 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
7 H" t: y5 F4 y) T D# b水验收测压表. n! a" t8 n0 i2 P( o: M* W
一、水电验收准备工作- |3 r% G. D4 @- K3 q! B, u
1、工具
9 A. W/ W5 ~3 K4 a( H7 d4 D* I 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。+ s. _, q; O* H; b) Z
2、预备
3 N! `. p+ u* E5 M( _ (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
) D6 ~9 P, T5 ?2 r5 D2 H; u (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。" x* w/ w; V$ A2 Y9 D# W
水电装修验收流程及注意事项
* O$ b- ~* J1 j# v1 _. U0 c) c水电装修验收流程7 p1 H* P& X2 \2 O/ [2 b1 e
: U) q, v5 v9 K, k* X( P二、水验收流程+ Y0 J% e; H# ?! b- ^* F, U8 K
1、试压
3 K8 y1 |1 y& r (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
; r- X* y8 e4 r" E! \ (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
. \4 @2 i) q6 b (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
/ G& S# ~2 z& w( i8 b8 x8 j( v2、水卸压
% P4 n, L8 u/ W5 @" K( Z% b 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。# G; m v0 \. c" {8 ?: k
水电装修验收流程及注意事项 ! `) {- [( l2 [. f* H
水电装修验收注意事项
+ e% X/ w# z c2 R* f9 ~
* K# a' ~3 W5 O# b三、电验收流程2 e1 N% }1 {/ F R5 Z2 ?
1、检查0 O3 C: m7 e8 u# D Y3 @+ ^- q+ E
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
0 \0 Z7 Q3 |, x! o! ?, i4 d' t( S 2、电气线路开关箱的安全( Y a G) W ?" Q" N. F
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。, w$ b3 H5 O* J0 ]2 O
3、电笔测试插座面板
& Q" ]; h2 n( d" Y2 \, F 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。9 B( J/ w- N% M7 K
4、拉阀断电测试1 [2 T! i( J8 i: i$ m
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
7 g- \# A: B F8 g 5、看电表是否通电
6 y. y3 `1 z+ Y3 X" x+ j* { 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。& z4 q/ U, g. |
, k, G" P( I/ |8 b 推荐阅读:智能电表怎么看度数
, O% Z* u6 `6 O- p
- l% j: I2 p# U6 e. @3 W5 ~9 J* w水电装修验收流程及注意事项
5 Z& z3 l4 G+ z- O O* H4 h1 V电验收工具
* F% Z/ X& ^0 b2 f0 g/ i% v5 s/ {四、水电装修验收注意事项
" i5 X8 N, e- R7 i6 ?) P/ ~ 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。" \, c9 w3 Q# b
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。3 G7 v; N+ ?# S& n. {
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。5 W7 V X D; t8 n' M3 ]; R9 H
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
0 a" A3 e% I* D- n 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|