 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
8 Z3 Y! R; N4 ?0 y. A' T
7 ]. w5 M) e3 X9 v; h) m 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。- m) ? `) N) Z% O
* N5 M) N$ b9 K( s0 e 口诀:1 Y% A5 P9 }! f3 s
q' ~. d+ Y( U- Y6 k; J/ A% l5 s 已知配变二次压,测得电流求千瓦。: m* m! ]5 L$ K1 L7 o7 m a F( G
: @ x H1 I3 |# u, b 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。! V. t5 C; E& j- _- N }- S
7 J( j: I. [0 h! _8 {5 X6 u
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
% H4 p" S+ j% p" L
) x6 Q: o% c, `1 y 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。7 I' l" M& M, h4 k
, b. ^1 T6 B/ g- W 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
/ {1 j: n6 ^) W# ^0 }
8 b1 e; R8 g0 I8 ~# n 电压等级三万五,一安五十五千瓦。9 B# B5 c4 b9 `0 g5 B" D7 V( T6 v
; k, x0 b7 @# q# w3 n
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。* q* o. c# P- J/ ^, r
! E& _0 Q* M3 z B f 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|