UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。+ D* e! E; Y( O9 C" u- b8 d
(1)日检; S% ]: F7 c/ U% [4 O
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
& ^! Z  H& N, b5 a# L' c6 ~/ b2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;- \1 \6 Z5 b; c
3)有无异常噪声;' ]2 v# Q0 Q( C3 a. |
4)确认通风栅格无阻塞;2 x& U! c. g# n$ I4 |* X
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。/ W) @+ @0 F' s7 P* K2 x
(2)周检& e+ |% ~' N+ @* ?
1)测量并记录电池充电电压;4 k, Q! R; q: V# D# \2 }! P) [' x
2)测量并记录电池充电电流;
8 Q; T% y. x& B3)测量并记录UPS 三相输出电压;
3 C% ^- @* D6 k4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。) n! \# f. c  J* z6 r) L: G
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。6 b5 a5 K3 I' n$ c+ {0 {! U
(3)年检. e! o( r3 ]* G) ^* m- a
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
+ L: w' k2 h7 W1)首先按周检的内容进行检查;' j6 |! [9 J4 `
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
4 b8 ]: G* ]( _. j1 Y0 ?6 t1 M3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;: I4 x# ^2 h/ V. Q
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
6 ?: \6 v! S/ [" X3 I5)打开UPS门板和内部的保护盖板;0 ?. P4 @# K; N3 t8 `
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
- v% ~1 o0 l2 H( M电容----检查漏液、变形等, d1 ~  B- y% a8 X) z6 K
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
" R! d7 K" t6 E" |/ F5 e  j, p4 o电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固" G& {2 B/ m( L1 G, a& u
印刷电路板----检查清洁度和完整性
. A+ k; I: x9 O1 I9 |( U7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;: _9 W" V3 q' x
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
) n7 j6 C: P5 k6 @9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。( H) J: U( R& i, W8 V+ O  p# o
(4)其他检查2 @# m; s, s- n2 j0 f$ M
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;/ ~0 \8 v% c+ y. Q9 p% p1 @
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。/ c( E5 f0 \6 r4 `
3.1.2        电池维护2 o& L% e" z' I% b* o8 ^& ~" ^7 F
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。7 N: j* `" Z7 p7 r4 \4 q3 V8 A
(1)蓄电池保养& ?) i/ j+ J+ d% ?, I
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
  N. s& I% y' j' O0 i0 R9 x; A1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;( J# U# Y8 U, j
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;. F+ t0 {" S1 P9 C; W7 |2 z
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
+ t; ]' `: W2 T+ @4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;* \+ V# A3 ]# C- Q9 y
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
, L4 }- `% x6 H: |1 A6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。) g5 v) c& }; H1 j0 R' {3 `
(2)手动电池自检
$ P# n1 z+ ~3 y* m: k4 y4 }3 V允许手动电池自检条件为:
$ V4 |: Z5 f3 f3 {, m1)电池接触器闭合;5 D! P0 f' w0 c' V
2)电池处于浮充状态;
! k: _0 N& Z& u- P3 M9 v3)整流、逆变通讯正常;
1 J3 {( L0 _+ T( A7 H7 N4)电池状态正常;
) `, z- f% L, h5 w5)整流器工作正常;1 w2 ?+ ~! \: }+ N9 A  l: T
6)市电电压正常;, j5 O) i. v% ], w/ E3 W5 k
7)逆变器正供电;' H+ W! c3 k) C
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
3 m' n8 M4 f0 j/ }% T" D9)UPS 不处于联合供电状态。1 K- o6 S) a& S5 H
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
( J3 V+ q& W& t: b. t! r按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。! G2 p! @) X( v: E
电池自检结束转均充。" a4 ]* {0 h& c$ a9 m. d4 ]# {) a
(3)自动电池自检
; E/ |" t/ ^4 s/ D0 A! g当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
# r* f) n& x$ h8 z如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。  U% Q8 U# \0 P
3.1.3        故障检修
+ q' F+ |( Y1 ]0 ^2 v3 W由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。3 q( s- t+ V& ?: L
3.1.3.1        故障诊断基础
6 M+ M& e3 @" L一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:( v  q( y/ p" Q1 J3 L* T% A9 ]7 t
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
  U2 x: u3 U5 b7 A  W如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;7 a: n9 m$ X& v! d# L
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
! N+ `' M' K4 }- O: b% a3.1.3.2        故障诊断步骤, \8 ~8 J! B9 [7 n6 G: O
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
% i- \8 e: {+ \【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
- O  |  ]8 R- g& l, ~# S! b【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。$ n& J: m$ f6 F* l4 {7 K
3.1.3.3        异常处理% J3 Y9 O1 N( _0 X( a& A8 q& n
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
( S1 q5 V4 P6 L9 `$ |表1  无告警指示的故障处理
0 i: g6 _4 q# Y) s+ k1 A" E1 Y序号        现象描述        原因分析        处理办法
% Z* ?: {2 D+ Y" l" M1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
8 S5 Y3 B4 w; a( ]& }8 ~B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
8 R1 D0 h+ k( j6 ~1 B2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当/ `/ ^4 Z5 E+ E' Q
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
. Q% D( }5 i' z7 q5 T' _  }0 ?当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。# d% H/ V. O/ o+ R
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。% F9 X) g( Y  R9 _4 c( y

8 d2 B0 v7 }" J  J& J# QiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
) u2 A* @1 e/ H# a6 _1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
8 h6 x% C: q4 A% s0 ?4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z! f  y4 A% s! B+ Z. s. }) q
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
) [) H) U6 _4 x$ d6 ~" H10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
, t/ R( A% a; F$ V12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
, W5 Q; `; x7 U  b  W15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
+ a5 _, C7 U- {; T18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U23 C8 V, o) k7 M
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个, S, v: D! O6 h& e7 P4 ?
4.2        显示控制面板
1 n* o, n- j4 K3 w* b# \( N+ P' \显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。