这个问题很难答的全面。我补充几点: 
3 M; ]+ |$ d7 c, Z3 c$ ^1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。 
" q' f- l  d6 lreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 
: j5 u9 E: v- P9 I3 t& R有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根 
2 p* [/ V: `7 L- u要会看cable schedule,drawing。会查tray号。 
! t( L5 j4 R7 U" P- O; N8 N2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,- A$ ]6 r3 P5 W) Y, H/ H$ f 
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable& B% l2 D6 I& U7 P# e; t 
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable 
, w$ ?3 I7 c  u1 r5、会用radio9 |8 I. |/ r9 c# |% }# U  }) \, g 
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后 
5 d+ \- J9 P  J: i7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 
) r8 m/ [; C3 h8 l. G! X+ ~* E干过几次多注意就都知道了。9 K9 ^! ]" e% j4 ]$ h, H( _  n! i 
 
1 o( N  E+ w, T/ W( }[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |   
 
 
 
 |