 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
0 f x8 _, ` H; T% I% x0 t+ C/ T1 O: |/ q2 v
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
0 |2 ^1 x) Q4 w0 E: k5 yh1,h2,h3 高电压侧三相;
6 Z: E ~0 R& N) b0 zx1,x2,x3地电压侧三相;
& q; U' ]( U5 M; O1 i3 @$ Mx0:零线;
6 k8 z/ Z, n' G8 S4 k/ rx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。6 U/ C, A$ I# x+ z
注意:: j# z: X0 V+ x- y
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8./ k/ G7 @* Q/ t: C
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|