UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
6 T) L, J( `1 U5 W! Y' j(1)日检- y5 n# k9 B- y9 o: [. U
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;6 t% T5 y5 X4 q1 Z7 r7 ~2 Y6 T0 \
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;$ d: _7 E1 _1 e- U) N) @
3)有无异常噪声;
" p3 O7 t5 {1 f7 A6 t; M  C7 H; t4)确认通风栅格无阻塞;
4 l6 f- |# {1 q0 N5 k- P7 X5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
% c8 L* D  u* |* ^  s(2)周检
- d0 H- Z+ i# @) O4 {6 I# i1)测量并记录电池充电电压;' A1 y2 j! d: G
2)测量并记录电池充电电流;
% i# D) G( A: I1 a9 S  W3)测量并记录UPS 三相输出电压;
  W" H9 D. @- j, O* E0 T& U4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
: m$ d! {  g' g" J如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
1 L0 x( _! r" b  |" P(3)年检9 h/ W/ u% M3 Z9 j* E6 n
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
" w- N, D+ C4 Q5 D0 K1)首先按周检的内容进行检查;- f) j* a; B5 K8 n
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ g- P( L5 w8 [3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;8 L6 _3 a; i! G# B! L' A* k
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;! s' U3 O. s! b0 C; ?: e
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;, y1 Q6 c8 ^) z+ m9 j8 ]
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:# M# s4 @% T2 f! J
电容----检查漏液、变形等
$ z% L& D7 v% I0 |$ w4 [磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕+ Z; D6 n& f) a0 M$ E: J
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固0 i) @0 r3 }( m% m
印刷电路板----检查清洁度和完整性
0 n# B. B5 Y: u8 |9 o' o7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
" j# G6 t: l4 F' D" [0 q8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
9 A& f. e6 N8 @; n, F/ m) ~9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。& k& @5 C% q2 a' j8 _& _
(4)其他检查
  }* h/ ]7 X( o2 N1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
/ M" Z4 w5 ?  ~2 Y1 `- k2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。* y+ C4 A( R. _" [% J
3.1.2        电池维护
" ?1 V- U0 J6 YUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。) B, e" i- E" ?! ~
(1)蓄电池保养- m1 j5 C& k- m  l
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
; A9 {3 X7 d) e. M9 D( r3 f6 f6 ]1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
7 O, k) `1 y- E8 j2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;# G. h% N/ ~) e& x$ J
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
* t: Y9 d9 P8 R+ p0 T# M8 w* N4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
* b0 [1 C' J, y# V/ B' _& X1 {5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;8 g5 {% y, P5 Q/ ^
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。4 H% f  q) ^0 I( D, d, Z- A& V" c
(2)手动电池自检7 V0 i+ B4 o2 S
允许手动电池自检条件为:
. [# Z+ p7 }7 O8 X6 F1 V1)电池接触器闭合;
7 `- `. n) o7 j3 a5 a- z2)电池处于浮充状态;
: a, [# X+ A0 Y% f2 H* u3)整流、逆变通讯正常;  n% r$ z, C- d( c+ w
4)电池状态正常;
3 w$ x  v9 P9 g1 g' E4 ?5)整流器工作正常;
' O/ C4 C+ W8 o1 x' x1 t* I& z6)市电电压正常;8 V& L, D: i- s& Q
7)逆变器正供电;
& {# v. p2 @% C1 r$ V6 _1 ?8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;" [6 o, o3 U- }$ T5 O
9)UPS 不处于联合供电状态。9 z% o* I! F/ r" W( l
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。; X' O9 ~0 `8 e. q5 G" R) e
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
! F- j2 l- C: W4 o' Q8 m$ O! K电池自检结束转均充。
# v) g( T8 p4 Z(3)自动电池自检$ B2 L1 T0 X" U
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
4 T) z* s1 J: T1 s3 x) X; m如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。6 C5 g: s  e) S' k, ^6 v  m
3.1.3        故障检修+ H* v1 F. h0 ~0 ~
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
+ N3 ]0 [/ _$ v3 @4 k( i, j; ?3.1.3.1        故障诊断基础; W6 z8 E+ f7 M* ?" o' h5 f3 i& R1 O% x
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
! x5 G; `3 c: O0 ?UPS 输出电压一般偏差不大于2%;" C6 _, b- l3 [1 ^) U" g
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;$ t7 Y& H& Z/ ?. g
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。8 V! L) \: g0 V8 k$ T+ P
3.1.3.2        故障诊断步骤
. Y# [1 w* h/ G' x【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。3 T# A) O" s( k- C' S
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
9 ?' ^% {+ c6 d5 h7 g1 ~【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。3 ^4 M" i& c: V1 u. v: t
3.1.3.3        异常处理2 G- _$ r, m0 G
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。! k7 P9 F- d8 D; \1 Z7 w( Z
表1  无告警指示的故障处理
" j$ `; t7 `8 Y0 Y# |2 Q序号        现象描述        原因分析        处理办法/ ~7 t& \  [% q9 J( M3 K
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入) _( a7 ]% b% ~; {
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
0 T! ~( v# u: k# l2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当4 S' H  @" k* N) R" E5 S
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
7 Y$ i* F4 Z1 o7 X  I当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
- K) @, M/ f& U) oUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
+ [5 e9 [6 P2 t! O" o
$ o' t4 N4 Y) F; niTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
$ W; i  j& g3 h7 |1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器   \$ n( }7 s5 ^" j
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z5 ~' s; W  d$ X7 H- w7 o+ m
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
) x; N7 s1 ~  n8 b  }7 y10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 1 O$ `  G% ^/ E  n- M3 i9 A
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 : G2 I; M: U1 b2 y' g
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
) E' M4 b# ]) g# B3 c8 j* b18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2; x6 t9 e$ h: V: g& U
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个" g# o( N/ ]5 _" L
4.2        显示控制面板, g  z/ R3 B0 z8 N! y
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。