看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:8 b9 e3 j8 X- S$ D
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:+ w: f( D8 {5 Q+ h" {3 y8 e6 ~3 \
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。$ Q4 D4 S% J% C
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
0 ?/ @& I; B, S! s: k8 [3 `C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?. T2 q! Y# A- G8 D) O& {8 W
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
0 h1 j( r4 P. j7 p' I2 ^) TE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。& M2 i9 Y" c) J& `3 P% S4 D+ C1 f* F
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。/ C; V) m5 y+ V. ^5 ^1 M. z. Y
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。% f6 d: s5 A- b
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。 L: D0 k" T+ P! i! i
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。# r1 V3 t* A# M8 j4 _/ s
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
; Z' ~3 v ^% P8 ~* T; S吐血如注,说不下去。9 W5 K+ V4 T8 r: f2 r+ Z
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
. f* c6 P: r5 e) x8 H! l& a4 ?/ a/ K! f1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。, t4 M, a, u) L, ~ F4 g8 g$ Z4 l
2)中又说每出电口按不小于1A计。
0 l1 }* K2 C' x& W3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。6 ?6 ]0 C" F: i3 E. z
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。3 _1 Q! {+ {# F. ~- Y8 i2 W6 e
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|