When open a motor connection  box,
$ i. i$ O1 I& X5 C: ^$ u, p3 LBeside  three phase wires for the power,0 {/ F5 O* i$ ^7 v) E& g
We have another two wires marked as P1 and P2& j5 g: Y! _6 X' d+ g+ B
What is that for(P1, P2)?9 a! q2 V0 w( L& |$ }3 {
Most of the time, they are not used., ^* A/ f: a, [; ?$ S. }: G

# f: T6 I7 Z0 {, e9 BThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 5 d: y0 a, |! ~3 u: A& M$ k; M
7 b& h. f# l/ ^
  t4 n2 h, s$ h! ?
Just for temperature monitoring!
5 a4 v: u( l% V/ o) u5 U) }1 l5 j2 ~" W. ]& T
8 ?1 f9 ~/ E7 K5 i  [

! Y- _, u4 ^. J8 m' u7 G: A% P' f/ A* x

- K, g8 [/ O: b, [# x! r4 p7 \& ^1 V, g
6 }5 O- p5 o& `. G1 M9 t
: q6 ~! H4 G6 W/ L! `
  ]- }# Z3 Y/ b9 o
$ m. I& z/ H  _! g3 g

, j# K1 G$ s9 ?' c+ F( x# X. l) c6 g  `: D6 k

( u& Q" G! @: L2 K% K
% b6 {2 |/ u; T, ^0 r9 d
! ?7 q2 s" ]7 G% G6 U* ^/ U: Y
5 D5 a/ b, V/ [5 z& j6 X& \+ x- e1 w) o  n' _; o1 g5 k
*****************6 g; l& D  _+ X5 x* ?- F9 Z
Welcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
: d& a' Y# X: {# A
( O% s0 b% s& N4 j; _$ K# t. eI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
3 }  d) Q( L5 I# U; {% M- b( \/ ?( {6 @) Z9 z
Try the following website for details:
- C) s" z; v  Q- }http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
" J" ]& f- _; o四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
/ e/ g! b7 f! b' _
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
% G1 l! D' R5 }1 O2 H/ }8 I碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:2 p: M1 S+ P; ?- y6 ^# m
: P( W- ?1 J* s
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D16 A* U3 R' I* j% U" d% ~* m# B& E9 e, R
0 C, M: f3 j4 o+ Y1 p! M
) u  o4 f1 O5 L; T
6 T* ]  O& c. N- i- o1 t# K

7 B. b* ^" c0 o% z* c0 ?
1 ~1 f9 {3 \; d% v3 F7 B" C
  A" n! Y1 i# @( d) E* `* V# S$ }7 o& S: c6 C; X
1 o: Q& T: H6 |/ C2 p: Q+ t
$ r2 O' ~% i, J8 X9 C, Z
7 e$ G! y% t8 P' k8 ^

7 F% b: S) A  d/ l2 |0 F6 F) L- m( @" G5 l

/ s6 h" s7 g8 D% y5 X
1 X7 j, \+ [/ {; P4 P/ M& b1 C5 p$ N7 l
/ f0 _1 \5 r5 t9 y
*****************( Q' ?/ H- Y6 X, E* p( Z