老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

, x4 x. d6 v; B6 Q* ?* r买了个吸尘器接好了,结果一楼的接口好用,二楼的没反应。即便是开着主机,二楼的插口也不见真空。是不是管道没接通啊?
理袁律师事务所
鲜花(37) 鸡蛋(0)
发表于 2014-1-14 13:00 | 显示全部楼层
Leaking
鲜花(26) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-1-14 15:40 | 显示全部楼层
一点真空都没有,
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2014-1-14 17:17 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
检查一下电源.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-1-14 19:20 | 显示全部楼层
到地下室检查一下,一楼和二楼的管线可能是分开的,你可能只连接了一楼的管线, 二楼的管线还空着那。你就要把两个管线练到一起。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-7-27 00:25 | 显示全部楼层
davis1688 发表于 2014-1-14 20:20
3 X7 p+ e8 g3 R7 [到地下室检查一下,一楼和二楼的管线可能是分开的,你可能只连接了一楼的管线, 二楼的管线还空着那。你就要 ...

# b2 D' O& ~: b哈哈 有意思
鲜花(26) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-7-28 07:49 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
davis1688 发表于 2014-1-14 20:20 9 H& f+ V- T5 B. L' i' _
到地下室检查一下,一楼和二楼的管线可能是分开的,你可能只连接了一楼的管线, 二楼的管线还空着那。你就要 ...
/ I. E2 N; u0 i- p
You are right! Thanks.