  5.1前期工作
9 M0 ~, Q) K& _  s8 @/ F- D3 l0 I3 }
3 r0 u# k! Y" Z( j9 b  5.1.1基面处理 / ^) ~) u/ W9 U+ n! @1 P  j
4 e7 d0 ^( @. [. x2 }3 f
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 # j3 D9 Q9 P0 p. f" z( v

) F7 ]) P' f* Q8 m  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 - E" C& x4 ~6 R; `* i
8 s$ V$ N& V) X4 R- x! |/ S3 J' ]
  5.1.2钢筋防腐 ) l! W; k% r; b2 @$ ^* g

7 c- j5 ~! b8 y4 C# T  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
; J/ @* \3 T& i. G! O
/ c4 p* @2 I6 e+ G- ^4 A1 b  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
: `: ?6 A5 b- l% Y! P( c. ]
. Q5 K; h8 A' ?1 ?! p  5.2配 料 1 a; i, I9 |  {/ I! C
) g( z! ?' }4 `
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐2 v; t0 o; @3 J8 n- T1 k1 R7 Y/ k, S
: Y* `8 B9 I/ G% Q
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
7 S5 S7 n* Q4 L, f
( q, v1 _) d0 h: U, z/ X3 Z  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
5 R. `# n, p' T" T' d" V# B* O. t3 y
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 4 e0 ~% W3 H7 W6 Q6 K
: i3 ?9 g1 @$ v4 ~( y8 _
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 5 E" j9 O6 p; O

5 U7 Y2 A: P7 ~4 J2 Z  5.3 基面找平:
5 R1 l. u7 w% e* ~9 ~7 _1 R9 J+ }4 ]3 X/ p( U5 U
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 ! p! o7 V. ?* `% g: V% e4 S
$ ]# ~5 z; S- u& V9 F0 Q
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 2 O2 V( I$ J+ m" E. E
, _) Q  M$ ?% x% F6 s) f
  5.4 塔体外壁防腐过度层
6 s  n, I: n, ?
# t7 @) ^. ^3 J6 B1 X' b  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 8 u+ p' ]% I2 X$ Y
& W! ~9 |9 s" q+ [- z% c: N/ D" r4 @$ l
  5.5 封闭底漆施工
7 z) A# e* B7 H
& @( s% u& B7 {  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 8 D3 q8 z2 r- q, _1 D, G( _( d

1 n3 e  N3 l4 W* y; Z$ Y  5.6防腐涂层施工 ( f! d4 U/ R) q2 p: S6 P+ s

; U: Q  P$ `9 ^) G, c  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 4 M$ V* v( J* N3 o& j% A/ w

7 \* g( l& q5 R: e( t) D( s( Y8 h7 F3 C  5.7质量检查
6 q2 J" B0 j& {0 |$ v# h
8 M% N2 `6 H. _  该工程可执行如下规范和标准: " F1 W' b, g' ]
2 P! {6 V9 z$ J7 ^& V
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
3 ~) q$ ?2 k" T- V  G3 p
" v% e& w  m- t3 a  a* B' b  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
) ^. P: M' F, Y8 J5 H$ D% ~4 u, k0 ?7 n5 l" d/ _; P) L
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ( v8 I* |0 m, e/ M. W% \8 p9 d7 C

( k8 S0 a5 b" ^- @  }- t6 ?/ `  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 2 u8 A  v2 M6 S: I. B

! H8 P& l* V; o  (未完 见续3)