这个问题很难答的全面。我补充几点:) S" T2 ?: ^+ \ |
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
/ `8 y5 o3 [* T. l1 Sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。& L3 w& A9 y3 C' u# M% O
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
$ Y3 n1 X3 F5 [; f9 t, U |要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, D0 v# I6 P; `: R9 L. p$ F
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
4 m4 Z: A% q; g: E; m8 v, m3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable. o5 F0 ], M6 T! n6 M( L; X
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
7 |2 K- t, x2 L" a) W% X. b- G5、会用radio
5 E2 z: Y! m$ b* a6 h! X* t5 \- a* o5 k6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
) S1 x0 N4 j# _) ?5 V# K7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
6 Z# B. s! H, [( j1 S) c干过几次多注意就都知道了。0 o1 A9 W5 p6 E( A