氧量调节控制原理
& H2 h; P( G* ?3 Q; E: s氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
4 n0 }$ @1 S, R采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
# J, O7 V% p# c1 ?  F1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
; z1 Y( B! f; J" B" p: {2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:* S. T% H. i! y9 V
a.        未进入氧量调节的工作曲线。$ T! s+ z! k0 o# t
b.        安全线  (CO临界线)。
) K6 z2 T7 f. k- a. o% ^0 Q3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。0 G( n9 p8 b" |& C, |
4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
% |, [9 c$ T, I0 m5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
; b. g" Z$ s* C# V) F# Va)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
$ o' s! `+ S: M% h  zb)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理
" h. v4 ]0 Z. }: b4 [; k氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...% Q4 R6 C0 W3 U: E( A
ltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12
1 W1 e0 L; u1 i3 s- F& \
这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?! P' u& a, a$ Q: X) ?6 S% m
smart007 发表于 2010-9-5 09:10
( C& A  e8 }4 d5 L: R0 U: a
PhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
复合一些其他专业技术
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
/ h; O3 [; u6 o) L0 t: w4 Q2 d: [smart007 发表于 2010-9-5 09:10
1 ~0 q) s3 I' x8 N* f) j# L+ {
! O; l' \- m6 b- |- b5 s' e
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。