| 看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:2 u% @. r% K! V4 f/ e8 J! n 据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:3 U8 q& D$ g  u/ P- A
 A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
 H" c* R7 Y  ^2 g4 \  ~6 R/ ]% mB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。: n5 Q# l# w, U& P
 C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
 / ~1 z) Q5 {, z/ pD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
 : N0 q9 ?6 R* v6 k9 ?E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
 2 {; o9 j. C  \3 k! G7 ]6 MF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
 & s8 Y, ~+ k) L( O# @' c8 UG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
 9 R6 W9 C( A+ j/ B- ~, j1 c1 n2 t% eH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
 8 C: a, B9 l3 f$ ]- }4 B! b* qI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。3 g3 C$ o' M8 ?4 f) Q% m: G6 N
 J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
 9 D7 M' Z" x1 f7 t. b2 j6 ]& a5 X吐血如注,说不下去。9 m( @- o2 v$ ^$ E* Z
 约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
 & N/ _, i. I2 n0 K1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
 7 p$ {0 H: j+ m) k6 g2)中又说每出电口按不小于1A计。/ L5 ~8 }9 C+ s# b# A' S4 {% |; Z- ?
 3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。1 Z: j# a+ h3 h- N' S" `; o
 那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
 7 E( T, O; Y' b. ]( r* O) mhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡...
 | 
 |