现将有关内容汇总:欢迎追加/ x. u6 G; L" ~: R9 Q8 ~, s
- C! k. ]. q- \" M# X& U第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么+ c6 P; N- _5 O) [( D* D/ q& q9 Q7 J
: ^( L; T+ t! G2 q9 i& T答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.& N4 @* a0 k3 X) W7 l$ a0 C# \5 ]" b
) n9 n1 A/ |$ s: ?
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来4 B4 m* n3 Y' b, G
" G+ u/ Z+ \- v N# \
% m' v* ?- C6 m* M4 E1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好+ c9 E% s* u0 K9 a( k' r# X
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ y3 _4 Y- a7 `$ f
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。7 o/ p( W4 C' O$ s7 f
5 X) m7 g0 @6 ]要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
) @* W# {$ i) {4 t$ A* U2 O容易搞错。
& @* b, {# O! k, H7 x
, B3 ~* I- d( z这个问题很难答的全面。我补充几点:- G. K7 J% N0 i6 P1 M
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
0 w/ K, f2 U! M7 L- Z0 }- V: J* Areel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
: p K9 U4 m8 M3 l- J2 G; J有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 ?. ?" Q8 J7 t i: f: u' ?
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。4 R3 {& p D A) Y$ z2 L' x
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
7 {6 ]0 `4 k9 ]$ s. O3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable. A; N- q! h% e
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable& D- ~& L1 `1 L% z! _ D. T
5、会用radio
# E1 c# d9 B+ }/ ]; o9 p6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后* N6 d/ \0 \" k }' q! n
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
! H# n+ ]9 {7 Z) m k干过几次多注意就都知道了。 |
|