家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
& x# _' {6 J* ^5 W% m6 q- U' J
7 s" ^2 q& [4 d; I0 G+ N地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。2 ^* U  H* Y- p- W8 C2 W5 x" ]

& c! e! j- t# ?4 N$ r+ f0 c- @打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
7 S! D% N, l: k( L% r/ P想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。' k* a% `" K- A9 I+ ]
* V$ A8 N9 a: B/ E! f3 k) f+ Q$ m
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
2 `) `8 b( L5 R1 h8 V7 X' W, `, J' \( q3 w7 e; q# I
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。  U, ~, _: G/ b) r
% f) A; ^5 ?: a( {
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
/ F! L8 N0 V8 b0 X7 Y+ T* c# M/ `8 r1 e0 \: k# a
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
9 s0 @7 Z( }2 M* b: j* d: e( uthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 + @! h( [% h9 o9 e; ^: ~
check bathroom 's GFCI receptacles first.2 h/ e% }% Y+ O* t; P9 L9 K
there is no problem for wires." v* F( `) J" s  I' K8 H  e5 q
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
, ~2 G/ `, R6 h* g, m
- f4 G, K7 O) s
Thank you for your advise.: {4 Y) s( `2 O/ Z! f* Z

* K) b# j# I) b6 _2 p5 e' ^- yGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.   X& n" S; k$ g

4 C3 \+ X1 W/ E/ gWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.* R& |. u, h' a1 f0 O8 m
  @4 k5 E+ K& K
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.% h; K4 ]3 [4 y9 `. Z

0 t0 E8 ?6 T4 eSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
- l2 y' }, L6 f+ ~: U2 H& G" u# P* [( n# M, J/ I0 x) T! p
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?) x, K! h( |4 J# _+ M
最好你给我打电话吧。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
4 W& G- K6 X$ N确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
# j8 U# d7 ]* K780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
( Z) x" f8 r  V, I2 C( ~Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

# ~! @' j4 u8 d" m8 l, y5 p
1 ^5 M, G/ J2 U/ C' I经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
2 U- D7 ~9 K1 {3 o8 S: |* c1 l
3 X" O3 I' X  I! @4 G7 T* d- V8 T# `& v! y3 H3 r5 s3 C% i

: G, g7 T' s8 F( P: Z2 v灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
! c* C: p$ c+ B
, ~+ Q! K; l2 n2 Y必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
0 n1 T; `; ^% W! @9 L: j% B. o6 U
7# 贾电工 . d, [  l" k. z
: j+ n! Q" }. ^1 u2 S/ g8 `7 t

1 c  v3 i3 M* T4 P+ }0 h0 s  ?俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
* |; N0 _  A; L3 t# q% |& [* R5 D$ V9 s/ }
你的回复,我看不明白。傻了。
. N4 n- Z0 E6 ?, h# \* j; V9 P% A1 J4 n5 C" ]0 J
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
2 ^% e" Z- o- f3 D3 M/ K/ ?; a8 [% m4 Q/ F- L' Z9 X5 n! _1 D
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。) Y3 \$ T( B! z0 K; K

& W$ z$ V1 x! O% U. Y: \谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 ' Y) o1 Y- c. s$ D& l+ {+ v7 z+ C

- {2 L! N8 R9 [+ H" F  M2 S9 C. c# c! s) M$ ?
Thanks, bro.
. w; Q9 ^4 U( e6 D' d  n
0 [6 e1 g3 \9 O5 V- X/ [Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.' `' Y; q/ @* ~
: U& P. G6 ^, |9 G8 ^' ?) |% L
If I can not fix it, I will give you a call.
; u3 v- L) M7 b( R6 x% s. |( M( p- q8 d& k( K
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR & L. D6 m) _- d9 |, ^1 Z  ?" V

2 ?) ?4 Z+ |$ M. S$ H( i
0 a2 h) O6 R( F这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
, E; A. Z: Z$ M1 V) U  v6 ?; n. H+ v
事情经过是这样地。(我当时不在家。)( {$ H  U5 o& [, F6 `+ }  }- ?9 Q

) c, M! z" D+ B" S  y7 u1 c4 ?我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。/ j- y" T# p- X! W# s' f

( H4 M3 Y* `8 n(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
- }" V2 e3 @5 O* }
% q0 t0 Y- M4 i+ C5 j太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。- l* F( ]/ X3 X( R& A

7 S. k4 M7 ^8 Q7 C9 f7 W, P' U回到家后,情形是这样地。& Y" k% m8 S" l; A

) Q8 ]2 G" I2 T, v, Z1 @; relectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
0 Y* p* g- ~9 N+ d" [, x0 d2 A0 s5 I: z, |  S& [
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
1 ~4 N, Y3 w, e; `% `2 Y
, k: ?4 ?: b7 l. B2 G9 I! G我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
5 F9 v$ U: Z8 X" d
9 D+ g: S5 ~2 S# O! ~; w& b' u测电灯那里的电压,没有电压。
! {4 U, X- E+ i" }7 Z1 E
$ v5 R4 C9 W4 P9 v1 E+ Z那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
; i4 O# m" k- g, p
' ?0 G6 t% J/ B) W" h这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
. V9 e/ M3 u0 O8 q. b) n* i/ l0 A" J: O0 x
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
# Y7 k# M$ m3 S, M( ^) L; `8 o/ r' ^1 H5 S! y1 C
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 9 q# L+ m* `; J9 t- }
5# AASTAR * W0 f* F9 d7 ^. G1 r
9 x' v) Z5 u) W# k$ z
+ V6 R, Z6 R1 k' h( d0 R
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
9 V' d( N# v1 G1 w  S  ?3 y* t. g) p4 t9 A  R% I
事情经过是这样地。(我当时不在家。)2 x3 z( r3 J4 i) y0 r: j+ d% ]

" r8 G9 D$ _* N0 f, i6 @我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...& r0 O  h& _' z# G1 o0 X
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
: L1 t1 o( o+ x" F; d9 |3 L

" ~; k, G! H) h! G* g8 k) Q) v- D4 t7 m( i- ]
! U5 L- `- f6 x$ D
那两个breaker是arc fault  breaker
" I6 o5 r3 ^, \很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了0 R9 l$ u+ x+ D0 w: U% z
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。6 ?4 j# c; g( |( X# @
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
$ \5 U; O+ O% w( O$ b一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。# K: ~, O7 t* _$ J; R! V
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
# ^# F4 O# a% m7 R* m7 O通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
$ k2 @5 v' p% B/ ]8 X0 i: T8 T4 C5 s9 W( k% }+ x- ^$ Y# _+ y% n
12# AASTAR # ]6 r# `6 `# g

( a* v% Q4 z4 Z9 Y& Z' J2 p) m2 i/ O; O: G/ U
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。7 m# Q3 n8 a6 D+ H8 x

+ \5 @( N4 Z; K+ A我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
! M3 k# [" T$ @$ \2 J; {* R% T% K6 ~/ s* g# O: @" K" L, `8 |
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。; }8 o( i* M4 Z% E" Q- n$ c* s

" _3 |8 o* x; p# i, W再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
9 i& G& S" [( G  X( Q# g7 A# o
! a3 N0 i7 F6 h* }& `) ]9 ^, Q" C1 L, S& l. Z5 K
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.+ }/ ~1 ^: Y: y6 s
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
. G& L3 Q. ]# G- Q, h$ u: }" M; |/ V
4 i7 `% S  r: n3 U3 o) j+ y 17# changlu . u; G8 X" s+ k3 _. ?! w

$ {+ j: A" X% z0 {+ b
' S/ d* o! R% c  N! G- i" h" W我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
, f2 f" d$ |, j" \; w9 k( c8 n" S, ]/ B4 J
我的专业是水工,但我也是个 handy man。5 C1 a+ P  I0 S. r/ t' s  v" L! `

( b& r+ Y* u# }. {( r谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。( w3 w  d0 \3 ]2 k5 |+ j- C- s
+ A1 e3 Q' f& X( y' ?
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
& r9 s( x( [/ {) B: Cchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
, `9 J- S, u1 q! ]$ q: D
/ u5 e5 A% n; A/ R1 M
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
! L( R, o* r% x3 l& V( I
1 y9 D4 r+ h* s7 K( n& K这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。, Z$ h. y2 d. j# t
+ l4 Z( G- i( Z: N- k
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
/ G) r* J0 r, _% \
5 f; d, j' |. F9 `! r/ Z: K+ s  J! N
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 & F# I8 y: i* f+ m* X

: _8 B9 v0 o3 M% x# r( b$ N0 y2 U; a/ f* c* b* Y
谢谢移民电工。
. k7 \+ h. Q, j- O1 S+ s+ n
  _; U8 N( W: ^% |  R) U0 B5 i% ]这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册