 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 9 h" F2 Z8 Z' {: o# ]% g4 P! u4 p
* ?0 s! s, R3 D 5.1.1基面处理
0 d7 _: j, r/ E& f; v& c" h9 O) j1 z- u, e i8 s
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
: |" c) B9 n( W
6 R/ S5 T( N$ t" j2 \, D 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
6 g2 |, p9 Y& Z& [9 Z2 g3 c8 v* T' Y1 h
5.1.2钢筋防腐 & {6 M' C7 X% v! v6 t: t
( r# _1 \. H# w7 L& K
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ) I& p x% e1 V" d. m
/ ?* f; \) ?8 |$ k% ?# ` 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 / @/ z e8 y& e# F5 v
, G( q( P8 f. e 5.2配 料 : t4 H K# [* p- v1 f
. N. s# |! z9 ^ 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
. D( `& J6 ]! a* e& l9 e6 z* o+ q6 D3 p9 K2 T3 W2 r5 `7 Q
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 5 R m$ T; B6 T7 P+ |6 `, y; b" ^
1 P. b1 I6 P" n# O/ ^+ b 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
! ^1 K& j( N: Y2 p& B) w: v# [& t. ], p, b" u, T% ?
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
) a2 M3 ^5 d* S
/ h, g9 |% I' B) ]: z 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 * \. I. N2 @3 E# q4 O
$ P9 u5 U: r* T6 f' ^& F- \7 x- B7 U 5.3 基面找平: `8 k# N: _7 ^
2 H; l, N C3 v {' J2 ?
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
. h, ~ N# ]; s a6 ^
0 q& h8 B2 h7 D. B) c2 E 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 ( b" }/ t' `6 d8 K6 t; f; j
* M& N0 j: P% |" n# N" s" d
5.4 塔体外壁防腐过度层
! c% X6 n6 d$ C+ ?% W! D& H' J
6 J. q% \& e+ H% q$ J! R 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
+ D8 `; B: L4 R. W
/ o* o) H) m9 g/ |, R 5.5 封闭底漆施工 ( d2 Y$ L$ Y; p# R+ r
' p; \% B) x$ `7 h! r, ]: ]. R
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 . a E2 z3 f2 z* K1 T
: n) Z! B' [8 l8 c- e7 I7 D0 ]
5.6防腐涂层施工 : w) x3 a' ~1 ~
. i( T& ?* w6 \0 ?. z8 a
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
+ B% }6 U' L# b
& k6 N2 @' W" E2 s- a, E3 `3 B 5.7质量检查 0 b5 m$ \8 i, y. b6 K( v3 Z/ F9 l) J
1 _2 t2 x! N* K' `* y+ X$ B& `
该工程可执行如下规范和标准:
1 h7 m* Q$ T2 ]1 j0 p) j0 J
& N2 c, `2 X5 c- D SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
5 P6 u" t9 {7 F S% w6 |
) s0 _; r3 ^ v; Z6 ?- F GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 * s# ]! y+ V6 U# C5 x2 `# g8 C
1 e; n* ? e& ^: h, l0 {$ P
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ' m4 S. n7 b2 u- C. `: u8 k
( g& B$ G% g' {& c 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
6 D7 N2 R+ Z' W. D& Q2 _% K' ]& Z- c% w! l0 J) R: I5 l. D! Y4 a1 B
(未完 见续3) |
|