埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 777|回复: 0

高空防腐   3 冷却塔防腐施工工艺及质量控制措施

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作 ' N& P" v% T2 k. F1 h7 B) S$ e

$ k- o; H1 |2 v# l  5.1.1基面处理 3 S0 M7 g! q/ }2 U5 D( {! I* d
- ^7 d+ y  O) s9 t: T% e' F
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 $ g) J6 x7 N: d; y! T

( b0 t0 Z+ r: X8 `  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
; b, R8 ]( \. g8 f2 n) y
/ f% ]( R. J2 E! B  5.1.2钢筋防腐
2 ]) J" B6 d6 e7 N& Q2 X
. T2 C& R0 U8 n  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 9 o5 A" a: i" r+ e

5 p  _, n4 ?2 y2 z  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
2 L1 v0 _7 _  D3 L% j5 J* n/ V- ]0 `7 b3 |# h7 {2 w. Y: f! B
  5.2配 料
% O; s7 x: D& A2 W0 w( [$ D. X# H; A- z3 N8 o8 s" Y( Q% ?
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐: ^/ B' y; b! w7 P* `/ S
1 W0 l8 M; a* S- H0 h/ o. m
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
8 ~' A: ~& y1 D6 Y( Z5 {8 {. k! {% u: l
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ' v- O5 y- @4 M3 t+ _
7 F9 F% S' _: ?# z4 L+ R* {& p8 d# M
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
" a0 L0 `3 f$ B8 f  Q" T8 j1 r; o/ f$ i
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
7 k+ S1 N+ Q* m# {: {( E: x
; Y- a' h' M/ l0 }  5.3 基面找平: 2 l- C6 u, D7 w+ U8 b) f1 u8 Y

( u* {7 C' t% I! Z! H  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 . q" @8 \" X: D, `% q  v* m: f5 ?
  j! Q3 j  n5 L
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
. A- d0 K3 b/ n  H7 d2 z! Z( m5 @  P" \  ], b
  5.4 塔体外壁防腐过度层
1 J' Q, U, N6 r) B: f6 j# V; m) j$ g! L
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
# W0 V. g- g4 O4 z1 L* Q" m; u) Y$ c- s# ^
  5.5 封闭底漆施工 % G. g4 M# A5 Y/ d1 p
, D; j1 z! z/ `$ k# T
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
9 T% b3 j. R# q& v, N
! z7 l! T4 |; B4 s& c" t- `  5.6防腐涂层施工
2 }  H* X6 R4 v1 Z
2 D: k3 E" C" {; u4 y* k; `+ s; E  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 0 q' {3 B" |/ C: F
, T) S9 `! a$ j
  5.7质量检查 ; l& f( A% ^' u! Q# I, S

1 E! E5 I% N8 E3 P2 k" c2 c  该工程可执行如下规范和标准: & D6 ~1 _* I( C" m
9 H2 [+ J1 q( D/ ~! G, d' T; Z6 S
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
+ W) Y3 `- E( {. z: S7 K3 t
8 ?* }. K2 S: F* _  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 3 p) D% i; f* J% v% V% Y+ x* |

; l2 b7 e9 @, S. j% `+ s) I  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
% n& _. ~( `( P( w& S
( {  p/ u" @6 V/ L; \) V  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。