 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
! [! z4 d6 Y- f+ T0 \1 E! m; J, [
( t1 p. m' j& I) D9 G0 P确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。- s# b+ z- r5 R8 V6 r0 s) O2 F6 J
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。8 i! z- h8 a( w
5 N# x4 Q9 b) V6 N8 C+ b, {) S- M
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
4 J9 q' ^* Q! U4 C2 v! `# E- j- `CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
8 W# @1 C% d6 w7 b1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2456 A' M6 q' _9 o7 ~ Z1 J w
4 y* K0 b# I- {2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 f) U& g: U1 m( S! r: f \% `; e- N: r% @! C) c0 {
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255. I! x% P1 g6 b" C2 A% Z, U
5 A5 _" ]: ~7 ?# V
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
+ l8 ~" g$ o& h) i. i
" w* F" n! v) D- s可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
5 a" A+ r& Z8 x. M" A: z
) }& m6 m, S2 ]# J因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
4 D* V# T L4 J* o以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 F Q4 a- x4 T! z% a- }* g$ o/ l
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:* w' @% D# \4 z) k5 E2 R! I1 x" r
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
5 B& J3 j- d1 U( y: R3 }! X- X' H1 u2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
1 C% D5 v. y* v1 {9 R" a3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?5 ^" \7 @- Y# U
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 i0 f* d& M1 z/ Z; ]; X! X5 u7 ]" N; t) i* H4 J
以上疑问,还望老贾何众高手指点。, Y, a7 m4 L- M- G: k
$ A, b$ l$ w# p% L
谢谢
: U- F% v6 K- l' m, h. [: B) }/ @' N9 d5 |; M* ~( g% e
richard |
|