发表于 2016-2-20 07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老LENNOX取暖炉风扇不转了。
- j; V) [" K3 Q- r5 a7 }0 x* k' H2 s8 {
请教各位达人,风扇不转了,除了供暖效果差,还有啥坏处?( y4 a; x1 n4 d" x! |9 q

/ a! w. U5 w+ K( F3 @5 N1 ?) J( l' r换个机芯要多少钱(工钱,料钱各是多少)?* J! F0 `$ S- L- g# F+ K, R  c) x
% R1 @, `: b  D( x3 G" ?- ]  T# C
谢谢
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
500上下
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
只有整个风扇卖,没有parts。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
风扇不转不一定是风机坏了,也有可能是Fan Limited Switch 或者 Ralay 坏了,得先检查确认才行
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-20 19:51 | 显示全部楼层
fmxkx 发表于 2016-2-20 09:37) b+ ]# I- W: b! k
风扇不转不一定是风机坏了,也有可能是Fan Limited Switch 或者 Ralay 坏了,得先检查确认才行
! t- ^3 w1 ~' Q# g
有道理。我想得狭隘了。
- P' I+ E& R; I# l3 p8 b  F; {! z# ?& \
谢谢楼上两位指教。4 T6 k. d% S7 `  T4 ~
! W3 P  n# [! o, ^9 E
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-20 21:51 | 显示全部楼层
确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否带电。如果有万用表可以不带电的情况下,测试马达的电阻。先测试两个导线之间是否断路,然后测试导线对地是否短路。如果没有断路,短路,基本判断马达的电路部分没啥问题。剩下的可能是机械故障了,通电听马达是否启动噪音。不过机械故障可能性非常小。) `1 z% H) F& }+ P- h( N% `6 \

0 Q4 f+ Q+ i# t* i) w/ r我前一段时间furnace的抽真空风扇不转了,炉子不打火,后来我检查发现是smart valve里面的一个relay坏了。里面一个线圈接触不良,后来从美国买了relay换上后就好了。在加拿大买不到配件,如果换只能换整个smart valve,三百多加元。后来从美国买个relay只要三块多,加上运费二十多。如果找维修工需要五百多。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-20 22:49 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我 昨日刚修理 一个同样问题, 有兴趣请联系 Peter Yang 水暖师傅 780-885-8765
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-21 02:55 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-20 21:51* g( e' }) g6 b" y+ K0 V+ _
确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否 ...
8 F( d2 ^% b/ @9 |% k1 s2 J
非常感谢这么专业的指教。* V% {) f. _0 @  L7 N
, y8 G% C5 R& A( g1 U- D* ^
这么复杂,我自己可能弄不了了
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 07:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
人在小镇 发表于 2016-2-20 21:51" y- d1 e. F+ T% u8 Y
确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否 ...

  ^% r9 t, P# M( [9 y4 x) U' V9 I0 J0 Frelay 那么贵么?: w; T2 J- G9 q8 z5 S$ l2 O' _* n
! q! L' {% u5 _3 W1 T7 A
呵呵,如果300修理费真的很贵了。 建议减半,如果鬼子修。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-21 10:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 人在小镇 于 2016-2-21 10:20 编辑
9 _+ A9 @9 C% Y4 f6 ]) G, ]% J2 Y' r( r# i# g
OMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿大还买不到。到hvac wholesale,只卖整件 smart valve, 大概加元三百多。这是配件,跟维修无关。如果找hvac guy维修,我觉得差不多得五百左右。维修labour $95/hr. 查出毛病,买配件,换件。加上来回路费,两个小时不夸张。如果你给人减半,估计没人给你修。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 10:40 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-21 10:185 d$ [  P8 ?$ ]6 f8 R: j
OMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿 ...

4 M! o. A' S/ d, v+ f- q: i1 @我没有说你啊,哥们
理袁律师事务所
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 10:40 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-21 10:18( a& R4 f; v4 o4 X
OMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿 ...
7 U- ?# C8 z  ^5 E" B5 t
5 @$ D7 |3 A7 v) }0 l/ {* D- ?
没说你。/ o, t' \% f# U; a* |
! o0 c6 J7 C2 |  U5 C7 D. r
说继电器和鬼子, 你不在内。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-21 17:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
换马达$400左右
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-22 10:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
18668 发表于 2016-2-20 22:49
8 P) @! ^* [0 A( ^& Y) V( P) E) k我 昨日刚修理 一个同样问题, 有兴趣请联系 Peter Yang 水暖师傅 780-885-8765

7 S3 F; F2 t6 C0 J  A2 }没见你打给我电话780-885-8765,你的电话 请告知