老贾,感谢回帖。
/ G: S, u' N/ X# I4 ^" v
; w4 X6 s% `% e" x确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
3 ^9 ~+ `9 N& m+ z( g我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。) _0 [$ b; M: m7 J$ [( b
+ O5 E5 f9 p9 H, {3 Y8 G, Q此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:5 [0 s6 m# e6 D; a" J
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:+ m5 P6 ?- l @- o% V2 z! T
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2453 f5 V2 Q1 z" c1 e4 E4 D8 c
* k$ C' D9 a8 J
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2508 i7 a4 M- {, x/ w" x
7 R' u) L. n6 @0 ]* V( }% s3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2559 F$ ~* G1 @' i u- R1 q/ D7 ?% D
[( ^+ E; {' x3 v( c& i
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
! N2 K- E; f, G$ A$ y
7 Q+ l1 o8 p; W0 ]6 n5 ~可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。& M( X+ x; |4 _
" P! G9 C3 \7 R因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。8 F% C E3 @& ~; r9 s( H9 n
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 O7 g. |7 v8 z/ c% l. U: a
: n' V: l$ h0 o% o0 b: o1 N. @0 a各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
. i( O) `1 G8 o2 L( w7 i5 P1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
4 ?% V2 ]( K1 {2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?3 O2 n( i4 n$ }, f% x
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. W6 H5 C4 K# H% e
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?5 k2 }) _0 _7 U! H0 e. g
. ~( F) x9 T" D- i
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
% c2 f+ \# k7 ^% a6 }' K) n. u$ H1 ~2 y2 R# Z- N
谢谢: X8 D0 \( f1 w5 {% v0 f& U
2 I+ x/ c0 u, L
richard |
|