 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
1 ?6 C1 ]1 V8 k9 R& w水验收测压表" O! ^ @9 z8 f. a& M# m9 x1 l
一、水电验收准备工作
/ H/ I& q& R. z 1、工具/ N, g7 M4 k; f# l# _6 k
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。0 g3 v) B0 s' K& A9 L7 `' G
2、预备
p W0 a+ f! `$ c) S+ W (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。; y1 H3 Y( Z( f2 B5 @6 Q
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。- {2 O1 [* n @7 B0 y6 X% F
水电装修验收流程及注意事项
8 e: I6 r4 q) r/ e6 i4 G% H3 Q水电装修验收流程% d6 d% v9 w' W! b6 c7 s
( g6 ^/ h4 q2 I, e5 t" G
二、水验收流程
! Q5 ~0 q9 c" A+ t. K1、试压3 S- m$ K/ F# B3 v" T
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。6 S9 S% k) O7 J9 D. o/ ~4 R0 v& j
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
0 a/ k$ {- c$ @( I4 q4 v9 a$ r; h) e (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。9 F; j' d3 E! \# C
2、水卸压
2 E; V0 }+ h$ V% U w1 t# `3 K 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
; V* `( ~6 E' h; o K水电装修验收流程及注意事项
0 P% r& n1 b7 b4 I+ P; V# H0 j水电装修验收注意事项* u/ D r- t% u
0 G! k3 l9 y7 E+ u5 E4 q1 G5 P
三、电验收流程3 }( C( z+ V4 v T8 n
1、检查
6 @# H% I% {. f7 M9 u+ p 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
" _, P/ r; d0 n; z 2、电气线路开关箱的安全
& k3 M/ {* q8 }* G; i. X 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
1 J# E* Q a; W4 d+ Q d/ N 3、电笔测试插座面板7 E% V4 ^9 f4 O- j
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。; h& d5 L$ q7 x$ f! v- L% }6 c
4、拉阀断电测试
. D" l9 X/ u) t# T5 N, N' i 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
( b8 @) Z7 R9 {9 v 5、看电表是否通电1 h2 x+ |! M- K% K; B
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。3 p' e$ Z' R3 Z$ t
! X% q) X9 |! j
推荐阅读:智能电表怎么看度数: b" R! |" a" |
3 f: H8 k8 c# x) M9 w水电装修验收流程及注意事项
1 g6 E& [+ z a4 {, ^电验收工具
1 |8 |7 k. M7 H( g- L四、水电装修验收注意事项/ @ K0 Q2 a) g0 t4 q2 E* o
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。3 k, U( k0 y9 @- f- z0 D
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。6 k1 m/ i, r9 D( T
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
+ c) v5 ?0 W @- j- l 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
+ n, ?, r @( q# v. h* L; ~ 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|