速算10千伏架空线路电压损失。1 p _7 S" z5 a- M0 \
$ K( ?+ ], [3 L! N$ m+ @
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 ! y$ K- v n. ~3 p. q2 ^+ i3 l( `, K; \* D( K( r! O6 m
得出计算口诀: ( l$ Q9 c( H! I( ^$ t) R: q. d! A, b0 {; @$ Y6 W9 \
架空铝线十千伏,电压损失百分数,: u1 @% }" P& V# M+ k1 [8 O0 @' I
) j. j3 r" ~1 ?: `( A 相流输距积六折,除以导线截面积。 9 t% ?+ W. ^. C. t% f' X4 V( }4 }) G. o: U* X2 c
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 # R$ y( F& g8 \8 \0 o& r- f4 V* b7 \. c" m, i/ L
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。