速算10千伏架空线路电压损失。' K3 R7 I# O8 d! |3 p( y, H
; ^ r: k6 I, A9 g 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。; {# Z7 s& N( C6 j
' E, Q( R& g9 E
得出计算口诀:
, C! z: ?# K* r: y Y9 d9 S4 ?4 ]/ i& m2 d2 a2 e, |1 x
架空铝线十千伏,电压损失百分数,# [) K! A4 E+ [7 R" M
: Z( K" W6 _) B N
相流输距积六折,除以导线截面积。
/ F/ _8 E2 B0 n0 @, H2 v0 m) t3 ]
2 v7 K% e- ]: J Q8 m% { 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。( a' ]. D' Q0 s
5 A$ d2 e: q8 i E
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|