现将有关内容汇总:欢迎追加
9 m% N7 I. F4 k# S9 Y2 M
" F; s! S6 o, Y+ ?' Q; T# S第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
) X& @/ |. h1 S' ~2 @! m/ Y! G& E( ~; h
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
& x6 y$ W _; R3 I1 f6 ]) k
. c+ K+ m8 H1 h' [你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
) r: s- ?2 ^& V6 N$ s% s
; I6 }4 I0 A2 m, P3 G& J4 K0 v; L; m- y9 o3 K$ n# I
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好+ B9 S9 e E/ p/ q: v, s9 @1 d; M
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。6 R7 ?6 I( D2 [& O4 s
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。0 d; L+ r1 {' ?' R2 u8 A" [
5 _3 I0 s. M m$ g) C3 a
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。+ \! Y1 x2 h1 w; O- p8 p% Z
容易搞错。, ?; o9 d; M; ?
2 N' Y# T% t( D/ ^6 W) Z& _8 `这个问题很难答的全面。我补充几点:# Z5 I% [" F) g- J' B* v( g
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。% K' W1 n% O5 P$ J+ N+ n
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; ^, [! c# B& K) V' n1 m有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根( r' A0 o" x. i
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 }6 B7 S' x. I4 w& `) n& D2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
8 e; J7 o* ~" o, q3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
1 X8 k9 A# x s, \3 W c4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
9 n/ j0 G f+ ?2 ?) h" z5、会用radio5 X1 a# _8 S6 H+ }7 s
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ L, S ~+ Z1 z( s7 h2 [3 t" m7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( ?6 x8 n( C9 N/ _' _0 b7 F
干过几次多注意就都知道了。 |
|