发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
5 J- x3 u& `3 C" ?6 A
4 r, D1 y: Y5 f }1 V; B7 R确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
0 s" g0 Q( d" w; y" l我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。5 R, @' V" m' |% f J
+ }) S+ Q+ n* r
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
+ b+ K5 x) l1 M2 F' r4 N% SCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:( T# {$ m4 c5 e( q6 ]* j* m4 [
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245' p& E8 K/ }5 _/ i* T. m
, M! D# G/ I' ~& `) V, Q
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
% K/ \1 e, {. \5 Z2 C" @( f
1 t$ l. m/ U6 d0 E1 [3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255& g+ t. n, Y. \1 {& }4 q( w1 x
9 S }7 H) E/ N! {4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
1 x* h0 u8 B8 ]5 a: e6 G9 U* I6 X3 K+ p4 r7 U' Y
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 q' u8 e7 f7 N
& ]. W3 R! |' Z- z& k; O+ Y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
# b* q! x' z# W; D: A! U4 L以上这个测试反面印证了rms表没有问题。% ?8 {2 C1 Z6 m4 [8 F. w# j
% R7 @$ B: E! J t9 L5 T1 K各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
6 k( q; A7 r: ~, Y ]1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
; ], H$ Y& M, M5 b d/ Y& t2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
) H+ }7 B) s! Q- a% p3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. {" c+ M( a/ P1 _+ w: e
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
: {2 @& n$ i/ K9 `
; o3 z; h: d8 m/ _: A# Y1 v0 Q以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ Y. n/ V: z( M, L" D, _
4 Z2 J% i$ O1 ]$ i; o+ M
谢谢2 K; Y3 l0 ~6 p3 a1 A. P
/ e2 A8 M) r% N( I
richard |
|