测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。$ r: U. N0 z5 J7 g1 ]; h
5 g3 ~. I1 R( h3 z 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
. x9 ?1 U' L$ g' N0 |3 {& B# W4 ^$ u) x/ o# x! t% R
口诀:$ g' M5 {+ s$ N0 v+ y
' {, {1 n# s" I5 t4 x# j5 j: f2 A
已知配变二次压,测得电流求千瓦。, m6 r& P$ R0 N- t/ V' P# r
/ E5 e5 W; L1 Y" S. N z
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
" o! ~# b4 u. ~# _6 C6 m
" j! \7 f! P9 c& T8 o8 N/ K 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
/ i5 \3 V$ p8 ]
) n, O0 D; ?8 b$ x 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
3 U4 \1 r5 F5 i# v( }$ G: F- ]2 |9 ^1 @' L. j
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。- ]1 A/ r! M" D) q
) p% V x) g' v- n
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
) s4 N& f+ _: B0 U+ [7 b$ L/ J! }8 ^' r2 g
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。6 ]7 b8 s1 b3 }+ V( n7 Z, o
3 D- N; t, {1 ^/ j+ o ` 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|