 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加1 d- Q9 u0 s' O( ~, u
/ H/ i% B/ N) z9 N4 d2 u. @* \9 Z
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
/ z, {, t* b: r" g$ [' |3 i/ H2 p
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.2 G7 S) S7 [2 j9 P" x, P, {
+ h2 B$ g/ S* j) ]! A7 h' F你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来- |4 J4 T, k- K4 H2 Q6 `' o
# L9 H. U1 {, t7 }
5 b8 x5 w4 m4 |2 e& r
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
8 c+ W4 x$ u4 }3 i+ \2 [) f: B 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。. N! Q% T r- X. P
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。4 R$ g q1 \! l# j
" r5 _. a% D2 S8 B
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。! |% |1 }( E9 V& ` J
容易搞错。7 ~. |7 z' z$ c, B8 @
" K3 h2 U0 G8 z( N4 b" q. e, n! b
这个问题很难答的全面。我补充几点:/ z% E3 ?! o8 u \, t" ]- i
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
% _- t ]9 D3 k4 L8 ?reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。1 w# \- N2 J/ U+ ]4 i
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根+ ~* `5 W; @6 ]. A) U8 G& [
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。: z* W X: e8 }4 C; N- n
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 L* a, d! ]; c9 b. c$ S7 q. p) v
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* o# V7 o' `, W1 }, t8 w3 w4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
( v9 F; M3 v( z8 J8 t5 P1 X3 J5、会用radio6 ^: C- M9 k1 h
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
5 a( Y$ u! d) H" v% e* A8 c7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。& R7 r0 C# S$ y: B2 J5 G. f5 U0 g5 C$ `
干过几次多注意就都知道了。 |
|