老贾,感谢回帖。5 t# \; B b% p# F5 c4 s6 c+ Z9 r
; k( O2 ]* b! e确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' P4 G$ M1 |3 C" u9 L6 C
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。/ y2 F6 \/ t Y8 M8 }; P- W
; R) A4 h0 x* |$ p
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:1 _8 S. ~; {1 G6 m) K+ y' y
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:8 s. r+ T, ]# V" H
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" M% F/ I( `' H. z' `6 x6 q7 E' w
% r4 a7 B; o! g: N4 c$ ~, F. ?2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 G& X2 | t% f! L+ h
( D/ W) k" H' ~7 }: l
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255" b4 h& p7 ]1 s1 b) l
- u: w. a7 T; K0 c! I( a9 A+ P
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2602 u/ m) A# N0 V2 `# U- f8 T6 x: ~
3 b u! C$ O3 a' F可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。5 k, K, ~3 z: V; _
: B6 s8 T) ~+ A/ J: w4 o6 V, i/ `2 l6 k
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
3 R* g9 T( u5 `3 c1 k以上这个测试反面印证了rms表没有问题。+ ^" v& I( ~' q2 v( q& ~2 K. s2 h* d
4 t. z3 F. m& p+ ]+ R各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:) r, i" T: _2 D
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数& h/ d+ \% H/ K7 |! N6 \
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?/ N ]: J( ^: O% t: n, R
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?7 s o) W6 q, {! P9 S8 w
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?- Y% ]) m! R1 A$ h0 G+ y
! T8 L! E( b; M以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ d* A% J) K* j4 }- _4 e1 r
) J( c* h$ ]5 \8 K) y" G9 R6 u谢谢
) p% A! [2 m- B. o
) {5 J' V, z! x: g# w* [richard |
|