发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
4 `! w  ^3 ^2 z8 T3 o1 O8 j(1)日检/ s4 y8 F0 Q0 j5 |! B! `
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;. E  z9 p5 U1 j, X$ i
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;* r! g. ?0 u8 M
3)有无异常噪声;1 {. q& h/ |# a6 Y' y& z7 {
4)确认通风栅格无阻塞;
  ~' e7 e6 o1 N5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
! r; @* j0 V- E8 j2 \(2)周检# w  Z) A5 }7 s
1)测量并记录电池充电电压;2 Q3 S# |) E2 q1 F1 f. j
2)测量并记录电池充电电流;# y' P  U1 w$ N( M% L& [3 Q: [
3)测量并记录UPS 三相输出电压;2 _7 T, i, ^$ V8 ?6 \. j, n. I
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
0 E  D+ s' T6 T' y% x* h8 ?6 ?如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。# Z' ?  O3 d7 [6 l) X/ Z
(3)年检8 K' N) ~" e5 S: X! d
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
& m3 ~. C% n" c6 {  @" p1 B1)首先按周检的内容进行检查;4 o/ j& R* G1 w4 Z! P0 X
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
) d5 t' P" B, b3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;, A$ Z: l- s8 x+ Z7 ?
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
3 H" B( m" a! K5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
  A1 x/ X+ d% P- ~- K9 \) t6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:8 q% f* J/ u+ |
电容----检查漏液、变形等
2 ]8 n  H: M' [  w0 ^磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ D, N, s# ^! s; |电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固' l- O' U6 o4 ], i
印刷电路板----检查清洁度和完整性. e+ F, A) x5 S0 n' k8 U" s
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;" ^& Q- Q( C5 T9 z* R* [6 X: h
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;, P) z- t. y3 p9 H) b
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
8 b1 _, P' i! ?- D; ]: k4 Z(4)其他检查
3 z$ z2 h# d: I1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
5 }$ @" Q! F" f6 J  S% ]( X$ L2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。% A; _* {" h& L
3.1.2        电池维护
2 k5 u7 u; c. BUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
! U* t5 N$ U7 X9 ?" x3 x(1)蓄电池保养
* x  U6 Y3 C4 A+ T3 t2 T为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:) ?+ Y* Y: g' _* L% T
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;, N7 [+ u" r) w6 [, q, t
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;, t( t; h; D0 W, ?1 T) }: v' C
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;& A/ O+ m6 ^: t
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
' \* i" O' Y; C# o0 _# u5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;' p6 w; s; A, ^) n  y
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
7 N9 M+ M1 O7 G7 m) ]" P4 h+ y(2)手动电池自检
  S+ O% A) c( |. H; n# U7 E允许手动电池自检条件为:) r- t3 b8 [- |6 b
1)电池接触器闭合;
4 R" @5 l/ l8 [2)电池处于浮充状态;
& V; Z' n: O: S+ ]' L3)整流、逆变通讯正常;, n) K$ i/ y* C6 M
4)电池状态正常;8 q+ K1 |( t. m- @( m
5)整流器工作正常;' o1 S' h3 x; `) n
6)市电电压正常;
" Y3 F0 s( o* ~+ A' d7)逆变器正供电;
' e$ _& U# b2 F8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
/ y4 u7 F& ?  ^" ~* a0 G0 v2 c9)UPS 不处于联合供电状态。2 B5 L' c+ [2 r- |# C
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。5 t& m2 |; e  y' ]# Y7 g
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。4 h6 U0 t0 G- w3 @! L/ \
电池自检结束转均充。7 H. q3 p' x- W5 n, E
(3)自动电池自检8 Z; T' e% P" w* D- J
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
9 c% C! A5 m( g如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。. U5 Y6 D8 X8 L$ }0 u
3.1.3        故障检修
0 K* c+ R% w3 e$ |% d' ]由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' j6 S3 X( h+ \2 B2 ?3.1.3.1        故障诊断基础
/ ^. g4 [8 T/ U, S& M) X一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:2 R9 n& x1 i( s
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
& o& c9 u2 x- w  ?# K0 m( u; K, M如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;; j; Q. Y  h0 Y% U/ F
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。: o# `; P1 H( }
3.1.3.2        故障诊断步骤: @" m6 y, x2 \% t& K) G' e
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
. }. H: W1 W+ ~7 H- n【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。& o% e( \/ f0 ?% ^5 }/ N& J$ w
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。6 z! {# i$ p" R; v! I
3.1.3.3        异常处理
0 X/ {' a4 |- B8 w# l. `- O" J- hUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。- U8 O. l( [. ]  o- s7 f
表1  无告警指示的故障处理4 H; a/ B1 N* N0 \6 y. z
序号        现象描述        原因分析        处理办法  }& _7 _* G- ?
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
7 s2 J& N; `4 v  z0 BB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
" u0 e0 H7 H- b1 i; n2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当& \% @0 \$ m" y4 |7 l/ o6 _. }
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
1 Y( h" I! [3 l3 a" f6 m3 ^& b* O当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
: N1 g4 b) t- m# Y7 a7 N. ~" o  p( UUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。9 h) K( ]8 f4 \% W: {9 `7 T
3 P  |  c4 @) }' o
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件3 k, H. q) {5 A8 N
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
% u( M) w1 O' J4 }/ [4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
) _* r8 y4 ~! Z* \7 A7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP4 ?( j6 ~% Y& r: A; {8 |3 h
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 0 ?! j5 X7 Y9 ^
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
* D$ ?: s1 B: W. _9 J15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
+ E5 N' y4 |. P* u5 x5 `) D18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U20 J9 _: f/ K! ^$ ]: W
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
) i1 `) B0 ?0 \7 B' S2 m6 W4.2        显示控制面板# I' V' a+ j3 Q1 B' z! g
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。