验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑 * j1 C: }3 \6 x

" O+ f! h/ r1 M1 O今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
8 S0 n/ i& l" \' o! T i18.jpg 0 J, `4 k, E% q! f: M5 g
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布,
# c+ q$ P# q( r& k i19.jpg
$ g+ n) h$ z1 x0 V. j这是验房师的叙述,
$ D' X$ ~8 d7 B/ M- v5 D- \& LEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
' n8 w2 V* t% \2 u, V  U5 V1 A' K
& b4 l7 E9 m" j; x请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
! v6 D1 O- V! z# v; f; m% C; F大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
+ C" y9 h! i: F# Q' b3 d+ `/ s
, a  O, F! r# ~% g8 x
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 8 d% x2 M& q( }
$ K: t- g7 H. d; W- R  e
房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
, e, [3 ?2 C; }- ^! a8 x- f* E! E/ |
俺來解釋一下。7 A( D9 ]9 ?' a! l/ n" Z

! f. B+ l1 e2 L廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
! P8 y& n  |# ]( \
7 r# G. e4 ^0 H風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
  ^% e8 p/ K  E8 C. D
9 D- ^: e* D+ e5 y' }其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
/ C& }8 A$ f! r" Q" e
4 J9 Q  u* \. Y6 l4 U, o找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。
' z9 s0 Q( O8 L- [
: R: }5 h0 I1 f5 e" v& f5 v廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。/ n# D9 r+ J8 Q  J

  E) {$ U; ~* O% y9 |3 V& M3 N風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...4 a  I4 F8 t5 H
Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

, l' V* i1 o! V& w, p' a# R( ?% j2 Q) _) P8 Z6 G2 z
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:
7 p4 b$ H  m* b% A请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:; B0 O, g7 C4 R' q8 W8 _0 M0 I# k" D
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
5 `2 y& T  U; J  R$ B何放 发表于 2009-10-18 11:28
( [5 e5 Z9 A# K+ G# f9 }" q( [* O1 U7 v

0 I) w  a0 Z) o  }我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:
2 k/ J! u  O5 H; `2 w. e$ o
  f5 A: E+ J3 [1 HInspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK. + B( e$ L$ W3 o' a
$ z- r5 h" a/ r* Z  o. G: C
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
( g7 X$ g, M! ^! R, P% D2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。