龙门吊防腐   冷却塔 外型尺寸长t宽t高mm 4300t4300t5690

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  循环水量 m3/h 200T/h 4 H  ?2 F5 Q/ g1 A

' y1 k  y9 d4 I- a& p  入水温度℃ 55或70 + D- g% p7 a, U9 c% D6 l8 Y5 N& `
+ o# r( F4 y  l. t6 ]( }- c
  出水温度℃ 30或35 ; k0 Z7 y3 H' c+ d/ `+ X
, q7 L1 q1 M) x4 X
  飘水损失 % 0.001% $ T: C; t3 a& j, a: \' @
) ]$ M( g7 |5 T$ @
  蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n . H! D4 d' X# `9 D/ `
& l4 A/ ]. v: T/ F2 b- u
  电动机 ; D9 O  X1 N. w2 ~1 Q- R1 E
# M2 v" t6 {9 ^; F& k
  型号 YLF2-132M-4 5 M- Z. \3 F/ m8 E
: w5 ]& t8 W) Y5 V% d* G
  制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94 ( j  C) R) P2 U" x
2 e. b$ u' J0 h5 J9 f5 d
  防护等级 IP55
: `  h1 Z' c7 X! f7 n7 ~% n) D3 D
  绝缘等级 F ' R- A* l0 E5 k( t

4 O( W' ^9 `! e& I0 Q  g# f  额定功率 kW 1冷却塔1 6 u: j: O/ p1 F2 K6 L

# x0 Y4 n$ w* m/ |9 l8 Y  额定电压 V 380 ' c- r* O; k9 w& y
& a3 {. u- Q5 w& u4 w
  额定频率 Hz 50 . i7 I$ K3 ^/ y; B" ?+ o8 l

9 j4 N' M7 N& @3 q  额定电流 A 24.6 2 G" Z+ V( |. a( Q! q' o; j  {! b' A

8 q; v4 m' U  t  功率因数 cogP 0.78
* h/ X- M: u1 q/ n2 t: ~6 S6 }% W  N) w) y
  效率 % 87
* L+ `4 |6 I6 X9 G! l. R! T
( z8 U) q% s/ Q: E( r' X7 n4 f  转速 rpm 970 4 e- h' W& B; ?( P8 K

4 l7 }. L# w: A8 p  重量㎏ 121
( k6 F& e0 J+ t8 n1 T) P6 T" V! m
( N$ ^0 q, i7 S/ p  风机 8 p1 |; E6 W/ |; k
- n4 ]* |8 B5 E& c4 q7 g/ m
  型号 LTF-38# % u  X8 e2 |2 o. @

# D3 v5 F& q2 [4 ^( i4 b' k4 p  直径 m 3.8 2 U% U3 W7 I+ t3 ~

! ^6 H4 d$ o$ ~- X: W  叶片数片 四片
& f9 Y9 L( b4 j& K
5 d" I* x% z2 ^  Y3 E( h  转速 rpm 210
' l% O! S& S2 k- u
0 c9 U( ~1 h8 _% \- Q  风量 m3/h 300000
( N$ t. q1 ^7 ^
% Z9 ^6 m, ]3 W  翼型 扭掠型冷却塔
% Z, L/ W" ^$ P# W! H
' K0 S1 i, |) l  材料 铝合金
9 D3 |+ E: g% p; M# o- F5 L, Y- d8 ]6 M6 N
  加工方法 机械模压
5 B* r1 y' t- w1 |& j
9 f1 e- N- Y; y& ]& Z$ L  叶片安装连接方法 与电机直联运转 3 g5 h3 j# U. p6 r, u. u

3 z6 U1 J/ A& G9 F  轮毂材料 钢制冲压
4 F" r- q8 U$ t& M( x9 p9 P4 e+ S. }$ k- B' ?3 o" u# i7 |
  减速器
  `" j+ k7 s& |) \0 k5 {6 }
& R" \2 Y3 Z9 [" ?  型号 NGM132-Y132M-4 & ~2 C: G/ P" d+ }, w% V  @( T

# [+ v! h$ a* P) `7 M  重量㎏ 220
; P+ j; ~& P7 u' l' J- j9 p. m$ W: ?# G4 z$ _) m5 Q/ i
  级数 6级 输出转速250转 3 l! y; ]$ W+ F4 O9 }- D

0 D6 J2 x: O$ c/ ~  e  减速形式 皮带减速
/ z  _5 U& t' V1 `3 O1 P2 {% M. |8 e4 r) Y9 \; @+ F
  塔体 % A9 b) g3 y, b( V$ T

$ N7 d% S" H( `9 y+ u2 c* }  柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准 6 H5 @9 n5 z; R8 y9 Q
) L$ ?/ t! ~; L
  柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um
7 t, C$ m& x3 I
, P1 }! ?' L, e* v" ^$ h$ r  梁:力学指标 框架振幅不超过150Um 1 e% F* g0 @* ~" q$ V
; K6 N& R0 L8 U5 r
  围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160 / I) C; W  [% a
" s* G3 _8 k, Y3 N
  运行重量 kg 5410 ( Z0 P' W. [  W* D
' a! n* f4 N8 I6 W7 Q8 Z+ I$ r2 H/ X7 M
  制品重量 kg 8370
1 _+ p8 @; R( c/ q5 Z  S
& W, @8 E1 X8 P% Y% I: J9 [  型式 方型逆流式 7 Y7 G) v4 P. m) T0 c, L% b: B
0 z' f# M: T* p, G3 {, G) M# m
  制造标准 GB7190.1-1997
  Y  `: w8 [; c1 C( R; _
1 G! t5 g% h* p8 U2 k1 h  填料架 7 s0 `; q2 U8 r$ U1 Q; |
8 c* U! V& C/ V. J
  材质 外涂环氧沥青漆加强防腐
6 ^, ^" L0 j3 d: F; J6 e: l: X# t0 `3 V( ~# ~
  制造标准 GB7190.1-1997
5 _. z; n* M% N, f' v7 [% D  r
& J6 }2 S2 o5 m  淋水填料冷却塔 ' k6 I/ j8 y! d% n5 Z6 m% A
. Z& }' ?% T8 G) [
  型式 收水器 - d' {; ~1 w: q

& v7 X3 D( D- ~2 k9 r  片基厚度 mm 0.35
2 z) z5 E: D1 T* X$ Z6 [" u% y: \( s" T% l
  片材成型方式 大功率炼塑机成形 3 P8 d  ]& b- U/ `

  N% ^7 {" P( p, M" P' M  热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997
0 g& @8 R1 i8 B5 X; v  ]; ~- a$ W- e- a' J
  布水器 1 n  r$ }2 Y% R# f' O3 |5 t- c6 ~$ ?
) q3 O1 G& D8 v" J5 m( P$ F; @
  布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水
( x" W8 |  y9 v# a0 _1 \
/ G- v: E$ O2 F* E  布水器材质 ABS 3 e4 I# I$ N0 U! p/ [

8 A4 A7 X# s( R  对水质要求 悬浮物不超过100mg/L
/ u9 T1 {7 }1 ]1 T5 J  Z' T
3 \7 c! i/ i5 H6 m* `  进风导流板 ( U: {* W5 R2 u8 `( n+ E. h, w
3 d+ H7 ?6 T1 v" |7 q$ a
  材料 FRP 7 z) q4 |. V4 l6 z" B9 X( K0 Q

2 S% U+ @3 r& ^; m- w% t7 c  形势 吸收式百叶窗
- s1 X) Q& b0 I1 t$ N( T( l7 q, H* ~2 N5 z1 y
  冷却塔单价:70500 ' D  U7 F( ]' e% `

5 h6 X- F6 Y. E  {) B: C* f& _0 k6 J  注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费. 5 m( d' Q: J) A) j6 B' ~  a
4 h8 H3 q+ E$ @/ s! c4 k5 E
  2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准:
% z/ g' X/ Y) y
) F" N/ X" r, O, q  ①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔). 4 Y. D2 m8 v. `+ Q7 F. B5 C9 P. I

! B" z$ S  Y& l: ?  ②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔).
$ q2 K8 p( h, n& v! W" Q( }
. d7 e: u2 O: E6 \  ③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准.
# k1 J0 Q7 e, G( p" R2 _
: Z1 D+ y$ Q' b$ A# [1 I: D  ④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准.
* f- f  c2 I9 [- r3 y. M: x1 F9 f+ b3 o) f  W; F2 Z
  ⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔
; a( Y7 n9 B3 f# D
, m6 X- l3 `+ j* k' |* P0 s  ⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范. 3 D" \7 y- s" y- H' h6 J/ _7 @
% X# N8 f$ {6 b# q' [0 M5 o
  2.售后服务: 0 y: @' V4 x7 M( s7 O7 [
, l2 u. J( C. i' z# X* d
  ①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔.
$ O9 S( J* t+ r# h: z8 f/ @2 V0 j8 j" c) f: ^3 P. b
  ⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金.
! ^- C( O* v, `9 Z# Z. z+ y0 m# G" {  o) C! m
  本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨.
& Q! w- U+ @$ R4 ?0 C: \/ ]) Q8 s1 F+ _) _; b  v
  方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明 . H0 D; Z# Q, a/ ?

8 F# N, A! ^0 g" B# Y% j) c$ i2 b  1.设计参数 % b" E) p* k! N7 ?9 @- L

# ^3 k/ _, [4 o7 y  进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃
3 r1 r1 ^5 c& n' w+ M' h! H! ~+ G9 F; D0 _
  干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃ ! s0 x) L* B7 z: H- L1 e, d$ r
0 A' b/ D, j& r9 y
  大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) 4 X5 l, @' E; r( o$ b8 L3 _) h5 C
0 e6 V9 ]) j4 F; K' O( I2 Z
  噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准 ) Z) _0 E2 R9 S$ ^
) r: H$ a: g% G7 m0 o1 s
  飘水损失:总循环水量的0.01% 2 I0 R" {7 c, ~1 K/ Y
9 r9 w, P# Q7 U- u4 j1 S
  动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔
1 A' x4 {7 m: Z  `$ C$ d% s$ G& p
: l% W. ?; J& p: m  风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度. : {, ~8 Z$ V& g, u7 C$ r0 }$ U

* u; G5 j3 v9 M* O! e) q& }  2. 冷却塔的特点: ) F! m2 ^: S/ r: |' x  ^0 V2 f$ @
3 p% V! [4 ~9 w% _2 V7 K
  ① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔.
" p* J3 z$ w7 v' _/ {* P  S: O$ ]: \* {- F
  ② 电动机采用低转速电动机.
% S( w! Q5 e, }$ {
# G( R; ~8 D: w6 k  ③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机.
8 r  b2 Y6 D) w% c$ r. @+ y$ }2 t9 M
  ④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施.
: x& D1 l1 E7 I) N& t: v2 s( A: u- a$ m: H7 B+ E9 y' |
  2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光.
' K8 x: b% c2 s4 Q7 r* C" t- h# M9 [. p! l7 ]0 H% ^! N) C
  ②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔 ; x* e2 \2 v* k

* ~6 c; x9 ]7 l- q  ③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28.
+ @* y( ]" A  q* Z
. T# E5 l0 w  q8 C( y+ N  ④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2. 9 j9 G' O) @; t9 c' D
* E- I: e) M- ^- m" [, C
  ⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%.
' A9 X. C1 s4 }
% Q) }6 f* z% L9 K& U  ⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准. # c7 g* \% v+ O' l' N- r

& `1 ?, M& y9 w. T3 _  ⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83. ) a3 v/ d0 I) l* ?

8 P; J% j! V2 Y2 O  3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔
) [+ l3 X: f9 s$ Y4 t0 b1 j# k- X! l/ ?4 s! n: c8 S5 ^
  ②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准.
' Z; ~4 z* v4 e, Z  \) ^
2 W  \3 e9 M% v( |( [" ]( n$ C  ③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%. ' R- e$ H9 o. f

& @. z' z* L3 B8 o  4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准.
; Q; c. G$ _1 C; E5 y) O/ q
* H. V* W( u* S  a% D5 X: s, d  电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核. ) c) X) u( m3 L  B, C
/ d) b; E9 K) Y9 Z; e4 F4 ~! \: M, D
  ④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定. % M. L* X& u5 n2 e. R
' r  l. i, u  H) `' J
  5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔
2 L% G2 \: I" I( @7 I/ j$ d1 n" ^. w8 \$ r" Z; T
  ②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定.
" c$ a) h+ h* Q; K8 m  L& k; d- t, T
  6.冷却塔钢架稳定与防腐
" c- b! [/ `  g9 T- z- h
. l: M6 |9 Y0 W9 ]- l0 ~0 Y0 {* ?  钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好. $ {, t/ _8 W% h

& {& D, p3 Q9 U, g: r  环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200 , @0 K1 P. Q3 ]8 N8 `( f
+ A( g/ P$ c, S) Q/ R/ @3 b! |5 C
  冷却塔