 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项$ l$ u* v& _5 {! e% q3 `7 h7 h
水验收测压表+ K- V1 a7 o0 U* i& k) ~
一、水电验收准备工作
5 t; L9 A( \/ F+ L' {: Q, u# L 1、工具3 F; |$ U V- P q0 S
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
) @, A7 \# F: [9 o 2、预备+ b! y1 a/ Y5 T+ K( S
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。& g5 `6 ~7 N% x( b5 n( \6 J
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
2 O) C) H8 J O% e水电装修验收流程及注意事项
' d" S0 B% w% Q) P% x% R7 c水电装修验收流程) g' n5 v* J3 C0 S8 v A8 @
4 o0 s# C G0 q. ]# q
二、水验收流程
# L! j$ C: o7 v4 ]: j1、试压6 R1 R' |% a$ g. y' D8 y$ q
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。& z' K! k4 e: G3 X$ S# c7 x. U4 R! k
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。7 v. K4 L) C) O3 b* C. O: W) S0 p9 U
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
/ h9 I2 s; \$ R2 ?0 }$ {9 y2、水卸压* `% I9 j" b% [ Y+ g! Q
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。) U! r* I) c1 L1 N/ S
水电装修验收流程及注意事项 + a; t2 p7 M0 \9 Y$ e
水电装修验收注意事项
6 K4 v2 H% V- C; o! U
! Q: v& E5 X' @8 u8 F三、电验收流程0 k' r% X% d, W u
1、检查
# N" D3 p9 U, }4 x# f 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。) V0 E/ q# M) t& N/ v
2、电气线路开关箱的安全
$ |% f) c4 o6 _+ k' I! i 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
$ y& @) z, R: E 3、电笔测试插座面板9 D7 v6 e! T, _# P" ~& m& b
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
; ]3 H2 H# m( y1 e/ S) v 4、拉阀断电测试, ~4 E% @% j0 Q$ l
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
5 m& C* W0 z5 Y: c+ ]( _ 5、看电表是否通电
5 B+ t" Z+ j1 d3 Q( M. H 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
: J( A6 {5 i" [0 S
9 E; B" m- u7 s- U 推荐阅读:智能电表怎么看度数" R& v% A0 O0 Y' p: H5 g
l6 d2 K; x5 l! y3 e水电装修验收流程及注意事项
' M& v* G) ?$ v* S' g: f电验收工具
5 k# O1 d4 r) [7 T四、水电装修验收注意事项
$ n8 H* a' r5 @7 P( `# R% D# G+ ? 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
' R+ A3 q# Y( r+ z 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
! A- B/ `9 M8 E0 U/ c 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
' O. w( y9 B; x( D% o% ] 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
8 G" L0 G+ G5 f0 i" } 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|