年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.: j  k+ D6 a% B* B( \- w
" o! A5 ~) L% J5 M7 O0 o
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.( m% O- P5 M/ N+ x* x2 O# k+ v% u

' @* c. L/ Z: p4 `" N插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
: {  t! @9 O; K" Y6 a% w) `- Q, A- i爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
" q. a7 H) r+ L5 g
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。) y1 z/ X8 b- x* _# r
AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10
) ?4 W! B# b! n1 X5 Y& U( E
刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
* }$ f; b0 V7 O+ u1 P( {6 s长见识了,多谢AASTAR 版主!" Y- R6 K% t; ~1 I9 I
多谢"爱城一粒沙子"大侠!1 u  E# F/ h7 Q% j, u9 F% O
是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
3 C1 c4 u) ~- L+ B1 d长见识了,多谢AASTAR 版主!
0 g' |, @5 Q) N+ J' r# C" S- e多谢"爱城一粒沙子"大侠!, }5 E( r) d5 S; z4 |0 Y* _, z; H
是您们让我重新找回了光明!% s6 F) p  u' j! q  ]$ M: g
hz 发表于 2010-9-4 17:57