老贾,感谢回帖。
& Y9 N4 b& p% X* M5 |" p4 t C. ]1 h% ^9 X5 f7 ?& F$ w" H
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; g# ~# @8 G& K( x5 ?) ]4 [' }我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。2 E* E2 i3 e/ l4 \6 y
6 n& L& d- c8 l/ s6 t
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:5 b7 L! i& w' t2 l" h7 \/ p
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:6 r2 }3 k9 u% v* O* _$ s! U7 C
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2457 U. L/ Z, K" c: l& y
( \- _6 C9 o, V$ K
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2509 i9 }7 t, U8 O. Y9 q
. B, M1 c6 T: n" A: B3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# s# p5 e6 T6 n+ q# c( O
& c& N! A; _/ Z& W( Y! p) K4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* j4 a6 z9 }) Y2 ^$ X% r! H
0 u+ S; \- x& z ]; ~
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
) D! k: m# S! o5 N+ K% I( K; V# D$ |; w9 R1 n
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
- J% b4 I) X1 `$ r- j+ h以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
) v- M+ A) k' r- o% c8 e h y) L8 g4 p: n2 k* X0 V
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
3 f, ^0 u( j L0 w5 u; q9 x1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 ]$ t4 t7 s6 b1 b7 ^% L+ U3 |5 ]
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况? A# y) k7 i' u; r+ r
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?: v( U6 I- d D) y
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?* h5 ?; A- q: R; p" _" `1 s
; s2 X% K8 L; {- D. z2 W, j+ M& ~& B
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
& n" h+ Q2 O; ], p6 c/ G0 `( v( f/ V1 w5 r5 v# n, m9 G- _6 T+ b6 t" O
谢谢/ J3 q- I |9 n$ w7 p% P5 k9 y
' `% k5 C E7 {' p
richard |
|