UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
4 I" N- ~( I. y% S4 L(1)日检; |2 @% i5 d( x/ @
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;" p/ D  v% b- x$ p6 J. d/ z# E
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
. }' E0 O2 T; O- |& D, w$ L3)有无异常噪声;
" F( Z+ H* u0 y! o2 m6 \9 O9 a4)确认通风栅格无阻塞;( J7 X, n0 o; H7 I
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
0 T' d3 k* I% N1 i(2)周检8 S( |2 Q* L  }8 j7 b- ?/ O
1)测量并记录电池充电电压;8 `7 y- o: t! d! e" \; n
2)测量并记录电池充电电流;
7 ^4 C3 o/ O+ {/ _1 ?# u0 w3)测量并记录UPS 三相输出电压;
4 {( {4 B  z- P4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。- Y) b; T9 y8 N& V$ n9 q
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。) `2 D* A9 S9 e$ a8 _2 {+ x
(3)年检
) H9 g" g2 Y2 [& q每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:2 s% j6 P9 ^# j1 D1 k
1)首先按周检的内容进行检查;. I' m0 I4 P4 @7 L/ u7 X' G
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;0 u( c5 V& d9 ?' i, r
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;/ E' [, G6 a: ]6 Y  A+ d
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
2 R) ~7 a1 N: K: ]# i, t5)打开UPS门板和内部的保护盖板;$ k" d+ ~; t! |; W% ^. r, M
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:# N& P- J5 i+ n7 x0 x
电容----检查漏液、变形等
5 Z) j4 {1 s9 w+ I/ Y( U磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
; b0 U& \8 [6 b2 X# a. P5 Q6 i; z* n电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固; P: ?, V8 ~% D: h& o
印刷电路板----检查清洁度和完整性
/ d5 E9 s1 E* _0 |+ v7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;2 b+ Q% X2 b9 \  z5 \
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, z* v5 |) C' B# `9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
& c& j, ^; n. m& n(4)其他检查
  g% c& k$ {& e  p( S7 U& F1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;$ _: J; ]5 c( i1 s6 k0 I
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。9 J' ~5 `) k8 ^. L$ t
3.1.2        电池维护& H' ~1 T3 e  ?
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。* b( W! |4 n5 w! L
(1)蓄电池保养2 O" k) h2 ^5 z4 j# K2 U2 g
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
4 p! [6 z. W) q/ r9 v5 u1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
6 o- w6 o% q3 d* ?5 }2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
  ^- c2 W8 ^1 O0 ~; X3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
8 N6 @) Q, w' r% w+ H" {4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 O) L8 W: I; S* I
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
, w1 Q4 Q+ S+ Y1 k* z6 |6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
3 s, \) }- d3 q8 q* l% g* k( u(2)手动电池自检" p% n- X6 b, w' M. G
允许手动电池自检条件为:* z2 E2 \. Y2 w; p
1)电池接触器闭合;
0 c0 e- a; R9 O8 }& _3 i8 h2)电池处于浮充状态;
% T5 A$ I$ g/ ]; ~5 c2 L3)整流、逆变通讯正常;8 p* z1 ?5 M( @8 A9 ~5 e/ Y2 g
4)电池状态正常;
" [: q- ~3 a: T, B2 P5)整流器工作正常;6 C1 u  d2 ]: t1 H; _
6)市电电压正常;' G0 q9 T$ q0 M; ~& X
7)逆变器正供电;
1 P. B0 \9 C$ l, z( u* [8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;4 g7 T/ k( \$ j- h
9)UPS 不处于联合供电状态。
" P  l' t% n2 E+ G; y8 \以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。0 H; @8 G* F. ]
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。# }' D- s. A* h* ^& c. @" b
电池自检结束转均充。* N1 q$ M0 H8 K& C9 b
(3)自动电池自检, o! o& ?. {( d" F+ J1 D
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
# O( T& g  T+ ^+ v如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。% X$ t9 g, z8 L6 ]# D
3.1.3        故障检修
% S- g& f# c7 Y, a* }由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。+ |% g  [7 W' q/ O$ J( Q$ B# p
3.1.3.1        故障诊断基础
( s7 M9 W$ \" _. i. X3 w: d6 G  s一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
8 _) Q6 o5 ^8 W9 z( c' d  C) A' xUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
4 s  h, w2 w3 J: @' a4 T如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;4 u5 A3 o. T  Q" F: H9 j
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
) V& \+ C$ \: N  J  |3.1.3.2        故障诊断步骤
$ f9 U  q4 b: ~( O7 v& ~【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
$ H2 J* T) J* x# e' t# l【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。* e) A8 M7 A2 [' B6 J) i9 |
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。& E5 h. q  |- U% |/ F6 f& x
3.1.3.3        异常处理
# C" T# h% @& x. S. _UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
7 A# H/ v/ f; g3 e4 f4 i9 I表1  无告警指示的故障处理
5 H+ _7 i7 r3 @5 r& u, |, {% L+ K序号        现象描述        原因分析        处理办法. F- D* Y# @/ _; Y
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
+ N. Q& [1 a# L. S% w+ ^  v+ sB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
5 n% S5 b: u) o& Y1 z2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当" H1 Q# g4 @; R8 I7 ^
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理* G3 Q$ d3 i" c. F+ H
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
: V/ Y. Y2 a! |" u# nUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
, h5 Q; U* G+ g1 L+ n
' X- o7 U7 o  r+ I6 h8 y/ ~iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
' s& M8 D) o. X* I5 X: f% P3 J1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
9 q: ]2 r5 z* C+ K" K5 a$ ~4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z) \$ Y' d. V* `/ q2 L- z
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
0 J  b3 y- c0 `$ I; B10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2   T, b3 u& P0 V* f6 q' {
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 4 W2 R6 |+ b8 Q; ~& C
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
2 c* h/ z* n+ {' O5 W' U$ S18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
9 o# l0 P" Z6 B) B2 o" H% Z" k. ~. {6 U21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
  b$ ~2 I$ k3 c" ^% h4.2        显示控制面板5 B4 m9 o2 l2 N9 i% u5 U- B/ `
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的