氧量调节控制原理) q0 M0 m* d2 } }/ l9 X7 Y F3 X
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
" i' a7 i$ o" v8 G5 m采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.. T. j7 v+ p( F* p, {7 R9 [
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
t9 l0 r+ v( C1 M% o0 ~2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:' w4 F* G/ H! V7 b# S
a. 未进入氧量调节的工作曲线。! q! d; _# m' _/ ?1 Q+ b
b. 安全线 (CO临界线)。
5 w+ Z4 o ?, n& m$ ?3 r4 `' H* Q3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
8 r* v5 [1 j3 G$ N4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
- [7 d- {8 d' e: U1 N5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。6 Z0 l- C( Z" g
a) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.7 ]! O: l3 @8 t' G, i+ m% T
b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|