埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1656|回复: 0

[加国新闻] 多伦多24.8万家庭面临“天价账单”!每月1.2万台水表失灵,水费上万!

[复制链接]
鲜花(61) 鸡蛋(0)
发表于 2025-6-17 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
多伦多一位老人上月收到近2.4万加元的水费账单时震惊不已,称自己无力支付。尽管多伦多市政府此前公开表示会帮助类似处境的房主,但她求助时却发现市政几乎没提供任何帮助。
" B5 O9 {1 o% A$ W1 H! q3 S8 M1 `1 z
76岁的伊鲁米纳达·阿吉拉尔(Iluminada Aguilar)联系市政后得知,高额账单是因设备故障产生的调整补收费用——这场已知的设备故障影响了多伦多数千名房主。她家中的水表传输器(MTU)停止工作,导致用水量一直基于历史数据估算,但估算值过低,最终产生巨额账单以补足差额。$ a; U/ d3 q: f9 ^. w/ j" S
" Q% M& ~. g- ]% `% n
“这太不公平了,”阿吉拉尔说,“我根本没钱支付这笔费用。”
: F" g- ^# a! ?5 q0 M# T! O% D% p' @; D3 m+ B; I, U, ?% Y6 R
多伦多市政工作人员曾公开承诺,会为收到高额补收账单且需要灵活还款的用户提供付款计划。但直到CBC就阿吉拉尔的情况联系市政后,她才获得这一承诺的待遇。3 T( y' d/ @" x7 j

" @) m) W# V4 k# f+ B4 j& z: A阿吉拉尔与多伦多市政的纠纷,发生在CBC首次报道水表传输器过早故障近一年后。此后,市政披露需更换多伦多全市47万台水表传输器。根据市政工作人员2025年4月的报告,截至当时已有超半数水表传输器失效。4 h& n0 i: i: m7 U0 J
* L* A; [6 K0 r- l# P4 v+ w7 P
尽管水表本身仍正常工作,但传输器故障导致用水量信息无法传送至市政,进而造成账单估算偏差,甚至部分用户收不到账单。市政称估算通常准确,但一旦出现误差,像阿吉拉尔这样的用户就会收到补收账单。9 W- _( m5 i/ w

3 @/ b. T& @5 _* l. u! q3 G“这就是我得到的结果?”
7 b" ~1 a5 F) W# G
  Q" u% ]4 Y: f9 f7 ?: }; x9 b. E% @阿吉拉尔在Parkdale的家中住了30多年,靠养老金生活,还将楼上楼层出租以贴补开销。上月她联系市政时才得知,自家MTU早在2022年7月就已停止工作。由于她注册了自动付款,此前每年支付的估算水费约为2500加元。
4 T4 p2 h9 ^( L2 @7 }8 `" `. `% [4 `! w& N
1750183575416.png
, G9 S; F2 K0 a4 `, g2 ^
( ?6 {# x) B  M' R3 ?" ^3 p据协助处理此事的租户亚当·韦恩(Adam Wynne)介绍,今年4月一名市政技术人员到阿吉拉尔家中处理非相关的用水问题时,也更换了传输器的电池。几周后,距离上一个计费周期仅39天,阿吉拉尔就收到了另一笔2392.89加元的账单,要求在不到一个月内付清。# k( g8 T2 \* V" s. ~  Q  i+ ^

8 U! N9 {: g  E“对靠固定收入生活的老人来说,被要求在通知时间内支付近2500加元……太荒谬了,”韦恩说。他和阿吉拉尔联系市政寻求解释并申请灵活付款,但称市政几乎没提供帮助。6 R; j3 P4 v! `( G$ `

% M1 [4 S4 u" _  a) a( n“我这辈子大部分时间都住在这里,结果就得到这种对待?”阿吉拉尔说。
8 J) {" u& l$ C& i- P3 X- o/ U. s; n% L: q& e8 l! L0 j7 G. I) j0 i* z
市政延长阿吉拉尔的付款期限
0 E( V- U4 t9 v. D4 r
: }  r  q+ [& Y. b/ j6 ]9 p在CBC就阿吉拉尔的情况联系多伦多市政府后,一名发言人在声明中表示,工作人员将联系阿吉拉尔道歉并制定付款计划。/ c: ?. b1 R8 E0 {

! O6 B, U0 |, T- h' i8 o. W; J拉塞尔·贝克(Russell Baker)通过电子邮件称:“我们意识到这给居民带来了不便和困扰,正立即采取措施纠正问题。”他还表示,工作人员将“审查市政流程,以帮助防止未来出现类似问题”。8 g" g8 L! M3 z" W1 S  S' b, ^2 u$ `
6 ?/ C' S  ]$ o' \- w1 u+ U* W
第二天,多伦多市税务服务部门的一名代表联系了阿吉拉尔。据韦恩透露,对方提出了一项非正式的付款计划,延长了账单的截止日期,但目前尚不清楚阿吉拉尔需要在多长时间内全额付清这笔费用。0 m% g9 ~* e6 r+ |
8 W; F3 U3 L9 i9 ]: G
“目前我们的疑问比答案还多,”韦恩说。他还指出,尽管多伦多市政府此前公开宣传会提供分期付款计划,但实际上似乎并未针对补收账单制定具体的分期机制。, c2 V0 Q  ^8 ~) O

3 H5 L% R7 o! ^) B% R4 m贝克表示,市政仍在继续与阿吉拉尔合作解决这一问题。
, O+ u; i$ n7 E1 c. W
' O/ K& b1 ^1 s1 k; x4 n在去年10月的基础设施与环境委员会会议上,多伦多水务总经理卢·迪吉罗尼莫(Lou Di Gironimo)曾表示,已成立专门团队负责管理相关流程,确保收到补收账单的居民能申请付款计划。2 V# u3 H) x. v* g1 ]
! L3 I  S* d7 U
“如果居民对账单有疑问,或希望申请付款计划或费用调整,税务服务部门的工作人员将与居民合作解决问题。”他当时称。但目前尚不清楚为何阿吉拉尔最初未获得账单支付的灵活方案。/ K/ j/ q9 T9 r% Z

# S( r8 |* O4 D* E$ i市政报告:每月1.1万至1.2万台MTU失效
/ t+ A9 m1 c* T- W9 J7 G5 ~
1 a  R  x, C- i1 `, H/ p5 B- {: g2010年至2015年间,多伦多全市安装了新水表及传输器。按设计,水表传输器的使用寿命约为20年,但其电池却在使用11至12年后开始失效。0 A9 t+ F0 h6 M1 F1 a8 G7 u

" I* ~1 y1 }9 h6 {# x9 W* M根据市政4月的报告,水表传输器的失效速度比预期更快——目前每月有1.1万至1.2万台MTU停止工作,而去年秋季这一数字为每月5000至8000台。
; ~& n- Y, m! P1 Q
+ d' U1 y" X6 k6 |  J! I报告称:“目前,多伦多全市47万台水表传输器中,超50%(24.8万台)已失效。由于更换MTU的工作积压等运营难题,市政不得不更依赖估算计费。”# O& m- o+ @9 k& r0 C6 S
5 ^' H) [5 z! ]  I
“多伦多水务更换MTU的能力受限于内部劳动力、MTU库存及现场编程工具的供应情况。”
* r3 e  L8 B( b+ M8 g$ \; v
% s: [3 {. U9 b# w! u去年秋季,多伦多市政批准560万加元紧急支出,用于向制造商Aclara Technologies采购首批替换MTU,并另拨款300万加元用于工作人员制定长期计划。
( |- \9 W$ @1 x$ u+ D: a
2 E% G, w. V' t' w2 z$ y8 _9 B呼吁提升透明度
( G, v2 |! H* {; [, @' o

/ j( u2 \$ a  U, Z8 a# y韦恩(Wynne)表示,市政对该问题的整体沟通令人担忧。* y& }4 I# `' h7 c; t

* a( U* ~! D5 M. b8 C/ I“信息太不透明了,”他说,“你不能在一个计费周期内突然追加两年半的用水调整费用。”
7 a4 G3 b6 T8 t4 o: h: h# t$ ]% \) ?
加拿大纳税人联盟(Canadian Taxpayers Federation)的盖奇·豪布里奇(Gage Haubrich)指出,市政应提高透明度,尤其是在影响如此众多居民的问题上。目前,多伦多市政未回答CBC关于MTU更换总成本、已更换数量及完工时间表的提问。
4 P) W" |9 k  ^/ o5 _$ D) Z! ]* V2 i1 j: \" d8 {8 [
豪布里奇说:“当市政对未来计划遮遮掩掩时,公众信任会进一步被削弱。”
, R3 H, F& n. s: p- a
/ B, F& K9 E: j3 y. W8 V+ d+ r多伦多市政发言人贝克表示,市政正在制定解决该问题的长期策略,但由于“谈判仍在进行”,细节需保密。
$ D% y; U& q3 A+ F, ^5 Y3 O7 |% |  ?
“待谈判完成后,市政预计将及时向居民提供清晰的最新进展。”贝克称。