 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
9 |) m$ b1 v; `" c5 z, {# L1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ C) |5 ^5 |9 b) ]6 |
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
& x% S# o' F, N- i& N8 t有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
% J, r/ h5 g4 B H要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
8 N; ^7 D/ J# ?) J6 [* m2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: w) P: \ S g3 `* `
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable2 Y4 c$ j& Z* a, W
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
7 [) x; H/ W$ E- O, H. ~. ~5、会用radio$ B$ | S/ O& Y- g; j. i* \
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后' Y: P2 C) V" ]- s4 {3 ~" D$ b3 O
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
- ?! j Q; e# V$ S9 y* j* ?9 R干过几次多注意就都知道了。
0 D" J" u7 `* o5 g/ r
, z% M: @: _2 {! K[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|