UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
. v+ M7 v, I/ F2 J% d! W: V3 R& k+ l(1)日检+ T0 E( I1 I; q
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;8 J4 w1 o- g8 o) P4 ^7 I. @6 R9 X
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;$ H# K' w* Z2 i' q& S( f# l% t$ x
3)有无异常噪声;; c6 r, R# j) D) W
4)确认通风栅格无阻塞;
  r! w' N* I( n5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。# i: Y7 G6 Y# u( `! ?" r
(2)周检
  T& l7 i* A( e( e* F1)测量并记录电池充电电压;
) E3 d% C0 O, o1 K2 [2)测量并记录电池充电电流;1 Y% ?- V: K1 [% ?* C, K
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* P4 i3 j" G4 x5 ]; D/ q4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
% V2 D; G: ?, P- ^( p如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。0 h: [  C9 k" e& K- T7 u0 Z; z
(3)年检
# |9 a) p  O5 r- x. ]5 m每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
8 N4 ^% G* P6 b; H* Y% ]1)首先按周检的内容进行检查;: k$ J, o$ F/ c0 W
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
/ H9 i1 n2 L7 L: U7 l3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;" H8 m- b, I+ g6 [- b6 a7 \" M. A
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
/ n  {- y8 U6 x: t" W! U! k5)打开UPS门板和内部的保护盖板;$ ^" Z& @! J/ Y9 V1 Y
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
  ?; b" E- {' e$ {& E8 `电容----检查漏液、变形等
5 |6 b1 N& l" A2 Z+ Z& R$ S0 w+ b磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
; H% V8 j! b# r4 O- x7 i4 n( E5 S, A: S电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
- J5 K' c/ X/ l+ t3 t印刷电路板----检查清洁度和完整性) B' ]4 o- \' a  N- W
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
% C$ b" l5 r7 [8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;% Q# q8 e" Q0 O
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。* x  m5 Y. y/ d# |
(4)其他检查
  T, b+ T3 d+ w# L1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
' \" ]4 ]& v2 U* G, b2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
' i2 u% S$ b% W9 l; M: i3 ^) W0 o3.1.2        电池维护4 P* Y' F7 m: e) G
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。3 Z+ G8 @" c# c6 ^; M' {/ L
(1)蓄电池保养3 A/ y* R  b& J2 n
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
! s% Y1 a( ?0 H+ k) i5 m# b, z1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
2 Y  U8 ]3 A$ I+ e- H' k  ?2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;( D( j: f% U7 r' ]" D1 j0 q
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# V: k& x4 I3 o4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;6 w. Q" r$ G2 l3 `' T
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;* j) D, E) T) ?& v+ ~
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
! R: f$ o1 v' f* s% e& q  ]. t(2)手动电池自检
) w2 C2 F+ U) A! d/ {允许手动电池自检条件为:' l& Z2 [5 k8 ~! F! a% n# ]
1)电池接触器闭合;4 t0 _5 n% ]: t- q+ S
2)电池处于浮充状态;. W6 ?: B% X4 u  V2 n
3)整流、逆变通讯正常;
% P2 |' S- B& W8 Y9 k* Q4)电池状态正常;
- A. t. W9 y8 M# x6 Q$ s5)整流器工作正常;% ~/ s. Q. }- }7 t8 ^! S  V0 @
6)市电电压正常;
5 ]% q+ `1 R% H) F) ~( A1 A7)逆变器正供电;/ S/ b5 `2 D, s; E4 ~5 f
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
1 i7 R' W1 z6 ?6 q# t  _9)UPS 不处于联合供电状态。% A0 ?" |& n# j* N( J
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
9 c# L7 h* x% U- A% N  t2 u按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
# Y$ G& ]# B& h电池自检结束转均充。$ }/ R9 W; Y! i1 Z  Q& N! n
(3)自动电池自检' a( A: F' k( x9 N/ k' x+ C) Q. s
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
2 C3 x& U: X% c+ d如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
, ^0 P' s4 S) i1 S/ ~0 X$ [3.1.3        故障检修" ]0 G) I% P6 A( K! Q$ N) K3 q) U3 }6 b
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。. M: N1 G3 t3 p6 D5 v. H+ O% @+ A3 \
3.1.3.1        故障诊断基础
2 w4 J. _8 x  a, B+ Y一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 P0 G# y( l0 j2 G
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
+ c, v) P8 }& C( K: K如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;- C+ b3 j* q0 j7 \9 D8 v* e
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 A' f( o& i& S0 j* F; m9 R3 ^
3.1.3.2        故障诊断步骤/ r2 Y" u1 [1 b9 q" \8 ^. R
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
% y% Y% M% N: U4 U/ }【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。- H3 o. U; ]6 C  T
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。" `- y+ x) r# G
3.1.3.3        异常处理3 D' M. q* }' }6 i4 @: k
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
; M7 h9 K, P; _  C+ B' s1 K. W+ U表1  无告警指示的故障处理
: h! }5 p- Z; t% H  O( ~序号        现象描述        原因分析        处理办法
5 |8 O9 S; q- T/ b( v1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
8 u( q& }5 V' l% R. C9 uB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
; C& X/ R' a: p  e/ N8 ^$ J; N. r2 w- y2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当2 R5 D  U) g+ m. c$ c
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
) ^) J% ^+ z3 u" W+ @+ S2 E# g当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
7 h+ o. P! n# [5 p1 }$ MUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
( D! i1 ^8 e$ f1 z5 c ' a4 ^. v, i! w# A, G+ v: R
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件1 Q% Z" {0 X. ^3 K
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 2 p. N( z/ q& y& ~6 H
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z- I. J7 O# F- y6 N; l. Y( _' }( e
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP! P6 _' U& d6 y7 @* t
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 8 {  n7 a* ^! Y: \# {( u0 u
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 % \. Y7 d, s! ~, C4 |2 v
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
6 ]; k0 H; _4 [0 ^$ Y% r5 x3 Z18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
. X$ v4 F' V7 s21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个/ _- \% N/ f  y1 N  V/ k9 q
4.2        显示控制面板
/ t7 L9 @' O" ^8 f  A显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。