 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项7 k4 Z. A }4 E$ y, S F2 F5 L
水验收测压表
# Y) R' l: K! o! Y1 `一、水电验收准备工作
( K5 G+ _: Y% v; i 1、工具
2 @7 W" {& Y1 D1 }/ j% W* M q* L 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
& i) |/ {: s; ]& `* V) E, Z m 2、预备
. y6 p: {% S& F/ \ (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。7 y8 s; n+ W8 ?0 q. n8 d$ i( c( z
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。% J1 b: A# Z$ b) r
水电装修验收流程及注意事项6 n4 M; Q3 R1 R& b% L: Y
水电装修验收流程5 S+ A. s; F8 @6 j$ ?6 r b% \
4 B. Q9 q% D% R9 g% M7 a( W* u/ p( D
二、水验收流程
( z( \7 M& y- O4 x n% ?% z1、试压
' V2 v3 e0 ?' c (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
5 a& t8 l/ x1 x' U (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。! K% t- h1 Y+ D1 Z5 }( m" \
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
/ w6 i" O6 |4 z9 v2 I j2、水卸压
3 G& U% F A+ z) Y4 c0 R' Q 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。4 m5 E3 I7 h& g8 r
水电装修验收流程及注意事项 7 M9 F2 W& V. D1 n' O
水电装修验收注意事项
" ]6 h+ Y# j5 c5 p* K
" m: N+ m, E2 u7 j' N三、电验收流程
0 {5 W8 C+ d" |; w 1、检查
. Y* {- N2 \1 u 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。# p2 w# _7 R- X, j0 H
2、电气线路开关箱的安全3 X( S; N1 T; F# S& s
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。$ K6 |# Q. f$ ?/ z- y
3、电笔测试插座面板
- X5 Y& w# n" O C% K 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。; i- o1 v" E; y. l0 D9 {
4、拉阀断电测试( U& Y8 T+ D& n9 u' ^; i+ @8 _
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。3 i- a* H7 P* ~& y4 h! X
5、看电表是否通电' u0 {; T8 W: r& }
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。( s- q2 B" h$ r# n' n0 }
1 Q; v6 l3 `% I6 z. U7 @
推荐阅读:智能电表怎么看度数
% H/ Z g& F+ T1 Z* a5 |( A: e# ^
, v U* H3 R% B" f: r水电装修验收流程及注意事项4 \1 c- m: o9 n6 [
电验收工具
( V0 m1 `/ r1 L4 Z9 V3 R( I& y四、水电装修验收注意事项. U O/ G6 k. c U3 d* R; @
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。8 \3 V9 w+ x/ r. K
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
! Q# d/ G" n3 ?% S+ f# c' i; N 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
8 S& a* z& A5 j/ ] 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。" r7 P2 ~3 V/ t' N3 m# R$ e% W
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|