年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.0 |: H1 G4 I: Q4 i  c5 n
# a/ R/ j: [  n8 n2 t
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.8 X4 B1 [- N- G: X2 `' n  f7 O1 }  r

  v& j; Q! l6 c% f插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI, M+ \: R9 v: Z: w
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35

. V2 I) `8 A8 E+ _; K) h& C6 |不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
# T, d( q  A+ |* [* a2 e" _6 BAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

' B6 y+ _# N" t4 T% H5 {) U* w刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.5 K( p3 [* @, I9 u/ A
长见识了,多谢AASTAR 版主!
; H* W$ i2 D! x& Z. u7 Q多谢"爱城一粒沙子"大侠!, R% M3 d& e; Y- G, L, C* J% F! e" _
是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
: _4 h- s8 ~2 Z: a4 }长见识了,多谢AASTAR 版主!
4 J# ?2 N+ ^# V$ u3 b( V多谢"爱城一粒沙子"大侠!  N% v; m$ n* D" F3 m- M; I