; Y4 Q/ [) Q' {When open a motor connection  box, 7 M* V. ]; S9 V. g
Beside  three phase wires for the power,) F1 d0 j4 s; q3 T) ~! g
We have another two wires marked as P1 and P2
1 V$ u; [% w2 _: b. ?What is that for(P1, P2)?
5 G4 o5 z' G/ UMost of the time, they are not used.
, C3 ]* F6 D( Y
" ?( `: Q/ j/ |; K8 GThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 % ?* H4 q. Z! ^  @. v: S- t

1 Y9 f0 P! o' |) r* d: j; m% ?9 t" q
Just for temperature monitoring!5 m5 B: |7 c* |- T& D

, f7 y( w' T; L: _0 s3 r( L* W* c
$ p5 v8 m* b. M; A$ m3 U' m: O5 {/ k; B4 s( S! d  ]7 S' T
5 L- p& p1 Z2 f8 F

; n' K: [. E/ ?8 ^
0 E# i; _, T8 V3 V' Z/ m! ~. S$ v& a
: }- m1 L' Y' w/ r$ t# u

' C4 B! \! C1 h2 q/ V5 `, E. {9 z2 g  Z: h) j5 d6 g

  e7 }4 I# u' Z. d( g) n, @4 b& r! S

9 k9 ?6 q( U4 S3 Y6 X4 \/ m9 {2 d1 B: z% T: q, t& k: z* ]
! L) P4 {' u  v2 W7 y% u4 l( V
) N2 [% T4 |3 I) Z) P; M; E4 q7 I* |

- N, j* {0 g$ T5 S) p7 m*****************
# U# }# k2 V% U  IWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
% @% v2 `9 w8 V
2 a- f( D+ z( o* R- {  \& DI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
) f7 R3 w( C- u$ K' L4 Q
6 R/ r$ T% ], w/ A5 VTry the following website for details:
8 \1 e) ~5 }5 fhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.5 g  k$ l! G6 ~
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

& I+ ]: E- a/ O( e7 r( @) N- |" J
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
8 c1 r  X% \9 ^8 @碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
( g7 E1 t4 Z$ W- B# B
: l, b7 i9 b9 S0 |http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
, A0 f) a9 u: E! D! q. i, P0 D9 N
' B# s  I: J8 w
8 W# `. r1 e4 j/ {: z2 _
7 i& L; o! e& }0 K) e5 Y$ x" ~
- D) h' j" l6 D" c2 C8 l! v7 ^7 ^4 J

' }+ l$ D+ F. I* H- W$ S3 S' Z8 y! |" ~  r1 J' }
* k$ _2 z  {2 j- o/ D2 X
$ [5 c# U/ T: K0 B! v2 y
: v3 z; u* B3 X' N( O& ^

: |+ @1 t- ]/ t4 U& Z
! X' _' n) e: ?, Z/ J" |* n3 a) ^, T' ?% f0 u1 Q/ E7 k" T& D

  H) @) v; O$ B9 _( W- C
1 \1 w- m! `; F/ X! b9 n" d; v: c
4 `' D/ N6 D5 l0 ?, k*****************+ ]4 M. b" \9 I1 Y3 V* q6 A' E  i/ j
Welcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!