ica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。' }: m$ o% d$ l7 Y
造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风
0 ~& Y; a, m; }隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass
% ]/ ]& z; p5 J5 D# C& C7 P通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)9 N6 }2 x8 Y, I1 H( C' m
?+ H$ L- o5 \4 t: |
9 ` l, L- J5 g4 J& [4 Z4 R
~, J2 X: h/ [$ y, G/ h从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右# z& B9 Y; ^" [& o
当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway