 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。; z9 e" x' p0 l4 F7 a! P9 C
电气常识:
/ c/ `! }5 {# c' x低压供电规定电压:单相220V,三相380V
1 H" ?, @) u6 \4 |( l: s导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
5 X: @4 Q; s. @照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
$ o4 `1 |1 R" [7 q电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
* ^& D& @3 j1 R* `& I4 |' ~' m直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表/ C! _* }7 n/ O8 W! r
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
- T( Y8 f1 U9 ~& F9 Q6 e& x N/ j保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
" Y: E" |2 A+ r6 ]停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
+ v4 j/ {# o1 x5 m" o" O2 k ?+ I插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧; e& N5 Z R E. T+ z2 K- T
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
. a, |4 V4 F4 Y# |7 Y0 w5 R9 j9 u中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
" d# y5 |. n, V+ {# q并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
" q& ]6 d) v7 r$ l7 s杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆3 G+ l3 l) G5 _
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击0 |' C( t( c% |
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
( c! R8 U$ C, p, Z常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A# f& h& A. @0 f: D5 {$ {4 Y
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV7 ^3 O S) B7 G R# j
安全电压:36V; r. O2 p; _+ _6 F
压气站接点电阻:小于10欧姆 S& y! Z% m4 Y9 l% O% Q
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|