速算10千伏架空线路电压损失。, d7 x/ E4 I( I8 R
7 T8 Z9 _# b) c& b 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
/ i* v/ y9 o2 Z4 D1 ?! E" E; {$ O$ c7 F& D2 ?+ \- Q
得出计算口诀:
, y8 Q4 f* L8 o' c) j' w
( v0 r% s$ b' l& N' Y7 u. l8 q 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
9 Z- B* V: j, }6 Y. {2 ]( z5 d2 E3 T
2 ^2 n! U, B7 b7 k6 {: C7 X6 R 相流输距积六折,除以导线截面积。
: p& `) M0 u, z6 P
$ V1 j; c3 [) k+ c3 h5 y3 F 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
5 g2 \: {" N! Z ]0 l6 C8 q
9 H/ H4 s, H9 `8 U$ ~0 h. @ 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|