8 U5 _; ^0 E' u1 h; C+ w- g* q7 N8 m1 [水验收测压表5 {2 Y8 @3 }: F% F, c& R  G9 ~
一、水电验收准备工作* _) T- K" v- d/ q7 J
  1、工具
+ P0 }7 S% j& }' S" B- @  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
$ A# L  l9 m/ L" b# l8 i  2、预备* e8 B( D8 S- R6 n: l
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
) R3 y6 C6 V5 s( l/ H  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。; z0 q( r" S! s5 g/ }; I
水电装修验收流程及注意事项
2 \, i% a5 s! Q$ B& l水电装修验收流程
  `) ]( ^6 a( C) T: m3 N3 L( ~" q- f* Q* N0 T# v
二、水验收流程
$ z& ?! z' ?( A5 h, u1、试压
: ?, {% N+ }% d  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
' a3 y1 n! t7 N; L0 O% n! c$ D. ~$ Y& e  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。, `2 @- X8 H7 s7 q8 v
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。# A+ b$ d" E+ V  Z8 C- V
2、水卸压/ R  }: Q1 w0 e2 c% r
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。) b# V- v6 h4 s7 j( I# f* ]7 D
水电装修验收流程及注意事项  
0 V" I$ j* U, h5 n$ g& Y水电装修验收注意事项, n6 q+ X6 _) Q9 ^, y
9 V) Q& @2 T. c; K
三、电验收流程
  P3 g& c' O6 G9 e' x* W6 D  1、检查
3 E2 i1 K/ f+ E9 x  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
- `& a9 O' L& m7 g+ z  2、电气线路开关箱的安全1 M( a5 c0 [6 w" X( \
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。) [: g& ?  s, s& n7 D8 h1 I1 w
  3、电笔测试插座面板' d  o  Y2 q. c: i8 B
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。: S1 r' G3 p: w
  4、拉阀断电测试1 ^* F; v, o/ x' G2 Y. R
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。* Q) V6 R  i/ m+ s! Z* [+ U
  5、看电表是否通电
8 X5 H) n7 g9 [1 T# Q+ x  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。( b! w1 H0 O) H* q( }2 C
( z9 X$ R# b0 X( l+ @2 G
    推荐阅读:智能电表怎么看度数
  F# Y$ x* V7 `$ B" w( Z, K* ~# T/ m% m7 |3 b" S: z
水电装修验收流程及注意事项
& X! |0 |8 Q5 L! d+ O" O0 n电验收工具
% A- T& W; g; m" [四、水电装修验收注意事项4 P( d$ R, |% Y, r8 [1 N! ]9 ~& T
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
$ r* Y# X, w) |  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
2 p; v; Y1 K* t! r: \; B  }  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
7 Z* }/ r+ ?6 u8 X; M  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
0 E$ J1 {) `* r  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。