看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:3 F3 Y0 d @8 `( s: r" F
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:3 ]7 s% E% m' u ?- }
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。0 A$ a" q5 k5 d% H0 R
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
0 ~) _; g3 D+ F4 e5 ^0 o& qC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
" f% N: m/ w, n p" h, q5 {D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
( \7 S/ p# R L0 P7 b6 t0 Y3 uE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
6 Y% c# J) _1 Z* o5 N3 YF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
- s# X d+ B. @) a5 s9 |* eG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。. A' r3 r: @# J) F5 E x- h; q* q) o
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
) B$ p$ @+ O' I% Y+ \I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。) F1 v* V- i1 o/ o( y
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。& r: V( W2 S/ y5 O, A: J; g% w
吐血如注,说不下去。7 z9 T2 M) \$ ` \
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
I! D% I6 f9 r" M" S$ e1 B1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
3 E( c% s7 W9 l, l2)中又说每出电口按不小于1A计。
4 A3 k+ n3 r3 _; k' O% I3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。# ?# t6 n: | O
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
9 ~0 H D; c; ^0 t1 m; B& ]homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|