 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
& s9 w5 J8 ~. d; C* f7 B
$ n, D& |7 U( b4 R8 j8 G# }2 s一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
, g5 P; j1 o6 x2 l, T! e8 Jh1,h2,h3 高电压侧三相;, o& ?" _. L9 T) J( B
x1,x2,x3地电压侧三相;
) h: q% t# R! ^x0:零线;
3 o8 l( f+ [ b: Sx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
* b! t1 y/ [% G' @( Z. f* f$ ?# Q注意:, E3 B9 @# c, H' i2 r
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
" d/ h- @7 T1 Q, y3 o2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|