现将有关内容汇总:欢迎追加
! N7 ^4 Z' @0 D0 U, s" s/ d) W! J- y" v$ M
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
# x& O; @6 j, v! T5 ^. [/ ?/ K- G, M+ s4 u/ A8 ^, d; v
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
/ i/ _* `9 Y% u0 ?) ?5 M5 d) e) N+ S T2 z( i: j# E, l9 V
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
1 S$ c* H; g+ ]( [+ s3 G; k1 w9 l/ ]/ N7 u5 m& x
0 T. [, e2 m" Q9 U: r. @
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好4 Q7 R' ^ l9 _0 ^
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
7 R$ W" ~$ `% L* y$ B/ ~0 D8 j 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。 J- C' s1 D& I
; D1 n7 h$ r& o5 f2 A
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。7 \+ n- j i4 k4 w! i* m; L
容易搞错。$ z) ?% z G7 G, T7 V# _8 m
) |$ J* ] m+ P4 x/ V: ~这个问题很难答的全面。我补充几点:5 W- U. o9 e6 W% l0 O
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
. b2 w0 x" Q6 G7 l! l% }reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
$ |* D& s6 e* K6 S. B, o* ]有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
! P/ R- C8 L# J0 f l2 v- n要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
- A& x) V- b1 M" I2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
: R/ W9 T! P- B" J3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable/ x) R+ ]/ ^; r( t% @1 V; F
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- n5 Y1 `4 |6 A5、会用radio
# k2 B2 ]# w; I9 u/ T) _& B6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- Q$ {7 N) J0 r M2 W! e
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
2 g/ k4 r! \+ G. E; |+ P干过几次多注意就都知道了。 |
|