 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加- o% X7 f4 r- q" N" {* W9 h9 n
+ X# m m* U; p. f/ p6 Y, h
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么3 t; J! F6 E) w3 }% \# O4 p/ I
: A; l) U. M1 o, X2 Q+ l2 g& o) R
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
, F1 ~, [1 w' B& D- I
$ Z; c/ k8 q6 ]7 E你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
7 J+ C# `- n1 `5 t8 Z, W7 d" z: C% ~9 ]: d
" D4 R, @/ o9 ]/ \6 Z/ I$ }' _6 q1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 F1 z; @3 C, [3 M) H% g) j 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# u1 y( v8 ^) `1 U$ R% m8 w
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
, H5 U! x. x3 h! k0 A1 d# i, w% k- f
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。1 O( o% B) Q! h# I
容易搞错。$ k* e& `8 p/ w" B0 Q/ L
9 d4 t8 _' { D4 ]5 \2 n" S这个问题很难答的全面。我补充几点:
( R+ r9 V% v4 G7 p* f" N1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
8 u& {0 @0 R$ @, p6 B. [" ^/ Oreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。# \( {& T9 g" F8 F2 i1 L; a9 s
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
) e, P1 s& M7 f7 O4 B0 k3 g, X0 ?9 K要会看cable schedule,drawing。会查tray号。# k- P( a; L, r9 P. n
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
" [& E# F3 k# E! d" m, r' G3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
D$ e# F) [5 |6 }2 N. n6 @( \; c# p4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
4 {) W6 A: c, b7 t1 H9 \' B! t5、会用radio
# a8 a% P3 f( }% F8 w }, l6 r6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 Z' n, E+ `4 C/ N+ g( q; f( N7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。, A- F8 G4 ? e ^: H, M
干过几次多注意就都知道了。 |
|