测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。2 m. B/ _6 ` i: S& t3 g; I' `
0 e( O& w& |7 l" {8 Z 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
K1 K8 X* P& C) {1 h4 y
# u/ E2 \7 _# Z( U8 T, q 口诀:
3 }3 U1 z* G. I5 X- f2 O! v/ @8 ~" D0 v& }8 ~- s f
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
" b* X0 y* _+ A# n$ x
6 k- s' g; T( ^, i- ?% Q6 [: N 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。1 B1 @: t* P$ [# L3 `8 v
4 k7 |, R( `; K
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
# |/ |3 j6 T4 |) T* X, v6 D( K. w. u- t* m$ U4 I& @
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
2 {& F9 C/ t; z9 Y% N$ d* B: b2 Y0 T! n7 y/ L4 s7 h
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
J# v2 C( R2 p
% V6 H1 i) w0 | l) {2 L9 B6 m 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
. `% m: p3 h9 z& P, |7 a% _9 i& l! l/ F+ ~! r( F! j
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
* n8 t# V6 G4 M4 w
i& s0 O0 |: r 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|