前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
$ F7 d, S1 h; z" S+ E! I* ]) k1 ]2 w( I+ Y6 T: ~8 f) ^
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
# m# J6 g4 ]* ^h1,h2,h3 高电压侧三相;" W9 i4 |+ c$ w; Z. r
x1,x2,x3地电压侧三相;
* k, W4 U$ Y- }1 lx0:零线;2 R8 l- C( q) V: F
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。/ F, I8 B1 O8 P! E0 a9 k
注意:# |- U0 ~2 l1 V+ f/ H) d5 ]# |
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
' O! B$ q; G, O5 p# H1 H2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|