老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages
& |7 K. V, |7 z' U6 L几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。5 u/ T9 }3 s- Q
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
! d+ ?/ g: ]3 W1 L- ^; k1 k* u; w谢谢各位
理袁律师事务所
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样6 J5 q  Z2 v- B* Y, Z+ s0 U4 a
! \1 @: N. O5 P+ q
one stage T-STAT has "w" wire terminal
  X& g5 m. m  h; Vtwo stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal1 B; S4 \8 L& F  b9 |" g: D7 K& r

9 n2 u3 D" \" q2 z4 u
- `% V0 o3 P* Q" F# @more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的