老贾,感谢回帖。
; A2 \1 x* H/ |4 W U8 I: R( U" }3 x5 q! P" b* p
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。6 J4 f8 e$ t) B) p3 N P7 a
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。3 u$ w3 I! f9 Y0 ?7 v q" `7 S
: [) A, K6 {+ G7 N
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, k# a: b5 Y7 @2 @, t% c
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
- O5 ^8 V1 i$ F, q; L$ T/ {& C5 O1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. x& `) ~) q4 d" A
! X' i3 y, S4 }3 @. T* M. d2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
7 h% w# a# D. z! E+ Q7 C9 ]# V4 J/ P
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255' g' N/ x* D. R0 Y" V
7 s+ B$ ^4 z0 I5 [" s) n
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
3 M* t' b3 J* G; r- U) H
* `1 i+ d" N, s' M, O可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。 O, t5 j7 U# {1 M# i. {! k
4 W3 F2 t* `& ?8 H Q8 h6 J' O
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。: }( W" _- B6 P- O( a/ @6 T& q. w
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。/ L/ t3 o# D; u( a. Y
- F3 E7 f8 b; T! z$ f各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, c1 }4 s7 {0 |
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
p' B, o: p* y% |; t3 H5 ]: S6 h2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
/ N& m, O& g3 n4 p' x% P( @0 Z3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?1 j" l9 K, y1 R& B& ~2 A( L4 m
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?/ M- Z4 J* t! e+ |6 W6 j7 i
) Q5 D; y1 m2 Q. y; J: i# f
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' k0 u% d. U9 G5 {7 J) Y9 k# b) G
3 N, ?( c$ m* ?% \! s X. w! e谢谢
6 o2 e0 M( o% c# _9 N. ]# D7 o L- t: Y5 Z& h# \* Z
richard |
|