看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:- h: \, y5 o" q7 _5 s9 l3 r6 |
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:: ~1 {: G& E: l2 p. V x" {3 b: w
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
. D: T& ~1 K+ z" @# x, I" OB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。: c Y$ F. k- J0 ?9 I
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?) }& W( X, s" S5 u
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。$ m8 W/ [ R! |& G' `4 I
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
; `7 ~+ B9 S GF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
& O6 s" k5 Z( I! F0 CG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。1 R! k0 T9 k2 ^& A2 x+ l
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
% z. k9 s: o m# c6 n7 XI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。8 Z9 y2 H% c a! h
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
+ f" p* g; l, H8 Y2 _1 f1 _吐血如注,说不下去。
! n( s9 n* J) G* J约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:9 s. V W! y3 C% z/ g" e/ `1 Q; Y
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
/ v5 A9 \; i9 H7 {: |9 o! x2)中又说每出电口按不小于1A计。% Z9 P7 g8 R7 P* ?! j1 w j8 j& e0 z
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。" L6 s* r$ j% {! Z
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
( n' \0 y& g shomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|