罗托克电动执行器常见故障及解决办法
  j& u# y' g$ D% f7 N部分常见故障及处理
- L+ h+ J1 [4 F! d, S% [1、 执行器阀杆无输出: , K, S8 O! R3 Y" b, A" E
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 % ]9 x. |8 g4 f; K  S
B、 检查电机是否转动。 4 O' u. C2 D% |3 f  m* r' W+ L
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
8 x0 s  W& y, I- u! g4 T6 wD、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
& H/ f/ e, D5 J9 B. H% W2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 0 x9 Q0 R, y( u5 @" H# r
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
+ S! E) L8 m7 D2 H  K0 o4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
0 i  b  a3 X- b" j# Z5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。 5 O* m2 C' M  o% F* G. b) E5 ]
6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
: z% G4 r1 A: k/ C% Y7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
" T' q4 D- K" \8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。
8 b+ i3 M" i! |( Z% c9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 $ G, _! M6 a/ O/ c
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
: W, j. c6 R8 e' Y11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 : G' a8 E8 C5 D( Y
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
5 E1 H# ~) F* \& r13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。 2 R1 a6 d* N0 ^0 H
14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
9 i& \- _" q% Y( n% O% q15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。
: g  u* M8 L: |7 A# n7 i& c16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
! Q& f3 T/ v: ?, r. J% U4 \# f: C- ?& T17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 ) t. J: I7 _% A# h9 l0 H
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。 . s6 U& t) `) C  X* |: i- O# ?
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 3 Y; T4 E6 ^* p( Q8 ?) [, B
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
$ D' g' F- Z4 e6 @21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
7 F, ?, Z! p: [  i9 E22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。
  J, J. S# d/ }# [5 m2 g! Y" G23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
; Z/ p8 M5 l$ N& k24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
8 W) s+ @5 w6 c' Y% M  {/ e25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。 . h% x1 ~1 w8 q0 X
26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
+ t% F$ w2 B9 \+ H- u/ g3 l* N27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
. ^/ o3 B: F  q# H2 X5 }& ~28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 3 I5 |) p5 A* t5 T
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。