埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 751|回复: 5

[屯事问答] 去地下室楼梯转弯处内墙出现冷凝水怎么办?

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-2 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是不是家湿度太高了?还是地下室温度太低了?暖气炉有加湿器可以关掉吗?
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-2 10:50 | 显示全部楼层
应该是墙壁的保温层加装不严密,如果修只能揭开 drywall 添加 isolation
鲜花(10) 鸡蛋(4)
 楼主| 发表于 2018-1-2 14:55 | 显示全部楼层
今天天气暖了就没有了,这是为啥?楼上说的这样修是不是很麻烦要请人了?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
发表于 2018-1-2 15:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
里外都拍了照片发上来看看。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-2 17:26 | 显示全部楼层
那附近有没有暖气喷口?
大型搬家
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-2 21:13 | 显示全部楼层
这几天太冷了4 ~" I! k3 o+ z  O  \
+ P- h# a+ Z5 h7 O" B
过几天就好了
; C; N% i  _1 g; E8 m. \: O  t% z4 d3 N3 Y, |# U' j; w
跟老羊小羊没关系' n; X5 y3 A# e$ _7 B
- X2 x$ u/ e" \3 C3 U# O0 C3 a
应该是达标的
+ G/ ]  ^4 D2 u! {. y) z
# n" V7 `5 w6 X1 X- \4 ~8 u这边干活偷工减料的不多大多可放心
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-17 12:47 , Processed in 0.166868 second(s), 17 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表