 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
罗托克电动执行器常见故障及解决办法 + B) c6 ]; Z0 _, C1 ]
部分常见故障及处理 " D O, L8 F6 M a$ g D7 ^6 g. N
1、 执行器阀杆无输出:
: q3 ]- b/ k y5 P ]5 r( e; NA、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。
! g- y# N" `2 \* Y/ SB、 检查电机是否转动。 1 u& R7 l9 [% ?
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
4 j `4 J0 i( H0 E: OD、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 $ `, W7 c" z3 @# |0 R& @& u
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
! [) Z2 d9 [9 L% b. J3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
' g5 u0 w9 G) _7 |& m: @" J8 }4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。 / T( d* p) N& B$ g' { u/ K1 [8 U! q
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。 , R' `- J% a/ |4 b7 o- q: e
6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 9 h: m6 E2 W! [; D- Q
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
' }7 x# \9 `! ?8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。
, Q" o+ l; l# q4 |! |5 J, S6 Q9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
1 ^! y- r5 p {10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
% v# N! s( _. b# @3 u' Y11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
8 n; R) b( a! }9 N12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
' a( C# g8 t3 H# w# K. k3 h13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
1 b3 s) p: [% g3 D7 `14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 3 c0 { E& \- V% S3 V
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 8 l* e4 B/ G! C
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
. J% _5 ^3 g9 A6 P17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。
7 R# N: n p! ?, J8 l! \6 K18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
, E. A0 H+ C& S19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
% l- H" y$ M+ l! }/ Z* }20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
5 N+ x' F# j7 T2 R& o+ V( Q21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
6 G, S9 t) l! g; K( a22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 ) a1 |% c- c: H% }+ p$ O) a
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 ( a2 D1 ]1 }4 w; T' D
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
X0 }3 N8 b% Q( L& m0 O25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
6 j; h3 @6 W" [26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。 / O0 U1 k5 g* z
27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
: J8 f( \: o% F2 G- u+ R28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
4 I) C4 y* v; E% {还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。 |
|