" |' s8 d2 Q- V1 w6 B' h 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。1 j* j0 m- b0 ?4 O+ M& f
c K) _4 Y% k4 b& m
得出计算口诀: s6 H- g2 C: l, o
1 ?; n) n9 l0 f& h, G 架空铝线十千伏,电压损失百分数,+ p u+ c1 Y' [8 I
) l& L @& }! k' g r% X 相流输距积六折,除以导线截面积。 ! ?" c- C5 ?' M8 w/ @: X4 ], A
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 3 {6 n/ i% F% B; m 4 m% q- x) k d 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。