UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
) e) t C1 M9 W4 ]7 `8 B7 `(1)日检
' S9 p# V3 J2 p" [! I1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;& E! c: B. ~5 A* P: z5 m
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
. ?9 b3 i G5 H( m& L3)有无异常噪声;
& g6 G0 f3 g8 a4)确认通风栅格无阻塞;
6 K* T2 \$ g, K: @9 c5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
# h$ X) R9 U: X* ~$ ?; y5 V3 }(2)周检
* \2 A/ ?% M) J }. w1)测量并记录电池充电电压;' D X: _' R( h+ K) `4 x* i
2)测量并记录电池充电电流;$ W7 U4 m5 j1 E3 @& K
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
8 w& \9 S: F; E6 n* b4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。) o9 z* b! e) N& l5 a
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。/ o1 M* K, k( t# j/ T4 X) r2 w
(3)年检
: g9 D- f% d& H. A- ^每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
! `/ w# P+ |8 F1)首先按周检的内容进行检查;
6 d F$ d) ]4 A* y; r2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
# g9 R, b8 n3 B# Z5 z) l3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;: X8 l5 v8 F) o% b0 V
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
& T7 c% t. K# W7 U, e$ \+ P5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
. d* u2 |, ^& ^4 f% }6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
/ N, I( ]0 J- z电容----检查漏液、变形等
& y. N: y4 I+ r- Q' n磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕) `; }: Q0 M0 P$ t+ x8 u: n; k4 p( z
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
# l h# c! J& ]印刷电路板----检查清洁度和完整性
1 L3 `& G% |/ }* \7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;" T2 I, F/ a \+ q- n& U* A& M
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
# Z& ~/ h, O/ `, N' c& P* d6 i9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。" U0 x6 Z% E- j3 U7 z
(4)其他检查
4 K; r' W" ~1 o. [4 Z1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
- n' S* G( [) u. p3 z" s2 V- H, p2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。- J& F. t1 k% I* R& E( O$ w
3.1.2 电池维护
5 ?: X/ U2 `3 {- L9 g/ }3 gUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
) ^8 @: g$ \1 K(1)蓄电池保养 |1 A: ~ `% z9 ~0 F
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:4 W7 X5 S* L ^
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
+ u& Z* G( q8 C a# T& Z2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
1 }5 A' k4 y! o! R3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
. R" g( p( b! ~. _- \8 [6 @& A4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
' `5 H( p$ f. i5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
3 u! _0 J! M+ W6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。% p4 J$ g+ M. D$ e3 B( s
(2)手动电池自检, D2 u4 z8 f9 U
允许手动电池自检条件为:
7 t8 w5 b% e# `/ m$ K1 I1)电池接触器闭合;/ \: C3 V7 }( j1 Q3 Z4 _
2)电池处于浮充状态;
) K: [8 k. g- }3 M* A& b3)整流、逆变通讯正常;, W o( a# i3 x0 O3 T9 e
4)电池状态正常;) K. B, {6 o3 j3 e
5)整流器工作正常;
/ T" G4 {- e1 r6)市电电压正常;
9 E2 O" c: ^; C. U6 Z3 l4 ]* O/ u \7)逆变器正供电;3 p3 V" w; ^/ ^) T, D
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;' w* b1 J- }, H
9)UPS 不处于联合供电状态。
2 x& {8 `7 a* U' V# D8 e0 r' V以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
5 T. P5 b( a) r$ x0 ^! ^按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
# G, e8 N4 Q) y5 b" m/ Y; h* R电池自检结束转均充。
/ L# S6 K9 s6 D3 h N, p, J(3)自动电池自检
8 H& K( i( n) _# C当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
# X: e' Z7 g9 ]- C. @5 y如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
$ P6 @! z4 _/ T" F( L Q" c1 u3.1.3 故障检修( Z/ F9 k+ `7 z& J7 {
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。% f4 L( _: e9 M9 W8 v
3.1.3.1 故障诊断基础& k& ^: e6 n$ ^" M( W7 B
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
2 W3 b: ~& N* } [( f& O' MUPS 输出电压一般偏差不大于2%;$ k4 O; y0 j* Z1 x2 ^0 z& u" h
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
" g1 e" M8 n6 \& l, Z如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 _5 O, K9 G6 D& H) ~
3.1.3.2 故障诊断步骤
8 X. B+ v4 w, x% b4 |【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。' [. m. V& C/ R) n2 o4 A
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。7 ?- ?3 o8 U# o" p
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。& p7 x3 s1 I% S5 j. q5 M4 v
3.1.3.3 异常处理3 F- @4 W- l) [/ l
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
( M$ P' r8 L) e: ]; E& K; B表1 无告警指示的故障处理( E- g$ h4 S. d, N5 N# m( _
序号 现象描述 原因分析 处理办法
+ `3 e, q6 e$ D6 k3 k1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
0 c. F" x% k Q( L1 O6 JB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求& [" P+ p, J$ M9 o) x
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
% C% a4 n7 v5 q7 d3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
3 ^4 v1 p- N% P$ @* w/ i( G- K当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
- e8 Y: B! x. c2 aUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。' C3 Q2 a$ `- N5 f$ R
Z6 M* l' J. _/ ~* h" ~iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件) R4 E# A2 I# S+ y& E; ?% u
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
0 V- R0 X4 E6 ]" x) }4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z( M- W9 W8 G) c
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
1 t* G: Q" i9 e) r3 W10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 / [" j1 X/ g5 n
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 6 {* e) N) g: N5 ], y; Y! n$ k
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
% b9 k/ w" n v0 R& O18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
6 P( d; w. i$ S- l X21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个" D) d& l) K5 f+ N; j4 Q T. b
4.2 显示控制面板
6 j2 K- h0 C" L- t0 u q显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|