老贾,感谢回帖。# t3 C: V6 B3 I3 {0 y- [+ |
* m, x' E9 s+ ~/ q6 |7 y, u
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. U) U8 E8 ^, F. i* D) g3 G我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。# ~/ g$ g8 {" }7 P4 j
2 p6 ^$ N6 ~7 T! G/ c5 v3 ^此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:* n T- h1 T' B4 k6 ^
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
( p5 K$ Y) x& ^' E0 ^1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245, {) J2 @4 N! B8 q, ?5 l" f9 T
, b' T( F+ w I) Y0 j( v2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 W) N% V" C) \" r5 G- V; d( y, t. {. c3 v0 `/ L1 n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
! p0 i+ ~, d( w' a& @1 ?+ q& ^( {) f- E: @; H2 f
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2606 ^9 T# a$ p9 n5 G
# Q2 U& U7 H+ y4 Y
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。+ A8 l$ H8 o {0 l
~: w( D$ _9 ]# s
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
) F [$ b7 n" J' M( S; }以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
$ n) }7 j- v- d7 q; m* _; E/ [( E1 w$ ^
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:8 G* ^! q( ~, O# y- u0 a
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数 q% ]; a7 H; `0 V1 s8 Z0 p M
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?: b; F1 O+ s% \, a7 \
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
, V7 F, I9 s5 ~4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
3 X: B. c. ]* S6 D
' z8 _) q- B ^/ A6 w; E% h以上疑问,还望老贾何众高手指点。
- q# p7 r% ^% N% L) e7 w/ z4 v/ M) W; K% a( P" t* l# E
谢谢
]1 [. ]) C$ B+ a9 d" u/ D7 q% Y1 p2 [' |% j \9 g, V
richard |
|