 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
, s! R( k: l' k水验收测压表
3 J+ M) f p+ T: u' {/ ]/ [一、水电验收准备工作. ?6 o ]4 I# s8 w$ E' T
1、工具6 B4 [$ A- G8 r
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。* L2 @. R! n' H# N2 w
2、预备6 U) S; `) E5 h1 s" O5 ~
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
( H# A& @/ ?+ s" f7 M9 b) S4 G (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
* Q8 u, q: m# w. N" F水电装修验收流程及注意事项
+ Q7 i+ ~" r# a: g- _/ F7 u水电装修验收流程
+ z( t# ^# ^: O" ?- u: f7 M) Z
2 u* c/ Y+ B4 ~9 ^二、水验收流程$ ?. j0 e; P+ D! Q8 D: f/ a
1、试压 |7 G5 x; T& c9 c9 ]4 c# j
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
! m4 H% F7 C( k! ` (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。0 E8 P0 x; Z6 i! ]0 `8 ]
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
# C, I1 S) a# [+ v2、水卸压$ C" y' R* H4 u& U: ]+ c
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
8 `4 f* I9 X6 m; R# T. y水电装修验收流程及注意事项 0 r' z- L, i8 w7 P1 i
水电装修验收注意事项
6 c2 u' ]; D, D
0 Q5 G A+ f: o8 x R1 ?8 I三、电验收流程# F, z0 n( y8 [. a
1、检查, \4 ?2 m. A9 k
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
8 ?. c% h* h- y g 2、电气线路开关箱的安全# z1 `8 G4 j. v7 v
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
0 A% x2 x1 z% ]+ \ 3、电笔测试插座面板
5 a8 t4 _7 q/ \5 j) M 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。% {8 H: V$ o8 v, U8 d
4、拉阀断电测试
, M, f2 X# o! r, x 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。! h/ B/ V9 O4 U9 l0 G: s0 H! S: Q
5、看电表是否通电
: X( Y: t; L- K9 k 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。 @2 Q" @# }: S6 v
5 X" b: V, K7 A5 k 推荐阅读:智能电表怎么看度数5 ]/ K+ }2 Q9 n+ ?2 }/ _4 A. o
1 b' I& d" ~7 L- t s
水电装修验收流程及注意事项, K) h5 ` o, f9 j- O
电验收工具
8 h! T! v0 J5 C y四、水电装修验收注意事项
& h% e0 H, e+ L' W: g } 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
, d8 Z' a R4 R2 M! ^6 j, d 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。' N1 u3 P+ Y' D, }/ O1 o
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。* p' ]; D; {! j O- c8 P" B( P& H
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。; |" g# k+ Z& O d; [
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|