z
3)整流、逆变通讯正常;2 }1 T& `4 B. i/ z
4)电池状态正常;6 T$ F+ D# S0 R( u/ w
5)整流器工作正常;/ v; Q/ X" S9 I& G" w; O2 W
6)市电电压正常;6 [. J$ X" H0 g( M$ x1 q) k. v
7)逆变器正供电;! O6 @% Y' I3 T
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;% d; s9 Y% j# U: l, H1 k
9)UPS 不处于联合供电状态。 T/ C" g0 C2 J6 m
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
" y5 u' V/ V* \' A! k% j4 t按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
2 }, L3 L* Y# @! @电池自检结束转均充。% U8 o9 W h, E+ B/ K$ I2 P( Q
(3)自动电池自检. m1 v+ s+ m. c" [
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。5 N' f- A% [% O$ u# \
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。4 t9 g% V& \3 f5 y
3.1.3 故障检修
/ S! I$ [. c. l: |/ L: \5 g# e由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
) C7 W, U# f G3.1.3.1 故障诊断基础
* G- J* [, {( g: [5 d0 D6 S, Q一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件: o/ \" r# g/ m$ o9 U: q
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;% W4 ?& M# B! s
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;' A5 j- U( N8 c0 `
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
! h+ x, Y5 z3 z& v; O( U3.1.3.2 故障诊断步骤
# O+ L( m' W( ]& l! u( K【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。5 ?) v) y/ b8 X+ L- Q% ^6 W
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。8 I S& P7 Y$ {% ~6 \% K
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。6 _+ l# j; A8 U7 u3 F5 t" Z
3.1.3.3 异常处理3 S- K$ b0 |; J! C: K
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。( M4 `" z1 N+ [
表1 无告警指示的故障处理
" m5 k: T* k$ D4 p: B0 h- _9 N/ A序号 现象描述 原因分析 处理办法6 n2 j* o! M. r3 w# v$ `
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入! s2 D" F! B0 g! j: G: w: a: O
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
: p/ n! p$ F1 d; ^2 @0 Z3 X2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
5 P% W- V. F! ~ g! x; M3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
, y( z+ y' u/ x当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
. F$ m7 s0 N& \6 Y) mUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。- d; |- @- W8 s: m6 R1 y
3 |& }( q) ] ~; D; g) b- j
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
: @9 e* s1 Z# q3 X6 {4 {1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
# O8 Z- x& H$ s$ H" {6 y. I4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z2 \3 m- c1 M0 M3 k/ `
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP7 Y( k, X% l) Z6 |1 F1 }. d
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
6 y3 b/ G, Q* d$ |8 z- [' G12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ! w& U. F G$ a% W/ M. ~$ d& D5 v
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
* q1 k* [4 z8 D+ Y0 t" ?6 V18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
0 _" t' L2 y# l' x: X' w [. }21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
7 Q X1 ?$ N7 S+ ?6 Z4.2 显示控制面板) S/ C( M; k7 R) P
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|