请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑 $ u0 \' l, q# s# z
" B; i. q0 Q4 W; E
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19
1 g4 z) n7 s2 Z* u5 E楼上进风口忘记打开了
5 K! V# [; \$ O+ }$ v* X$ k
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
# g' J0 g* R& a; F* K+ g1 a2 s. K2 A5 R, L2 H9 r; C6 p
解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.- `, a( N5 i, b( E
# Q; j6 i' G& D- Q* h+ ~+ d
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00 2 {6 s, j9 m* X  V
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.; `" e6 k5 X; ~7 z
8 ~' H; T. r9 I, D4 C6 y
解 ...
" R: |/ P- g+ M/ s" |) `/ h% O9 i0 |
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13
, v. u( d" q& n我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

. \: ]: u" p- P+ @, D7 _4 N2004年的房子, 隔暖层应该没问题. 7 M2 Q0 Z" P  Y3 \- z
! F( |% J) Q8 {( V5 v; K/ ^
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹. ) u+ H0 u  a8 A9 S3 p. q' q
. a" O& E* I: x; k. o9 N+ r
在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00 9 ~! d# _; I  v+ i$ \
2004年的房子, 隔暖层应该没问题. $ N/ O* C* d4 F1 D" R5 f7 I: K
2 U# ~' B2 O/ [. h7 f8 W7 a1 U4 w
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

4 b: h4 l( A4 @9 I1 l' |6 G地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43 ( R, \! N% _: y
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...
# i8 C% m% \, i; y
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14 7 [0 |. ~% X0 d& q/ H
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
& q7 v5 s0 N! w1 W2 P2 \: o
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31 ; c" k! p9 ^3 v) g3 C
搬到楼下来住!

. i( p7 y- x# b# S0 c- F厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20 0 q4 o, ~+ `3 z& h! n3 g" [
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。

+ L/ Q9 l' F- G6 \' d& L' g$ |楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40
$ i) K: `8 k! b: n8 {查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
2 E* R% K, D/ z4 I5 b
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14
9 e' P7 |/ v, V" W, W# Q, `8 O我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
9 g# G4 I! m9 q9 w
再不行的话买电暖气放房间加温。