速算10千伏架空线路电压损失。; g( q6 N7 F6 o( U7 ?

3 h, D9 w8 }+ @  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。  D2 D) j8 O/ v& }  H- Y5 S; R

9 e7 j0 a, J* ~5 w) l& c  得出计算口诀:( M3 F1 B! P4 Q

% c) ^! r: _9 h5 B5 |8 ~1 b  架空铝线十千伏,电压损失百分数,
$ I! j6 e  n  A1 e8 H/ _! I3 S1 q* F& K
  相流输距积六折,除以导线截面积。% x& S2 ]% f6 V

6 Q1 |( u7 ]  U0 B  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
( N9 d6 U3 ]4 g$ N) y1 O( g0 P+ p) {4 S! S6 ]4 ^' O
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。