 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
( G8 K" X, V4 Y( \8 h3 w# G/ S1 q, A) `. l: V" X
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。8 Q9 }% V! D2 b7 R7 P
9 h t. l# o \) Z3 C 口诀:
% E0 Z( k$ r8 f" G
6 x! ^& N4 _' b5 O 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
! ~ V% r" X: g+ N! |5 L7 \' b5 A$ K" n0 a H s
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。# S/ C ?! E0 K% D# a
9 v# {8 m# v2 W* Y$ }( Z: _
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。 V6 {! w6 L$ r- Y! P* n9 G: R
0 ?, r6 k) l! } E$ G% c0 c P5 L
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。2 n1 N9 P, m- t/ ]
# C* c3 B7 C$ y( R/ i" v( H
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。& V$ o+ u! k, i( }: ?- F. r9 ]1 j
3 ]' R0 S! w3 {/ u 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
5 n; y7 Z; T; h6 h, p
6 N6 x% p/ d G3 P* |0 A4 t- P8 _ 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
- @! b# L3 d m; Z6 ]8 P7 e' e4 |2 {% j: T2 \$ y7 C; j
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|