发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
2 H. d& m1 T! L) Z& u7 E
7 s) ]+ h. }, |" A! q& T+ @9 J确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。& V8 v2 Y5 X% G2 Y1 I+ Z
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
) _( B _" k5 Q0 J* \% R- C1 Z& }. v# w5 Q: ^7 V m
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:0 g- D5 s6 x7 D8 t
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
6 A6 k C: B2 Q X' O$ \" f1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
, n( g$ G( W+ B/ C2 }" S* D: P- N1 k+ { c: G8 S* @& k
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 M* h' |* e0 ^# w+ v& ?; a5 R
5 J, {. @) _9 w& l3 v5 @! d$ @3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
. X: N& J* B" V
! g) c; R1 Q* i4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2608 N! {& g! L# [: R/ V/ v
8 Q9 _5 r. s4 D2 g/ o0 A) B& m: A可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
( @' V: o# h( [! Y$ x6 }3 x w
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
U& k& m B" s! D以上这个测试反面印证了rms表没有问题。' _/ L+ a1 J L( E+ B
/ u# b$ s$ Z& `
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
, b& _# O. x0 A' j- i1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数, v, j: }8 r) V' V3 f% X0 }
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; i+ L6 R4 S [3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?; |+ _- m# R# g* N, Z
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?. `3 Z; u* {$ a7 B r0 \
$ H8 ?5 n' P4 q. i! f. |0 s以上疑问,还望老贾何众高手指点。: l, z: ?$ S4 S1 \% S$ U. q" S
. n8 [* N+ P, d3 J& F G( @
谢谢' v6 m3 L' h% O# ]
8 O8 K. ?+ B5 Y" P# K* T7 `5 i/ v
richard |
|