 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
$ S8 Y% z J3 A2 n# ?* b Q. R; C3 u) y t: S; X
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:, n4 G" k2 t/ P! J; E- h
h1,h2,h3 高电压侧三相;% G: p; W1 k9 {2 p4 S( @$ [
x1,x2,x3地电压侧三相;
) W: G; |/ v' |+ V- {8 l5 Qx0:零线;, N5 h+ F" u# V4 h7 i
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。4 K5 m7 W8 {' g) B' I) P1 a. `: o, R
注意:/ }! o2 h& Z6 w9 Y( r
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.: ?9 _6 ~3 i/ V, E2 u/ L# q1 {
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|