. l2 e. D* R6 G. P$ z 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。; S6 G9 F- I0 m
4 l) _7 S1 H2 W a- y
得出计算口诀: % Z _6 k# ?4 H- D+ G" m$ k1 M8 o9 `, a. G$ E
架空铝线十千伏,电压损失百分数, 8 \$ n0 S( S4 k5 B ) a! }4 [2 b& w 相流输距积六折,除以导线截面积。 4 W/ _$ }. O6 _) j0 t4 V% t7 u! s; ? 4 d! p( z4 n8 v7 E" f 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。7 D) Y) e% v4 t+ ^
! O* E7 B( b) F* m# k 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。