老王:"小王,你过来."
: H# n! d0 C" r) `# L( J* q6 }小王:"什么事?"
3 O; B$ k. H0 ?  q, k" @老王:"这个盒子是你接的吗?"
/ M( g4 N: ^6 x  X; e# G小王:"是的,怎么了?"
4 f" [5 a/ a9 K+ F# m老王:"你怎么把两根线都接在火线上了."' ^( {/ H" {) M
小王:"......"
; P5 n1 R1 g) G' F; R$ n* o7 V, H2 g" k5 C3 \) F, d5 N$ r
注明; HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线, 小王按要求把白线用红色的胶布缠上,接在接线处的A上,而黑线接在B上.( k0 q. ]. w2 c: m( P
老王认为一黑一白的两根线,就应该接在B,N上.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-28 15:25 | 显示全部楼层
什么意思,没看明白
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-29 06:24 | 显示全部楼层
2# smart007
% w, |( f% [- b6 C7 ^, I; J- k7 J6 A0 Y6 o3 ^5 ^& |

$ u+ C. B- `# |8 ?老王不懂电.却老充师傅.相信他现在还不知他错在那里.0 M" v$ S$ p$ n7 R" N% e6 I
为什么不可以把两条不同相位的电接在同一负载上.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-30 14:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
2# smart007 & l8 _2 d. M9 ~. ?1 w4 t
意思是:小王是真电工, 老王是假滴.
' G6 V- }& R. P  w6 c
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-31 06:14 | 显示全部楼层
4# 大车司机 ; S7 Q! D1 X3 N0 J; N
; X  s& ]: ^9 q% R1 y' v
像老王的人大有人在,你要是说他是假电工,他会跟你没完没了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-1 19:47 | 显示全部楼层
老王:"小王,你过来."
% M- i* G- U3 ~. p小王:"什么事?"$ l8 q8 R0 n# r4 O7 k7 y0 ~
老王:"这个盒子是你接的吗?"
! O+ h% c* m: Z1 r小王:"是的,怎么了?"
4 o3 P) H, N1 S! r, k8 O' r老王:"你怎么把两根线都接在火线上了."# A# P! q& R3 V' O5 d6 Y6 i
小王:"......"0 n) L) u2 I! y) f

- c9 p" q- [% F' j9 J+ b& c% P注明; HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线, 小王按要求把 ...7 T1 Z$ c6 X& p" ]% Z
Allan2008 发表于 2010-5-28 05:28
" {  j8 G9 N% j" A$ J
这事我还真不知道怎么笑得起来,请楼主解释一下.本人孤陋寡闻,看见过把黑色的线绑红胶带,蓝胶带,白胶带的,反正就这么绑吧,独独就从来没见过把白线绑了红胶带了.啥HEATTRACE的盒子进来了一黑一白的两根线,要求把白线绑红的?啥情况,这里油砂工地的电工一定不少.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-1 20:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本人那天实在是很气愤,写这之本意是想让那些老师傅还是要好好的学习电工基础,不要再闹笑话.1 d2 W" n* u5 O0 M; ]- F* P
不想得罪了不少人,本人道歉.8 q' O) Z; v5 I/ J
电工无分真假,达者为先,只要你肯学,肯做,肯想,对中国人来说,两三年就会比很多的外国人都好.会达到他们的师傅水平.: e' R0 Z. p8 T: o
我们用红,黑,蓝和白线分别代替A,B,C相和零线N.用红胶布缠上白线,表示这是A相和黑线的B相一起供电到HEATTRACE.以方便辨认,维修.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-1 20:39 | 显示全部楼层
估计这个工地不用三芯电缆,只用2芯的,再按相序缠绕对应颜色的胶布。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 11:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-2 12:52 编辑
0 @, @! K8 k& p. D) e8 @
" C8 U8 G2 X" N7 RThat is try to use color coding different to what I was always told to use as the standard.4 a- t9 ]7 Z; N3 x. I9 w6 R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

3 l4 _/ d  _6 E( L
+ T/ R- \; Y: i' sRef :. O2 n1 j3 ^$ q; V& `
Canadian Electrical Code Part I, Nineteenth Edition, C22.1-02 Safety Standard for Electrical Installations, Canadian Standards Association, Toronto, Ontario Canada (2002) ISBN 1-553246-00-X, rule 4-036 (3)
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 17:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9# 移民电工 - K' |0 F1 J6 [  Q. V
* h3 t" D2 S8 C) v$ |8 R

5 }, ^9 z% U; q4 H% d本帖隐藏的内容需要回复才可以浏
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-2 17:46 | 显示全部楼层
Allan!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-3 19:50 | 显示全部楼层
本人那天实在是很气愤,写这之本意是想让那些老师傅还是要好好的学习电工基础,不要再闹笑话.
9 z) Q- ^% e. b* \不想得罪了不少人,本人道歉.
4 R$ z" \3 \: |7 s, A/ J电工无分真假,达者为先,只要你肯学,肯做,肯想,对中国人来说,两三年就会比很多的外国人都好. ...6 p+ `: E5 n3 ^  n* r
Allan2008 发表于 2010-6-1 21:26
, d- O  l0 O9 z  _3 J- @
是的,普通的电工,初中文化足够了,就是要勤快肯学,想学好,这里电工不少,没见你这笑话得罪谁了.
8 z" X" x6 G. b, ^# n& s3 b
2 Z) V; i* x2 H1 A/ b我见过三相一起给heattrace供电的,三组heattrace,或者更多见的一火一零给heattrace供电的,就是没见过仅仅AB,或BC,或CA分开给供电的,请这里知道的电工,或者楼主给解释下,什么情况是这么供电的,学习学习.
4 b7 [  S! h1 D& s; G/ J6 [. R' F, n8 v
常见电缆里四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用,也常见红黑蓝白四芯电缆分两组,黑白一组,红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用.既然楼主那天很气愤,那说明此事是真,我就是没想出来,啥时候见过用红胶布去绑白线.说白了,就是即没见过也想不出来这种用法,才有此一问.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-3 20:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 移民电工 于 2010-6-3 21:10 编辑 3 b( p* R7 m, w- S2 m' ]7 r, c
常见电缆里四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用,也常见红黑蓝白四芯电缆分两组,黑白一组,红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用.既然楼主那天很气愤,那说明此事是真,我就是没想出来,啥时候见过用红胶布去绑白线.说白了,就是即没见过也想不出来这种用法,才有此一问.- h8 U9 |/ l0 ]

  S$ G  f; b4 c7 ?TDBank 发表于 2010-6-3 20:50

8 v: h* m- I! }8 ^% O5 E, {- B  }1 J0 U4 X9 C
$ V( w2 @; u" G7 r
' t8 f  y% ^, f5 _" @9 J+ q* U
四芯都是黑色,用红蓝白的胶布去区分ABCN使用--B相为黑不用缠胶布% ^; F2 y/ G7 [) b/ M
红蓝一组,用白胶布去绑蓝色做N用,也常见红黑蓝三芯电缆,用白胶布去绑蓝色做N用--有时将白色热缩套管套在蓝线外面,然后用heat gun加热,使起牢固
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-3 20:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
12# TDBank 8 O: K1 |' }. m9 |% j

" `1 {( c1 u3 B8 I7 B4 O到BOX的只有一黑一白的CABLE,但要480V(A&B)供电到负载.