4 I" G& w! Z3 {' b, ~% t家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
9 }6 M, l; W7 p' P4 B" H0 C! h8 F7 C/ t* g$ C, b; j
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。1 _' |" P. R) y( W* ~& W

1 ?# b$ I4 S7 w. O! R* P7 v打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我* @& Z: n. H: n' l
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
% A/ I- U! W/ g4 S. R$ q7 Q  J2 e5 }
. }) L7 b  [  U8 S  Q这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?" v, j6 {  i" e" J$ J2 U: R

: O2 m7 Z2 T" n2 V我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
" G+ F% ^) D+ K& ~, o) m
8 l8 K) G' k) \( _5 H请电工朋友帮忙,给个思路和建议。/ B3 [% ~' d. I2 V( k  M8 S7 h: C

% M5 ]$ q3 W- j3 P! Z3 P先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
; e# I, Y; |. L/ C7 q$ Othere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
7 i! a( R- s4 }  `; E3 h
check bathroom 's GFCI receptacles first.' x4 J+ l- `/ C7 ]! Z
there is no problem for wires.. Y* M4 `2 {! y! b% f) a4 [
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

1 H' ]& t3 N# k% @
  n. ]4 B2 _# RThank you for your advise.
5 a, g% e7 z- [! d
$ l7 D3 A- b+ J" a5 C/ ]6 Y! m2 A* fGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. # D$ A2 F9 B: k  @4 n) [
, _" }. R9 q' e/ r% @# j
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.' A) U1 ]$ A! }" Q/ y  p/ B
" u3 K8 T9 U- A6 z
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.) K! b  q% k1 }( I. p- K! V
0 M, E" t% c, {  V, B
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
* U1 A' x+ ?' x9 i
; j6 y- b; _; d; q- wKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
% U& L, u' G2 _) E9 ?. r最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
/ w* D! a% T: q# L; d确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.( ~% g/ _: G9 Q" B
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
" f) u% h( d% s1 C' H; m* oMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
' H4 J. ~7 Z* l3 t+ e  [( l/ V

7 U  }( u" R' R经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!+ x. I5 i+ {9 \$ @* W
& w! B- x2 }+ J0 k5 A
' V; {, V( L+ o; J
8 A9 @% t( U  T9 w4 k* z, |* U$ h
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
  T' ?, K$ V& L9 K. r- {$ h/ N
9 h4 h6 C+ M% I# v9 ]9 ^/ U必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑   [$ v% }: J; S; ?4 V4 O

4 P) H3 i; I, f6 F2 K) h 7# 贾电工
& c8 H# A" h2 u/ G% T( y; K
- G' U+ ]/ F# \+ G; o5 I
4 X6 V  c0 y6 y  B; w( ], G俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
3 M  h) i" U% Q! U  b: k/ B; ?$ h& ?" [3 \( k
你的回复,我看不明白。傻了。, q4 `$ o0 C# H: t/ v; J
* Y  j% ~0 ]  e% u. t/ N3 h1 w8 e
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
  a8 G, ~2 p, W* Y; Z: K4 ?( t5 ^& Q7 v/ Z5 E
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
, |6 O4 |* ^% Y9 K* @) ^2 j& A% P! I; ]
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 & J: p" Y3 _4 H

$ g) q) t; b! D2 b( d) q. S( }1 O* y+ u
Thanks, bro.
) N$ h) e4 h  B4 B1 T# o! E( c9 @. v! o, M* @
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
! o  M, F  B  l( V, Z! Y9 _2 V. |! `) L' q& P7 ?
If I can not fix it, I will give you a call.
/ ?8 z6 U( X; U- p5 }: [
( e1 h0 c! o0 y. uThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
( x* {7 ~; S+ b, Q9 }% |- s% g' R* e: z( V3 V" `
- ]1 |+ y3 t% w8 L% L% ?0 p
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
: v: w4 ]; D# ?! @" N  p
' e9 D( V1 ?/ U事情经过是这样地。(我当时不在家。)
$ t7 a4 L8 E' p" d
. I- O$ K3 [7 Q我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。  K& V- b; j/ K5 {

  I2 ^, [. ?' u5 O" J6 L1 J! v5 H! b* }(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)$ w1 l# R; g: o* ?1 P+ q
6 e( [- r8 i, }" {" M- w$ p
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
6 `3 d. v3 l2 m- _2 Z
; |! t& {6 h- v  P3 m+ x& v回到家后,情形是这样地。+ R$ t  u6 k+ g; y/ a! _
$ e( s% _' O: ?
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。  H7 R$ g: S5 _0 W7 l5 \: i" \( s

; \- L$ W' ?$ Y& E好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。0 A$ ~( y2 c6 P) F! [" ^
# L8 N; U. c8 ~7 ?/ w
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。) S; v7 X9 A. N: N2 {- }; {* c

/ b7 W, `, H1 N$ P3 e( h: m测电灯那里的电压,没有电压。
1 ~4 F5 V0 q# f. V6 U
7 H: D+ f2 i8 e2 w0 }+ L那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。- [/ m8 b, [- e, e6 K, U
9 @- \% U- Z' H6 A
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
$ D0 B/ o' @) {+ |% P% j, E) F1 i2 K0 V. k/ e
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。" j8 V: D( Q0 @0 G% |( _$ @6 `, P! n
  a# J3 ^+ A% K8 L! r7 @! U) b$ a
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 . U, w5 _" ~' l6 o* q( m
5# AASTAR . s2 q0 c0 k8 t9 a& s
( v4 l6 x- ]. J
% O" a9 e6 a! v9 z
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。  f; K/ a5 O% b5 k/ }

5 k1 t  W) Z( E( Y) i3 h5 ~事情经过是这样地。(我当时不在家。)$ n! E1 R( A9 _! m2 y

" O" X2 `+ G7 z0 s7 v4 R我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
0 ]7 M8 ^% m5 u9 IMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

6 z: w- e; N" @2 A' A
# r. U9 A; d3 o* d0 x& x6 L- O2 C& q2 `

0 V# |1 u  Q" n+ O8 F那两个breaker是arc fault  breaker  x  ~! t1 ?. ]. Q: r# J5 X& Q( i* l! h
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了: o1 j7 q( `$ D. `
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
9 M. C  H' U8 h* J2 A; d因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。8 ^. V7 `9 z* r6 [  r! z2 ]
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。9 I7 r) U2 c' ~; ?9 ^
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
  j5 U4 M. `6 L$ A通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
2 q# V+ ^1 `' U0 ^/ d; y. _8 u( N, `1 T* V5 a
12# AASTAR
. C! M8 F. _8 ?- ^
3 X3 w6 J1 C! E7 \/ V
+ c0 b! F8 ^+ U# C8 \: @' W已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
2 u  b& L* d) z5 I: b, c7 Z3 b1 i1 V' g0 U- C. J" q
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。* ~8 A) d8 ^, S

# b7 y9 i( F5 V9 N  H问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
. B1 t! ?1 j4 F
% r7 Q/ z6 ~7 n' Q5 _6 g再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 * c6 H4 y# h$ U' \4 U

2 s( S3 K) b+ d' I/ V* Z/ V7 L# f9 l$ {. t' ?! w* [& W
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
1 z* g: P$ W% Z+ M' o: z( \  e另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
4 _1 ?+ s6 Q6 H" o" o3 \4 D( _" c! X: F7 n
17# changlu
3 H6 T( n- ?- A7 P% Z; C3 L: a' @0 ^0 R9 p2 M

' B/ b/ j" h& [  S我不是电工。但对于电,还是了解一些的。, W8 ?. T2 w. {; \0 {$ d

7 U: b8 i- [1 l我的专业是水工,但我也是个 handy man。3 P3 {  z  u* ?- w1 D% E! Z

3 O) C2 n( d7 ~. b: V" _谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
  _8 o+ y( X) b3 A5 U
. Z2 K5 @$ @3 |4 W& }2 [3 r我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
$ r0 l% U; V& k. C0 ychanglu 发表于 2010-8-7 08:14

3 z* ^6 Q$ c6 K7 z, \: ?  H0 s: z4 S6 r& d! H4 X$ l! Z
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。  t6 J/ j- F% a0 ]+ p
  e: J9 L% e3 T% G% X1 U
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
+ a5 {- }+ ]7 W' F. i+ U0 z' E# w' K- ]8 ~0 Q+ t7 ]
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工   S6 a5 C5 _  o7 j/ V

! x; {( P$ R9 |5 y0 m
7 |2 e; z& M, ^9 N, n$ g  A" V0 L谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
& \& p4 f& t. G: \/ `! G6 q7 I0 X- k! p, j! ?( e: d
6 y' ^2 x0 s$ i. e( E
谢谢移民电工。
# m5 O" k! V2 ^$ w, X1 R' |6 s
7 s! u( b3 t6 \% m这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗