看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
7 X; q! R- @- h2 e% O据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
/ h" Y7 @. G! lA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
8 }( j6 Z; B# E, @6 dB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
$ w0 ~7 |6 z! y( l6 v0 |/ @C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
" E- L+ w5 j1 ~7 T3 e6 n- r$ Y1 SD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。. Y% G2 M; `; f6 r3 s
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。5 C7 d4 }7 }8 N ]5 |; `
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。+ l6 B6 R. v5 ? Z9 p6 O
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。! D( b/ G5 ?$ o5 i0 J
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
, ^+ i* P. {- O/ gI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。. N8 }) d- j! a, }3 E! x( o' K/ \+ d
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。% w- }1 X; P5 X) x/ S
吐血如注,说不下去。8 @" A' e' N3 v) H( \7 E G" I2 U
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:9 M$ o! I* `2 o$ Q
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。. {7 |' s4 h# _
2)中又说每出电口按不小于1A计。
/ G$ {' r- k1 l/ @ A8 u3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
0 s! B& T7 f$ r: W那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。7 _9 d+ j: O9 d: Q5 J$ v; a
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|