请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
# j( M  s" i/ v5 Z' _* i3 U1 ^3 w
4 {, ~+ @9 J  y3 P. @( e% Y& Q1 sHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。6 L: _, l; h5 o" j3 \$ G

% k$ V" M* i0 b6 F; w9 D正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。- @4 [; a3 T1 E1 X" R8 X, }. H
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
, U8 O' Q. @& U, v& z
% p% S$ n  k2 c0 t9 V. G* N另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155! [/ a7 b! K  s" {" I0 g5 B* d
' X! |. p8 o$ E( k
亚省华人 冷暖水喉
$ S0 @" b; [) LAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
$ i) }) X: ?: ~% @; G; _3 L
( E4 P2 V, E0 `Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
; B! {* ^0 g& Q- y, |Email: alcomhvac@hotmail.ca
  f9 L8 Z$ }* uContact:  Walker