氧量调节控制原理# T) J9 ]% {% q) `/ u
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.7 y: F* e& l1 B/ d4 F
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
( \2 l Z/ R* x6 z' D" _ j: b1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
: S2 Y8 B; R' Y* w0 i2 i% O' v2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
- l/ g- D" j, T. v/ t* Q2 H0 O* g5 p/ va. 未进入氧量调节的工作曲线。
6 }4 _+ {) p! R9 Z: H }8 Db. 安全线 (CO临界线)。: V. p/ T& m3 s! a
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
, c# m+ N% t! c9 [4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。! B6 O1 j; T8 B, P
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。( w& ^8 x9 ~" Q# j( p: T& g9 l
a) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.3 }1 {; O$ l& G6 i% P
b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|