发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 4 ^3 H8 j5 ]( H$ P# y
+ h) ^% k6 k* x# u! w+ S* ]
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
& H! q2 r, V& @4 q7 f' @$ B& M
( ?+ p) ]5 a, U1 e! S地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。+ I9 @# e& U1 P5 Y2 t' S3 L
+ ?9 R, S5 Z2 g. k) m0 |  ?! ]' k& X( k
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我  v3 ]5 E, W1 f9 ?5 Y
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
% e% b, v0 d) _( ?6 O3 B6 {- H* G9 M1 \# N
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?, U% H. J9 B6 e3 M; t& c

- n5 m, b  d1 f% b# P  N1 ~3 T9 ~我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
' W. }/ e7 Q8 z, G7 B6 ?
2 |! \7 H( s/ O: I请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
7 y8 i. ]& g1 C3 n. ?, Q5 e
4 I' z" C( Y  v4 Y! q7 v先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
; X* w0 ^3 F/ f2 Xthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
6 A- F% T% L" p) @+ H( x
check bathroom 's GFCI receptacles first.
) p: o, r, u! T1 |" B& s' ~. Mthere is no problem for wires.% @" Z% B' S7 g3 T# I" }
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

6 F0 I$ Z+ }( O4 ~8 P$ w" i& y6 P* L9 o& v1 X, y. \
Thank you for your advise.( Q) x; I* z6 C% L+ b1 \8 _; ~) Y  M
( M6 t$ l5 s$ V. P: q1 k+ C7 v
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
! L: T- _! g/ v2 u( _: _- ]
- W, e% O2 l8 x3 `Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.; R7 m2 u+ g" Q2 X7 n

/ }4 N2 b  F- I+ B$ l) _( U4 O1 zJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.$ J: S9 j+ x0 _2 Y

2 I4 U, w. U6 GSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
$ z0 o& u! a6 T5 e* `& S' u+ i: b, D2 i9 S
Kindly advise again. Thank you again.
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
0 [2 m9 v5 B& f2 N- R2 _0 {最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
; y& H: O- J1 d1 f, d. N5 b) Z5 b确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
) [7 y1 F+ x, ~780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?* O! _( Q2 i) }+ P" i1 W
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
" i) v9 D; g( ^

& H( a8 m  G8 B经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!* _# C( D" |, Q" N

6 i1 f4 ]! h7 ]  R; Q* g* c" E9 u/ b% F4 O7 D) J
3 Z$ P0 Q. g0 S3 m  A
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!! r0 |! h( i( I6 f- U( v6 D5 S

- P- Q8 S/ v# T) T9 j必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
+ d6 J. N# W9 ~6 D, D/ I% f% Z$ G. ?1 \0 Z# f( Q
7# 贾电工 : \3 t9 h3 r( f" T/ c6 k( U

& r+ D" z! G, I5 y) ~7 n6 _/ O. }7 F4 Y
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
. A, G, s4 C' W! }3 x* j  a* J8 E! p  Q) u4 p
你的回复,我看不明白。傻了。5 v" l6 B+ u7 {- z
% \7 U* V2 X( F) ^3 [8 B
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。/ f3 h& C$ v: m- ]/ Q9 K

# a* G! b- e( a  @% \电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。3 U% V; Z6 i7 A$ C) y4 O

) a( w: ~" D( N# H& N8 n谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ' n$ ]5 e! L4 h) ?! a5 Y

- |$ j) V2 ?% {
6 k4 Y, y$ f' P0 n, ?; W& Z; ]& d+ WThanks, bro.7 ?% K# D* I1 _  t6 E  B+ p

) G% |- \/ N  G) ^  tTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
. T* x! z' A+ j! ]) T: k8 C6 ^  @9 g; Y
If I can not fix it, I will give you a call.
- x- ~4 Q- l) _9 e% U1 W+ l* O
; S, L! `/ i3 g6 b1 pThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 0 U$ H) y3 O) j4 K$ M7 {1 p8 i/ F! u

, n# k% x" H, G% Z, d
+ l& K& p6 B8 B( @% v这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
* ^0 `7 I4 [$ R6 ^. Q- O$ a" b. e) _- y
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
. w8 j+ D0 B6 ]8 Z: |1 v- M/ M# b
* W8 z% n. l) `' l7 I我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。3 o6 C8 h( [, ?2 S! s/ f8 J

3 C7 F' G* S4 B. C: L(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
; K- s+ x1 W' L: `
) X* D4 u6 b7 o. Z% W- _6 p& f太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
4 C  w0 z: Y. ^7 R; q, R- g: _9 A3 U; t: H
回到家后,情形是这样地。
5 C  \; O3 V. m0 A% ^3 {7 C7 G& R- t  m3 `
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
3 S' J/ t+ f* |* \& }% \$ L( k" r5 H. s+ t' h' S1 e
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。) V7 k6 S* u7 Z! w3 g% ]# I
- V5 ]5 I1 q% B2 N/ [
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
& f- i: X; D) J; [& c5 I& X- ^' r9 T- j: c, Q, y! i
测电灯那里的电压,没有电压。
7 A6 V6 |% c+ J- Y) n  `4 O: s% I6 L, Y: m
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。. l/ u4 Z5 X# R  M# w  b
& X) D5 _  O4 J# y8 s; ^: j$ R
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
0 k1 r4 _! P$ _9 [! K- _! |8 J9 x, ?! i! H: k
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。2 s7 C2 v7 r; F6 e( T

+ J8 T2 m9 ~1 A, @. e谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
# F5 {, g6 ~9 P" l/ A5 \
5# AASTAR
7 l' a+ |2 E' A& j0 M' O6 u% R* B9 y3 O  y$ E" F: k% B9 M

0 I% U) J7 W; j$ v+ K2 A9 K/ v这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
& I8 [2 l( D. m6 A7 v" j' d, U3 @0 \! ~% G, I
事情经过是这样地。(我当时不在家。)0 s2 e0 N/ f2 [- L7 F
. Y% @" ?* F% \" Q
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
" e0 Y  R6 J8 @Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
' B  K" H. i% ~: b+ n* @1 L& o
: N& O) ]- v3 C( u* s) E1 m. l
9 [5 r9 O- L/ h# N
' F: |- i: }# c2 @- Z- j6 X
那两个breaker是arc fault  breaker2 a6 H! i- C+ {4 E1 K3 a7 ]
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了1 ]! d4 I6 \- m; D" [" {3 ~% X
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
% w4 p0 I; m( {& [8 {因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
3 ?1 M+ n+ o+ h5 o一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
! y. A0 x6 V5 E3 F先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
5 n) @3 Q/ r, K4 W通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 / I8 Y* v5 L5 k4 q  `( o

8 M) Z5 o- `3 Y) V9 h& w9 z! ^) | 12# AASTAR
+ L$ _, C4 O! |( i1 Y6 N$ \: B! d( P9 X% H% `" d& s3 F' F7 v
# V! ~% m, E2 c/ ?" [
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
: t# H, J+ L+ F9 f2 X6 x/ G4 T% v5 Q' S& q# U
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。7 ~7 x! Q# o+ }& V" a6 L
& C) j+ X- ?5 F
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。' D" I* t" f3 k4 v% ^, f
1 E$ y/ W4 U$ ]! Q
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 . R% `1 v+ S4 o' Y0 C) N" t# d# \

" Z, X! m& x6 q( g. B+ z7 e4 {0 ^) M( g3 n" L* b
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.( H8 Y% M+ G( b& S
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
2 y; i5 }+ j& x) S  I. i' b# D  p2 _
17# changlu
/ z- O0 x4 d, _( [' w) [" ~$ [4 A( U& g6 o% J, ^7 e

5 T( V1 P1 w9 B3 D我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
. \! c8 Q; t  u* A# u: c, Y, |# l+ t: [4 C
我的专业是水工,但我也是个 handy man。2 [" x; D! i8 x' t- }6 ^9 d- g, Y$ K
9 v$ I: d. T8 C4 F6 |" z
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
) g" l( |& Q# K0 Y+ R
+ n! i* R' j. S. T8 W我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...0 ]9 E  o* n$ s) V+ K( O7 b
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

6 p! l0 @( [, b+ Z: }" m5 \- ]7 j+ F/ A( T
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
  o0 ^) ?2 H7 p1 A0 K' F  R' l, A; U7 [5 W8 ?
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
- g0 B+ [8 t9 }% l, o) H% _4 `3 k1 J; N" Q/ D
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
& K  M  L* F5 ]7 B+ h- P6 J+ e9 i3 q4 m
: l& ?1 `4 X3 b  u0 d+ A
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 * Q" T7 W* }- }* p+ K7 G- F
1 P- |- ^% v1 p$ m- i& |$ R' ?
2 x2 E. o0 f/ [4 C
谢谢移民电工。( d  f7 t/ G' I# k, o: U
. @3 T5 r7 r1 v; f* j
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗