 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)* F; Y! E2 {0 Y* {
& d1 o& D" N" x一下只为低于1%的真“假电工们”参考:. q* S- U9 F, W- d
h1,h2,h3 高电压侧三相;
7 S- m) J6 M2 C3 M2 Bx1,x2,x3地电压侧三相;# |- A6 @0 R* f$ E$ f
x0:零线;
# q/ C, \ j( f( w( q6 ?x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。4 d/ B) `; E3 d4 {6 q7 [! v
注意:
8 b: J- ^' ?% K, j- l+ o( g1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.' n! n" c, ~' ]+ w$ N+ L; h" v
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|