UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。3 p: Y) B$ @9 z
(1)日检4 g5 {; _! x7 g( N5 ~" Q
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
2 B' d T" V4 P- P) J) h9 `2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;: G9 N2 q/ t0 o4 ~
3)有无异常噪声;
/ \6 ~- l9 p. l2 ]4)确认通风栅格无阻塞;8 C1 y# `1 \0 D0 \4 f
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
% N% ~* W) H# A X- D6 D# C( |$ M4 X+ F(2)周检
7 _' Q) y4 |9 S) q; B1)测量并记录电池充电电压;
8 X* L% E9 ]8 ^. ^8 @' p1 {1 @2)测量并记录电池充电电流;
& }2 c8 z: k( b0 ]( z( I+ q3 C3)测量并记录UPS 三相输出电压; z9 o: y( b2 R" ^+ k3 B# G
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。( G9 Q/ Y- V) v& l$ Z1 c
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。6 j4 a0 q0 F2 n# F0 x' @4 i. V! @
(3)年检" K; C7 X, I- d1 ~
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:8 E3 j( T1 o! x; S' t" c& F
1)首先按周检的内容进行检查;
# d8 r0 D( \* C2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
0 Q. q" B+ o! ?* ~: {. T; F3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
, ^5 B" P9 L G4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;+ e4 E+ F, z! D$ K* X. ]; z
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
9 U' s( l1 c! o8 n# e7 Q6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
7 d/ N2 K4 C- S& }9 e' Q电容----检查漏液、变形等
: g ^6 S A' e- s' o2 Y磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
& B/ c h+ G" e5 z( K7 i电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 H' Z. k# Q; U6 D( }/ O
印刷电路板----检查清洁度和完整性
' n. A6 R' X7 q7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;% x5 e" X+ z$ x- G% p5 Z& B
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
5 Q; V& S) Z' m$ D# Z9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。. c6 S: \- H3 }. {1 O
(4)其他检查4 ? q* u- P7 e( u
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;% S" X6 @( Q& X' e: g' h& I
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。3 d F0 v q; T$ @
3.1.2 电池维护
+ _5 m# Q/ n, h. L( `UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
1 _6 q) U' _0 @' q3 u# N9 C0 z( g(1)蓄电池保养
/ j4 y+ w. p' Z$ W为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:7 U, [$ h$ D7 b# E" T
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
' `+ k. m, i$ l% U" z9 }2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;* H/ x! F6 F- G- ]
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
6 S. ?- F8 o# A" ?' n C- U0 I+ ]4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;* F+ e8 b& ]& y9 o
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;$ n1 Q) q* e. e! V% I( B$ X4 X
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。9 E8 [5 J: L, T8 H
(2)手动电池自检" W, n0 y1 g! @4 i. j" J, l* s
允许手动电池自检条件为:
6 O% @/ J( D) v' E& j1)电池接触器闭合;, N' x x, Q) Y- x3 \; Z4 \
2)电池处于浮充状态;" ?- D9 ?1 S5 Y/ m+ h
3)整流、逆变通讯正常;2 e% o- Q B7 D8 {# V
4)电池状态正常;7 W' r+ d2 o |+ y# Q- ^0 X
5)整流器工作正常;
; f) j, @ C% `6)市电电压正常;" [) c2 G) d# h
7)逆变器正供电;. |( M. u* P6 h" S) }
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
; v$ l) V; s: v0 W. } Z9 y9)UPS 不处于联合供电状态。
3 `' h5 H* S% H以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
8 W1 s& e" l* M按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
* c0 S/ M# U! Z: u% g$ m电池自检结束转均充。
* t! s% f+ _( A4 x2 V(3)自动电池自检
- b- z; @1 z Q z, W当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。9 t* _1 F6 U7 J! ~
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。. I, k0 M( m, F: {) C g8 T
3.1.3 故障检修0 D4 s3 H) @" O; H2 N. M' J) ]
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。5 x' L" T$ T! l# z( j `9 ?
3.1.3.1 故障诊断基础
& s% _5 E2 O4 m4 q8 J$ g一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
1 A L; \3 _) N. PUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
+ L+ g6 ^' f. E, r, N5 n- k如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
. [. d l; |4 o) b q如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
+ e, G+ ?% y) u9 t3.1.3.2 故障诊断步骤8 f/ O* E& l4 n2 A
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。, S; v0 e6 @1 V( L6 \( s8 _
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。9 X1 C9 j; }' k/ d/ U
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。 i- J; W$ }! Q3 e3 O5 X- L4 O
3.1.3.3 异常处理2 U- H, R1 n. f: R$ l" Y
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。" X4 j! ~( Q: U" q& C* t
表1 无告警指示的故障处理3 i; J0 j1 p: z' r9 D( k
序号 现象描述 原因分析 处理办法
5 ~$ ^. \; k& v. I7 d1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
- P4 `) m7 D. y5 b$ n% `2 q, iB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求9 y/ G! {( b7 v. x" u: E
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
/ U! S; }; L2 X/ Q% r* x+ Q* X+ V/ ]3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
4 z. _( [ S9 Y$ p( g! L当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
# o$ T4 M W9 \, Z6 m( J8 pUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。: d/ h2 z7 K5 I6 q; c/ P
+ m4 Q; o5 U5 ^& n/ A: i. a
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件" D8 l$ K3 @3 A* M- A5 u9 t3 K
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
* {; o, I, q, J4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
T/ z% j4 ]8 o+ q. D7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP; Z; K: D6 c! A4 P- U+ r! F6 ~9 ?
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
% s: u& s8 R( D; q12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 0 q9 q! p( K* l( V3 }
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
. i6 ~1 r9 Q+ y& u18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
- A; y# Z8 I/ |0 q9 K- k* {21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个4 d" ~( G! m( q9 h: [' k
4.2 显示控制面板% F" C; s' d( q' H+ B7 `' l
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|