本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ( L7 M4 L6 |2 F( L1 Y

2 ?; u0 s5 n' b* p9 H1 ~家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
* }. E, ^4 R2 \: V* p, A
* [& _0 `9 p9 R* Z8 C( [) P地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
* P" Y0 s" r9 T$ k
0 u: }+ `# J' [+ E打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
, `6 o& m& E* x) ~; L# f2 G* S6 W, F想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。% ?3 O; n/ N' N5 H/ s
3 P1 g" n, U: E
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
! t% g3 f; r' I. }3 d- g3 k, a& V8 Y4 Z  a
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。6 ?3 j( k4 r9 n3 ?0 b
' C! ^" E1 Q, D
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。3 e* [/ F& `% d- S2 h( [
9 J% E; m5 i2 f6 L+ E: W$ K
先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.8 ]( a/ Q: q* _7 Y: {) ?: W2 X
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
  f) _# ?# K7 \$ O9 o$ q0 E* \7 y
check bathroom 's GFCI receptacles first.
1 O( R: F# e2 [there is no problem for wires.( ?% d, s2 \  k7 H% t8 x
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
! {9 e: ?# J" t0 _# S- a- B

8 @" f2 V/ n- Q5 mThank you for your advise.7 X/ ?* ?* r% D" a# F; X

- q* p' d' ]8 V" E# j$ {  eGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 5 Q8 B9 C1 A$ C$ f- @

$ E( Y% q4 |& [; ^0 j" D$ yWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
3 \- f; y* e  K0 v) J- _- e9 T$ h6 W0 p4 l! o. ~/ y
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
/ q% x6 s& d/ @; \: b( f
6 J) H4 F: A5 I; ~So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?$ Z  E# g2 D8 X- D' u

! f) t/ o4 G9 t0 D. z- ^Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?  o; v( _1 \- d+ B/ G
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?, ^/ T( Y3 f3 ^: b" O! D( D; g
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.) i1 w* t" {! g0 \8 c% [
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?! t; r. T7 F: ]
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

7 V6 B7 J: M9 [: {! W: v& c  d3 A. e" }% D9 l+ V, u) r
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
: w& i3 i) a. S- v* X9 u; B- `9 E4 S4 M

& Q! i. P  J" [; `3 }: D0 b3 F) V9 W+ y
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
5 Y8 ?, i3 ^6 m1 ]2 F2 G; h
1 g0 r2 H/ L( M% |必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
2 |5 f2 r/ N4 [+ C- H6 h3 a, d6 h1 z" ]
7# 贾电工   d0 E3 w" M+ a7 n; i" S
2 D7 e8 J/ Z  H0 u3 g' j0 e8 O

! B0 `. N) [/ N6 I: L, ]( ^俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。1 s1 }! K0 u5 P  f* P& l' I0 u- r
' Q4 s4 p* j& u& F0 ]& k( [( R+ L
你的回复,我看不明白。傻了。" u0 J2 I5 C9 w( u& Q+ G

. {$ W& U! i6 N9 l8 y  s这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。, [( m- ]5 j6 h( D

( L5 v9 i; h) J* s" z* x. g# L0 ~电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。" K# w+ `# y; Z5 u% o
/ a4 i0 [, G9 Z2 s/ V: N9 ^. Q
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 8 M& G  W! x1 h0 ~9 L3 j5 N
+ Q( [- w2 |% `# t" |: R
( A, i+ h# m$ g1 c- i1 |( Z
Thanks, bro.. e0 O  ^4 |. z5 w$ E
- G3 T! M2 r; X# S
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
! @7 Y) d' @# X1 B
- z% u7 G. y3 G# pIf I can not fix it, I will give you a call.# U- d! T  n: l+ o5 M

( I0 U$ V  l  N$ F1 W9 z# h" A. p6 XThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR
) `7 K+ d" F$ j, R, I
$ O+ }) w2 ?/ A' L+ n7 A& i
7 o( ?# ?, f+ J" u+ x: [这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。- {0 ^' l- E2 p! D! I- T& W

' {( E0 v6 \3 n4 C; n* m事情经过是这样地。(我当时不在家。)
$ J' ]* K8 x& l6 \9 C: C1 p* P5 U. B2 i$ _& M
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。5 z; @/ O5 p8 [; D, l
; ]; ?  P9 m7 K) }$ {! B! H# D
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
9 z  `6 P( L! t
+ f5 o0 t/ p0 }7 r0 c0 G太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
/ A/ q! ]% L6 b6 F/ v* Y( O- T% s6 L
0 u% j" S- c1 ^- u4 T回到家后,情形是这样地。! Q! g8 R: a! p' `( @

7 ?. O$ @4 P) }, f6 o* uelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
' M- b0 y! Y/ |, G2 O5 h) f0 t1 G: p' l7 v. _4 \( P6 ], C6 A
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
$ n- W; ]  j3 p' D3 ~) G2 ^
: a7 {4 v# F5 {我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
/ r( k( q; h2 P. m! _
* u3 P0 C" K1 R* s* }测电灯那里的电压,没有电压。2 }, f2 N# x- O& T* c

: P' ]  O/ _4 J+ V5 T那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。& d8 N+ R5 F6 i  a8 g
9 I( x0 r0 A  D/ G9 D: Y, A
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。$ O2 Y3 c) b1 p3 w# s% b& w+ m

. V2 k7 \$ J0 N- t% Z家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
* c% P* p& F0 h8 C# b3 D% n* l5 U7 y; F
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ) j" H* ?, P  D9 d! V1 v8 e
5# AASTAR
! m# |8 l& j( a7 v
7 W# K$ I, f) I6 F) m$ u7 N! Z3 h. V6 s2 G7 o& G
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。0 [$ g% n- t/ k" T0 y* }: F

6 t' D3 W7 M. T: G事情经过是这样地。(我当时不在家。)
9 T  ]2 i' V" y  s  X/ \! \$ ^2 X( E' R
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
5 _$ @9 g; U, w2 U. |& UMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

" X1 o. B) u5 C! U
) B; b8 }/ j. e3 G& D: N/ P; D/ j' ~6 Z, D/ D% q7 m, |
4 A- q8 G4 ?' l: [$ F) C
那两个breaker是arc fault  breaker
/ b; }% Y( g7 X( ~2 {5 K6 B# k很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
4 |! K2 c% m2 H. p0 S查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
! S5 w+ Y5 P! G$ ?4 E因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
4 u4 n7 E' Z% K5 z: ~# X% l一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。! X6 x3 c) k5 S6 l% k
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。4 F5 G1 y! c9 u' I! e+ ^- V
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
$ h- G4 e; a( c, `8 T: ^) _, G9 N+ h3 j, T  }8 c
12# AASTAR
1 e* l6 F# D- X) S7 ^
0 D; t- K" G; L) Q% L& V
$ `4 V0 }" g& Q: o; Q已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
: Q8 u: c, ]! L8 {) ^( I% f  x* m+ `+ k  D; B
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。7 |5 W7 h8 @2 n" ?8 ^8 l

5 l( b- a7 y' C问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
" G1 G( k) S' T5 ~+ R
: ^" L* k4 k& u- C再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工 ( N' G  O' c/ p0 A" }
2 f+ a  ^3 m- k4 [

! Z! ~5 P- Q% n4 F9 y8 e) q我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.+ a1 M9 p) _2 s5 g  N! R) @7 z0 _) B
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 3 U. v, v+ |/ l  N# E8 R

/ y- i( A; R+ [! z+ D5 R 17# changlu
7 M& c7 t1 _! K8 A: M8 _1 x9 w5 t, t- V0 g
+ t$ e; i% L* Z4 u& S
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。6 f& M* X" b, ]: L" b
! r% _1 z, e: V$ X2 \
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
$ M8 F+ n* W+ C" i0 L; ]$ c% R. o3 w( V( \' a
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
( V& m" v! f, G/ w' s$ C0 A1 M/ y& R* ]8 m8 ^! _( Q9 c
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
1 Q) x6 B9 R, T, K  mchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

6 `9 h% L& R/ J4 x
5 c, k* m6 o" @1 Ochanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
5 v2 N* M2 X8 J" C+ }0 v* X& [9 N
4 F" }3 O" j* p3 _$ N* u: J这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。' C& U! n0 A9 z" P
4 ]) n7 L, D  L7 M/ Q/ B, e# v5 y, Y
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
* a8 N) J+ n3 X5 {1 r' h9 `* \% y" B* A4 p4 |5 I
# g1 r# T1 P+ [
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
! c: t; i% V/ y% y. |/ p/ o- q$ u

9 n, e6 B+ ~- D( x5 S1 k/ n; {谢谢移民电工。
' L( J. M5 u' d0 i& g9 E
  v  e1 F' [2 l/ o( Q- n这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册