现将有关内容汇总:欢迎追加0 R) v! o+ W* A
& F9 }+ y1 r5 Q# A
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" {' c4 n, C/ ]$ b- m: S; ~4 b
! F% [. O% m' n5 z8 o5 x9 k答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
. U) r: q e ]( G. v- A1 X! c. q
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来3 e* f2 }0 T( v: ?9 v. {
* ~- [; J* j( x' t9 E: M7 M& }$ i& C) a; C+ C
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
4 P( o% B! i5 B( P, | 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
1 C: u& z& Y: L0 { 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
3 k2 l3 f4 p1 C+ c% n4 R6 w" q
2 v" s/ p' p8 z6 J要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。, F! r( f* A. z- ]) G
容易搞错。0 w( G, ]1 _* `! J5 A$ j
* h: n3 h. U4 `: O) l* M7 h" t' a
这个问题很难答的全面。我补充几点:
) W$ z; {9 \) T1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。1 P# C* p2 N- X2 t% \' p
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。1 {! V9 f4 L; c- r! l8 w
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
0 U9 x5 ~* `9 n% B) e( f0 Y, n要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
' b' N* F9 d; Y$ n. c2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
& e1 A3 |$ B) ]3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 U2 l; D) y5 E4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
% d1 G! L! `7 t2 Z4 p5、会用radio" X2 c% i. N3 @4 l4 v7 d5 d
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后3 d3 v9 |3 X9 x* u2 Z; S
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
5 |! o( s: D- w$ b5 \7 N1 X干过几次多注意就都知道了。 |
|