UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
8 E! J. D! i' L4 U1 j4 P; J" n( p(1)日检
1 p% c* T+ W, j) z" z1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
8 `' T! w0 v0 k2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
; T% I$ {% `$ M$ s& Z* o* b1 F3)有无异常噪声;
" v9 ]4 C% H! v y6 f4)确认通风栅格无阻塞;! U. a/ J% ^" }. V, r3 Z. R
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。3 x1 y. l% v H
(2)周检0 L+ U y& o. N, X. @9 X
1)测量并记录电池充电电压;
- o. x- k0 q; o$ a9 w( ]2)测量并记录电池充电电流;
6 l3 n8 [, w1 C( N3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* z9 K- ]( w! m$ a4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。# U; w D' F" u. t% p
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。/ Q, h! K% J. E* f* V
(3)年检
" M4 g) v: @6 r; B2 V: K( C& l# p每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:, a8 N4 h3 F* G5 c- j ~
1)首先按周检的内容进行检查;
3 Y7 C& e7 K& X+ V9 T& D- v2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
% t$ ~7 Y" C. c9 r+ n3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;; g: p% Q/ U5 ?
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
0 u( ?! G9 e0 s5)打开UPS门板和内部的保护盖板;, C, Q6 b% a& d5 x7 C- E T- A
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
+ J3 o; G% ~0 w! H2 a电容----检查漏液、变形等
# T2 r3 l0 n0 j& O7 y) b磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕2 J6 X( I; |$ Y& Z6 n: y& c. n4 j
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 [2 X) P# j+ A: Q% L8 q+ G+ x$ y
印刷电路板----检查清洁度和完整性3 g2 ]' c& ~8 }: K. |. v2 Y, _( \
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;0 i9 Y- r5 S; s6 }! W
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;$ L: g8 F# f" ?
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。2 l1 q1 z& d$ W+ p+ }: B0 G- A
(4)其他检查, @+ u+ ]1 a: K8 K
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
6 @. B0 y8 O( ^: {8 a r2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。6 h7 v) k# h5 o# c3 _% ?0 T7 x
3.1.2 电池维护
( z. ]! K2 |% ]UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。" J) d) y% }) |$ |7 I8 N
(1)蓄电池保养5 X# K' i6 D" u3 r( j7 p
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:6 M% W0 f( ^2 z. R6 t8 ^) A' ^
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
4 n5 n8 K' ]/ M& l; o# v2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
$ K8 u& Z) M2 _& ^8 S. g; l3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
0 _# D" L* J; D- B& q4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;1 C! W$ s9 U+ M# t5 u0 O
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
5 u: ~' ?- h3 C8 e2 t9 N4 M6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
8 g. g% z9 y, O* k, c(2)手动电池自检3 X* B5 T0 Y9 x
允许手动电池自检条件为:( q* a" N' D. W, F, P; N! O
1)电池接触器闭合;
: P4 f7 o7 R( }, }7 x* d, `2)电池处于浮充状态;
1 T5 B. S( J. `5 J3 W5 p3)整流、逆变通讯正常;
5 s9 W& |* S# t' @5 C, N c4)电池状态正常;
+ }( S' U/ X! N& T- i5)整流器工作正常;" ]2 X4 A/ E! m$ a% z2 u& ~7 B
6)市电电压正常;
/ P/ x: j c' K1 e7)逆变器正供电;
8 x- Y+ {3 r( Z! O6 z+ @( `1 w \8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
# U# T) C0 q' M: C. _4 {6 i2 {( `( Z9)UPS 不处于联合供电状态。! z9 g$ _4 G X2 M3 n* m. q# |
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
. p1 e, Y8 @& M5 O按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
# N. v4 o% E* u- D5 C, L* |9 p5 j电池自检结束转均充。7 [& h. \3 ]5 n" ~/ b: ?
(3)自动电池自检# L9 ]9 [/ o, c2 N9 W& S1 B, ~
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。2 n* e/ O( N( Y
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。/ R j! `9 i. ?8 f
3.1.3 故障检修* L, l$ c9 }: H9 `3 x
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。& {) o( [4 }' v3 j3 u; H
3.1.3.1 故障诊断基础
5 a" F! }4 h. w) O( B* n) t' e9 \一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
4 L$ Y/ l6 s' f; |, g% A+ g7 ]UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
4 h) L, M7 ]. Y$ M. N* N2 g6 G3 r8 l如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
+ K# Q Q4 e- P; b( ^' c" _如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。. Z4 g2 W) r! B0 E. k7 o" k
3.1.3.2 故障诊断步骤
7 S# ]- R$ y, B7 B, e9 S# n【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。4 z6 F Z2 ] G2 o
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。$ y* i/ Q5 \+ d+ p( p5 _& O6 U
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。" }- {- O @; K9 \6 g6 L9 g$ E& N
3.1.3.3 异常处理" z1 W' G3 e: ~0 B7 `
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。8 ^) d1 n5 M# s" N' T! \! ?' ^+ o
表1 无告警指示的故障处理
! R$ \1 y2 W2 c) F" {; P序号 现象描述 原因分析 处理办法
8 g" y0 o& d" e0 n9 M1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
/ N! T9 y* h! h& V+ DB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求! _/ r1 c- Y! q6 |; P) }8 [7 O
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
/ P3 ]; ~" H- h7 L2 ?. M. M3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
0 I9 N O% y" z5 Z5 W当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。% L- C% [8 y, S8 q" ~& P; C
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
+ p! U2 {* E# ]. h
; k1 N7 q8 S# riTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
& U0 {% D8 g" B% `1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 7 I9 n& Z$ i" A& A: w
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
. o, T, L- r# j% ?( {" h3 L: H7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
2 b1 c' b$ y. v$ Z# ^10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
8 b5 i0 X6 L9 E* q; n4 d! z$ N12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 2 i f f3 j+ }6 U* X3 C
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
8 m9 @4 m- e5 [* C/ ^8 `- a18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U21 S7 W A+ s" |
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个4 w7 [( [3 K0 A# o% U
4.2 显示控制面板
; e" a4 n+ f$ R- ?+ X. w显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|