罗托克电动执行器常见故障及解决办法 4 N) R* f1 W w3 s$ e6 e) T1 @
部分常见故障及处理
' `) [) k6 [4 p) n& K$ S6 ]1、 执行器阀杆无输出:
6 O+ v$ x" S4 q: W& r7 tA、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。
% k ^2 `+ m& N* s' O9 PB、 检查电机是否转动。 - X6 G. t2 V6 Y
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
3 p$ u& E. j( a* ^5 |) WD、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
z4 P4 |! d0 U6 v2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 + D8 V+ N; f' R6 {% j- D7 c9 Z
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
& W! V+ `$ t$ P9 {$ G6 B( z; `4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
e+ c4 d; |- h. h5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
3 v* o9 e+ S8 `6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 ( h; ]+ B: y) @' f1 X2 m
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
6 s* {: `) B g8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 ( L; E7 A' P4 g) b
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
# T- o6 ?' N( Z& b* O7 o. ]7 P10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
$ z9 T4 T5 g* j- o/ x9 [4 }11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 % _/ k- ^, d: D1 A2 N# V: ?
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
; x' d$ k$ K/ e( ^13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
' k/ ~) J7 q# r1 J+ o# |14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 ) a- @; \1 ~+ \0 }' z
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 * p' j0 O* s8 E# W- t
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
' g' z+ J3 i3 E$ e17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 . O% r$ c9 {, w$ r' t2 v2 d* U) ?
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
6 F3 j% n3 B+ O! X" B- I19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 7 J" n$ f8 [9 L- N9 N* F( ]. p
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 6 v$ K [( |2 M, k3 m8 b1 v$ r
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
) S( O2 j* L$ o: d" K! m, f* F' }22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 0 O: H3 w/ A! C$ ~' J
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 5 C" v' r7 N1 z; ^
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。 + X% ^1 J# F) ?$ s. ~
25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
8 g6 i" C( Q, k/ _/ p* M* }" }26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
! j/ P7 ^5 c! x% Z1 l27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
5 S, I/ H+ x! e, l9 v _7 c1 X; c28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 % u7 o( U8 K% ^1 r
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。 |
|