 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
常用的饮用水处理工艺 6 j/ N. N5 K9 j7 r6 ~/ q! `" \
在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。
! J) Q5 `' K$ G2 M; o1 A$ ~* m 目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。& k9 N( R2 o# i, C
根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。
* Q& O/ X" q: |/ V
5 |$ m1 B _, X& A. ~% U一般地下水 8 w1 q- E& n4 y! q
采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。, e5 I Q! q1 _, |1 c
2 含铁含锰地下水1 R' V5 O1 Q2 q2 h7 S! y6 G3 A
含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.4 J+ n t" k# W* s
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程
, |6 A+ }. o6 s* k6 n) a
6 W, V) o7 u0 X+ M. M序号 工艺流程% [# Q! j. L& C" }& u% I
使用条件
4 g+ ?/ j9 l6 F
' P" V& M' t, f- S! }! M+ _% [1
# X9 @; ~; H6 B2 Q' }! ?! p3 y4 W 原水-曝气-过滤
9 R0 z5 K; f- s7 t+ v7 E 原水含铁、锰量超过标准不大时
6 ?; {. ]( _. j6 f) j' N7 I
3 d. x$ l8 B2 a h+ x7 C( M2
8 f0 D; P' r0 b" h 原水-曝气-混凝-过滤. z7 U! C2 j$ b$ [6 }
原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化1 W* d) B0 ], J1 F2 \/ x; H
3 m8 X3 Q/ s; L4 Z3
" P# r6 e6 J& B6 O 原水-曝气-混凝-沉淀-过滤
1 B- d$ U, P; v( u 水中含铁、锰,又需要同时出浊/ S4 L# x7 {; C3 G1 j! w% H* G
8 D# Q. C: A }4 {7 a43 [/ f* {! f3 W& b, v% t
原水-澄清-过滤
: M8 d6 N t6 B- k, l 水中含铁、锰,又需要同时出浊! Z! W$ T" U) f5 m; a) v) i
+ y% ~' J% i, y+ m- P2 P: F54 H0 ^ b- V5 J& G
原水-曝气-过滤-消毒
: Y, A$ U. v0 @& ^ 原水含铁量较高,含锰量不太高- ]" S" {$ V. Z8 F- g2 c n( V
z' J4 I8 c7 W* c7 l0 p6" l- B0 {5 T2 h) _2 p
原水-曝气-过滤-曝气-过滤
7 D: f0 m: T' D' g3 y 原水含铁。锰均较高& Z7 I( o# P; O: b7 B3 j) A
. W9 ^* Y; \+ G6 j% x+ U1 O. p
7# q5 F/ p. X; N2 v# t4 o% N" v
原水-离子交换$ n2 m$ Z, _: Y5 n' J; p
原水除需除铁锰外,还需软化
. D# v$ F) v- U( N3 K! }
! V! c- @8 S/ P o4 c
v$ {. Q1 g, Q* p7 d3、一般江河水6 N; t i% c# H# Y5 g4 R/ G
以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-8
3 d3 _9 J0 T6 o0 ~4 G一般江河水饮用水处理工艺流程* f' A( u* W6 U6 a
/ E* c* Q) e9 _4 `- O0 c; S& ?6 O" _: f4 C, s
序号 工艺流程
0 S9 g7 {, S) x' z. H- ~, J 适用条件
( T% x# M. T$ P1 h' G6 B' K3 L
6 o2 V7 ~2 B8 L5 }2 c1
5 B" x8 y* e1 {: \* {* V 原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒# u8 n0 k8 V! J2 M x6 @9 M# f
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L
7 a9 E4 I4 A/ P2 s! H& M/ l
" [( B$ H7 V- s1 m2 e$ H22 y8 \# g# F+ l/ u* S0 V
原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒0 ]: v' G7 U, ^9 R: L; |
原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL9 R! m5 T6 |3 [& i; a+ i9 U) O
9 F4 J& n; j) ?5 M$ i. {3& ?. B2 G( j# j
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒2 E0 [" B9 G% D: M
原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L
) B* Q) h( a# x7 N; z5 N* o # {7 i/ {/ ^! w0 ^7 }5 a' L
4
5 N z: K0 T+ ?* }. h 原水-水力循环澄清池-过滤-消毒0 C l. t$ k) \% e5 p; d# @
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定; X A4 x' D* B$ k$ V
9 Z2 T3 m' }3 q* ~
5
" Q: t* C" D [0 d 原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒
7 g4 |4 Y1 D$ Q# J6 D 这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑
9 ~3 F$ `5 T7 D0 j! h- [( M: |0 l 9 M% h" j7 |. K; P& C E t
- G2 @8 T$ |1 Q- ~4 r, t( K9 c高浊度水
, h9 ]5 V8 V8 p- ]2 }* _ 以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-9
- v4 X O: e t% K5 n; ~( j4 k; D
, v2 ]9 {* E8 E9 Z( ?4 `高浊度水饮用水处理的工艺
& s6 ]; x' s$ C% h/ U
+ ^( N/ y& B1 s; g/ F8 w! I0 x) |
! A* Y3 N8 ?2 U" @0 o序号 工艺流程
, h/ I: M+ R/ X/ j! m8 e9 K6 G( R 适用条件8 i- _4 d2 K" X5 ?- f2 N
! g! ^$ e' ?7 p- b* k' _8 V5 ~0 D
1% q# b/ z$ S. |/ V4 h
原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
$ d/ u. U3 ~! d 高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
/ H2 I( o2 l* ?7 P2 a+ P# s. Y& f 7 X, {8 H% C- b: ~. J& d# Y8 f t& ^
2$ C" x1 |' b( Z
原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒+ Z! T, R# z. ~
$ ~1 b, g7 A9 q3 T. I; f4 m
3: y5 K9 Z2 `+ I7 r- s& x
原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
% z8 M8 a, z$ c3 j- o 高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况/ k: R1 Q! u, N0 `: d+ Q$ a
, d& r9 c2 m7 P: G$ _, b3 w' F4
) N% F. o- E" \6 G- ]* p 原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒
* Y8 _: L4 ?: N7 g* j) K' ] 利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况" s; X# S9 d3 L& _- n
7 {) v. M8 M2 u; u6 _. b
3 l$ ~' A) r4 ~; T; r2 z
低温低浊水
) t, v7 W7 c/ C3 _ 我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.
$ g" n5 Q6 b n' r5 n低温地浊度的饮用水处理工艺流程9 I/ H& W+ u, q( W$ I( }
5 i) u) w4 F& d% i6 v# e1 F8 J
% D" G2 n6 f( x1 i# W序号 工艺流程6 A1 L1 S$ g# _% L, c
适用条件
$ U* A% r$ Y5 o ' M5 g/ a- _& D
1
5 i& I. y4 a3 J/ Z' y& \. W 原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒7 [7 c% F- E' G8 x3 B: U
加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果
3 h+ O1 n, o9 B, i2 U! w: c! c/ L6 L
9 W' w% z6 U7 V" ~* Y% c$ u2# r: [# A% g9 |8 @; O1 a
原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒9 w6 g$ A6 f- r
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果
! l! e. [$ A6 Z* V) r
/ a% ?- S" ?0 b3
: m" r( j: K% ^/ _/ R! E; r0 F4 } 原水-混凝-气浮-过滤-消毒8 U0 E q: \& Q$ z
气浮法对低温低浊水有较好的去除效果( f) W u3 c/ D# e
! e/ g9 r# G) T
4
3 S+ M8 h% m4 Z8 Z 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒
9 J+ q! {& Y% X: O# o- M$ i7 F 气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
|