  鲜花( 30)   鸡蛋( 0)  
 | 
 
 
 楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
 
 
 
现将有关内容汇总:欢迎追加1 ~; x1 |8 i+ T  R4 B 
( F, b, \% {2 H: a; v 
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么 
( _2 |* @- v2 t; {* X! {# Z' M 
& f- y( @: _& _1 J答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ ?: o2 t1 R4 N; m 
 
# b! c& Y4 C% A你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来7 D; \9 e0 ?! O1 j$ k 
0 |9 _: ]  ]5 w' ] 
 
2 {- p! X& d* S  O1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好 
/ b) R! s2 a1 [2 r/ |8 L5 ^. T         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。 
) ^; d7 u, b) U5 x; Z. w        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。 
/ }1 O9 Q+ r( X+ W. v( l8 B$ T" A5 W- Y, t9 Q4 }8 }4 i% Y- F" Q3 a 
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% E5 L+ z! `# y4 T" z  P 
容易搞错。) g/ [# v2 g* r, ?1 [6 i 
8 g" Z; C8 y) I! g7 ` 
这个问题很难答的全面。我补充几点:% {2 n2 ?6 t7 g& y4 a+ Q 
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。 
2 e2 E: d( y% _* C+ P6 Preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 
. y3 f& V. _$ t0 R+ v有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根! m( F' u2 B4 L/ l, a9 X# \/ I+ [ 
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。 
; a/ f0 F: V3 r: Q/ k2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,* u! _% A, f4 ^; r1 b 
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable 
- R4 Q9 u8 u9 \- d4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) _. j4 C) Y5 P& i9 ] 
5、会用radio# R8 O, ~! I3 p3 }* v$ G# v 
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后 
5 D! T  n$ b8 Y: s, X7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 
) E6 |/ B: v( q4 ]5 R' I* i. t干过几次多注意就都知道了。 |   
 
 
 
 |